Форум / Электрика / Кабель вмето шины. |
|
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
Ситуация: Две панели одного щита надо соединить между собой кабелем.I=500A.
Вопрос: Возможно ли использование 3-х одножильных кабелей на 185мм. или нудно брать два 3-х жильных 120мм.?
|
Ответы
|
|
nordwest специалист
Сообщений: 113 |
Логично было-бы использовать одножильный кабель или провод типа ПВ. Его проще расключать и как следствие монтажники сделают этот монтаж лучше. (Кстати про провод ПВ, это только если у Вас монтаж внутри помещений).
Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.
|
Гость гость
|
2nordwest:
Т.е. с Вашей стороны протянуть провод ПВ (заметьте,... именно провод) таких сечений - это нормально?
Наскоко помню есть 2 подглавы из нашей библии:
2.1 - это электропроводки, т.е. на сечения до 16квадратов..
и
2.3 - это кабели.
причем смотрим пункт 2.3.53, в котором пишется, что моно использовать одножильные кабели (заметьте,... именно кабели)
Наскоко я такой весь образованный (!)... - ПВ - это провод, а не кабель. Его применять низя...
|
Kavilter специалист
Сообщений: 104 |
4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. - это больше подходит, чем 2.3.53
Kavilter
|
nordwest специалист
Сообщений: 113 |
2Kavilter:
4.1.16. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям вплотную один к другому. - это больше подходит, чем 2.3.53
Более чем подробно. Спасибо автору. Полностью солидарен.
К тому, же сам применял в качестве альтернативы шинному мосту провод ПВ-2. Ростехнадзор, Ленэнерго (Работаю на Северо-Западе, в основном) все отлично. Согласованно и смонтированно.
Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
Всем спасибо и 2Kavilter: отдельно!
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|