Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:40 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Установка сухого трансформатора


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

АК
гость

 

Установка сухого трансформатора

04 октября 2007 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по ПУЭ 4.2.217 указаны растояния от выступающих частей трансформатора до стен, возможно ли уменьшение этих расстояний при использовании сухих трансформаторов. Есть ли какие либо нормы дополнительные нормы?
С уважением АК


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Установка сухого трансформатора

04 октября 2007 г., 17:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Не давно у моего дома ставили КТП ЭЗОИСовскую с двумя тысячниками. Я специально заглянул - там не то что 800 мм от стен до трансформатора, а и 200 мм не будет.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

АК
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 09:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Спасибо

коллеги, какие еще есть мнения?

С уважением АК

email

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ п.4.2.112
"Для внутрицеховых подстанций с трансформаторами сухими или с негорючим жидким (твердым) диэлектриком их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются. "

emailicq: 331348237

Гостецкий
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Но если смотреть формально - расстояния между ними- а от стен формально действует как описано в п.
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.

При этом нигде не говорится что этот пункт на сухие не действует.
Если никаких ограничений от стенок и дверей не делать - это неправильно.
Есть понятие безопасных проходов и расстояний от открытых частей. Дело тут скорее не в наполненности транса, а в допустимых расстояниях в зависимости от напряжения.

А помятуя о том, что мы - инженеры и руководствуемся буквой, а не тем, кто, как и что делает - смотреть на Эзоисовские примеры наверно не стоит. Если они это протянули, подмазали и у них прошло - не факт что у вас получится доказать инспектору что "можно и мне".

email

АК
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 12:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
в том то и вопрос, что 4.2.217. Для трансформаторов, вот я и хотел узнать, может быть за время после выхода ПУЭ, вышел какой нибудь документ (инструкция, указания, рекомендация, ...) по сухим трансам, которые это растояние регламентируют иначе.
С уважением АК

email

Гостецкий
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 12:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Я такого не знаю.
То что делал лично - руководствовался именно этим пунктом и вытребывовал от архитекторов размеры под помещения исходя именно из моих требований.
Потому как они часто на нас хотят съэкономить.
На это поддаваться не стоит. Потом дороже выйдет. Сложнее с реконструкцией - если надо всунуть транс в уже готовое помещение. Тогда это проблема.
Но все -равно, освновной вопрос - кто пойдет к прокурору?
Об этом забывать не стоит...

email

АК
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гостецкий:
ноги вопроса растут из - http://www.elprom-rit.kharkov.com/Programma/Schneider/pdf_pict/Trihal-cat_dop.pdf
стр 5 показаны размеры по установке, но помятуя о том, что мы - инженеры и руководствуемся документами и хотелось узнать на основании чего они предлагаут такие размеры
С уважением АК

email

Гостецкий
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 15:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Блин! Круто!
Точно есть такое от Шнайдера - хороший вопрос.
Надо задать будет им.

Но не думаю что получится конкретный ответ...


Я за ПУЭ. И плевать на их рисунки.
То что они русуют - это точная копия из западного каталога. А естесственно там требуемые размеры отличаются от наших (в основном...)

email

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Установка сухого трансформатора

05 октября 2007 г., 20:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Шнайдер, BEZ и остальные производители сух. тр-ов дают расстояния от обмоток 120мм/300мм. (до стенки/сетки) из соображений эл. безопасности. Так как у сухих трансов на высоковольтных обмотках не исключено появление потенциала ~10кВ.
Кстати в любую КТП (бетонную, металлическую) расстояния от масл. тр-ов не нормируется, хоть в угол загони :-)

-

email

nordwest
специалист

Сообщений: 113

 

Re: Установка сухого трансформатора

08 октября 2007 г., 10:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Шматко:
Кстати в любую КТП (бетонную, металлическую) расстояния от масл. тр-ов не нормируется, хоть в угол загони :-) Верно, для КТП действуют другие нормы. Кстати для сухих тр-р в КТП это тоже все перекладывается на советь производителя. А расстояния вокруг транса в классической ТП сделаны для персонала, поэтому сухой тр-р или ТМ не имеет никакой разницы.

Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.

email

Гость
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

27 февраля 2008 г., 16:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди помогите есть вопрос. По закону на каком расстоянии от дачного дома может находиться трансформатор??

email

К.В.В.
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

30 мая 2012 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
http://www.colan.ru/forumnew/print.php?idthread=20740

email

Гостьдмитрий
гость

 

Re: Установка сухого трансформатора

20 января 2019 г., 00:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Приветствую всех, я в первые на форуме. вопрос такой; какой стороной установить сухарь(транс сухой) в КТП, если КТП состоит из двух модулей 10 и 0,4 (контейнерного типа), если кто сможет обосновать установку по ПУЭ буду благодарен. напишите, а потом расскажу с фотками прикол.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Установка сухого трансформатора

21 января 2019 г., 18:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Установка сухого трансформатора

21 января 2019 г., 19:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по ПУЭ не нормируется, раньше ставили высокой к воротам, 0,4 к РУ, сейчас ставят наоборот, типа безопаснее, бывает ставят право/лево, все зависит от габаритов и компоновки, чтобы было минимум пересечений кабелей и минимальная длина кабелей 0,4 кВ
Это все касается бетонок. Хотя в стальных в общем то тоже самое

email

Apalikov
новичок

Сообщений: 5

 

Re: Установка сухого трансформатора

03 февраля 2019 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Расстояние от корпуса сухого транса до стен должно быть минимум 200 мм.
Это указывается в любом руководстве для сухих трансформаторов.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru