Форум / Электрика / Помогите подобрать переключатель |
|
|
(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
Нужен переключатель со следующими возможностями:
- 4 положения рукоятки, 1 режим, 2 режим, автомат и ноль.
- имеются 5 линий: 1-2,3-4,5-6,7-8,9-10.
При положении рукоятки "1 режим" должны замыкаться линии 1-2 и 5-6.
При положении рукоятки "2 режим" должны замыкаться линии 3-4 и 7-8.
При положении рукоятки "Автомат" должны замыкаться линии 9-10, 5-6 и 7-8.
Может это вообще нереально!? Никогда ранее не сталкивался.
Если это возможно, то желательно переключатель буржуйский.
|
Ответы
|
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Можно легко на 5 реле, 6 диодах, 1 переключателе 1/4 и БП +(5-12) В собрать (схему нарисую). Или заказывать к этой технике. Стандартное что-то вряд ли найти.
|
Гость гость
|
2ozi:
А чего так сложно?
Может тогда и контроллер какой-нить туда захреначить?
А про пакетные переключатели типа ПК слышали когда-нить?
У меня альтернативное решение - четыре кнопки!
|
Влад гость
|
Не понимаю Вас, г-н ozi, зачем так сложно. Какие проблемы: любой переключатель на 4 положения + 3 любых реле, имеющих 3 н.о. контакта, например РПУ 0 (разумеется, назвал первое, что взбрело в голову, если очень хочется импорт, возьмите RXM.3AB… - ZELIO/Schneider). Можно и без реле, скажем, тумблер и переключатель на 3 положения (переключатели на 2,3 положения можно комплектовать любым количеством контактов в каждом положении). Правда, автор не назвал величину нагрузки: может пару кВт или больше, тогда нужно что то другое.
|
AL специалист
Сообщений: 156 |
2Сергей Музыка1:
Это вполне реально решить одним переключателем.
Для этого нужно использовать любой многопозиционный трёхступенчатый переключатель.
Например АББ OMSO33PB, он на 10А, а вообще эта серия до 280А.
Он имеет имеет 4-положения и 9 НО контактов.
"0"-все контакты разомкнуты.
"1"-замкнуты три контакта первого положения При положении рукоятки "1 режим" должны замыкаться линии 1-2 и 5-6., остальные разомкнуты.
"2"-замкнуты три контакта второго положенияПри положении рукоятки "2 режим" должны замыкаться линии 3-4 и 7-8., остальные разомкнуты.
"3"-замкнуты три контакта третьего положенияПри положении рукоятки "Автомат" должны замыкаться линии 9-10, 5-6 и 7-8. , остальные разомкнуты.
Т.к. одинаковые группы линий (5-6 и 7-8 ) должны замыкаться в двух положениях нужно ещё установить четыре перемычки.
И всё.
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
2Влад:
Нагрузка ерундовая, переключатель в цепи управления.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Старый стал, механику забыл совсем, спасибо что напомнили Не привык к крупным реле с кучей контактов. Всю логику проще сделать на диодах. При малой нагрузке мое уместится в спичечный коробок и монтаж плевый.
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
2ozi:
ТО есть как написал Ал можно выполнить на трехуровневом переключателе!?
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
И еще подскажите механическая блокировка для контакторов АВВ VM5-1 ставится между двумя контакторами!?
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2 Сергей Музыка1: Если Al описал верно, что похоже на правду, вполне можно. Можно попробовать на пакетниках ПК Гостя, на галетниках http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1258.aspx , на кнопочных переключателях П2К (хлипковаты немного)...
Про блокировку не знаю.
|
Влад гость
|
Список можно продолжать, к-во типов забугорных переключателей весьма велико. " уместится в спичечный коробок" - сомневаюсь, 2Сергей Музыка1 ничего не пишет о напряжении управления, думаю,оно переменное, и, хорошо, если 12В, или хотя бы 24В, а то может 220В или, даже, 380В.
"подскажите механическая блокировка … ставится между двумя контакторами!?" – да, разумеется. При этом электрическую все равно следует оставить.
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
2Влад:
Напряжение 220В.
|
Влад гость
|
Вот видите, г-н ozi, я был прав. Наверное, фаза А и N. А Вы говорите: «пяток диодов». Да тут впору пускатель 2-го габарита вместо реле ставить. И кто это придумал схему управления на 220В, не понимаю.
В общем, 2Сергей Музыка1, берите переключатель (в сообщении ozi, под словом «правда», неплохой каталог АВВ, великоваты, пожалуй, но для Вашей схемы – самое то) и вперед.
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Смотри Апатор - у них много клачковых переключателей - может что-то и подберешь
|
Влад гость
|
Любопытно, чем закончилось.
|
AL специалист
Сообщений: 156 |
2Влад:
Отправил 2Сергей Музыка1:
каталог по АББ-шным кулачкам.
Полная версия лежит:
http://www.abb.ru/product/seitp329/21a7037d0eb5917fc12572*6002*57b7.aspx
Схемы, диаграммы работы каких то-ко можно кулачков.
2Сергей Музыка1:-помогло?
|
Влад гость
|
2 AL . У меня, почему-то, эта ссылка не открывается.
С одной стороны, не очень то и нужно, полно всяких, других. А, с другой, иногда не помешает. Если не трудно, проверте ссылку.
|
AL специалист
Сообщений: 156 |
2Влад:
Весит 2,84 мега
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/0BBE6DF3CAC579B7C125731C004DE082/$File/ADVLOC0701CAT06ARU_Ch03.pdf
|
Влад гость
|
2 AL Спасобо. Но это то же самое, что давал ozi. Я тогда еще скачал.
|
|
|
|
|
|
|