Форум / Электрика / Вопрос про УЗО |
|
|
Гость гость
|
Подскажите возможен ли вариант схемы для осветительной сети со светильниками класса 0, в помещении повышенной опасности: УЗО на вводе 30мА, и двухполюсные автоматы для групповых линии, или обязательна установка УЗО на каждой групповой линии, кто в курсе как на это смотрит Ростехнадзор.
|
Ответы
|
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
ПУЭ
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в
этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
1.1.17 ...Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.)....
|
Гость гость
|
со светильниками класса 0 я погорячился, конечно класс 1, суть вопроса про УЗО, если ставить на каждую группу сильно большой щит получается, да и сами дифавтоматы дорогие. по расчетам исходя из нагрузки и утечек в кабелях проходит УЗО на 30 мА, вот только можно это УЗО ставить в голове, вопрос связан с тем что в большинстве схем с которыми приходилось работать УЗО ставят на групповые линии, хотя в СП допускается присоединять к одному УЗО несколько групп но через автоматы, может это требование энергосогласующих организаций. (под УЗО я подразумеваю дифавтомат)
|
соmings специалист
Сообщений: 53 |
к одному УЗО несколько групп но через автоматыэто относится именно к УЗО, т.е. к устройству без защиты от сверхтока, т. о. получается , что дифавтомат в голове вполне решает вашу проблему.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Надо еще посмотреть потянет ли 1 УЗО физически обычную утечку. Да и логически: не будет ли шума по поводу отключки всего.
|
Гость гость
|
где-то читал что на УЗО рекомендуется подключать не более 3-х осветительных групп (почему не известно), возможно по причине что речь идет о жилье где можно остаться в полной темноте, а у меня административное здание в котором помимо рабочего освещения есть еще аварийное, хотя при регулярном ложном срабатывании (в чем очень большая вероятность) даже в такой ситуации УЗО испортит кому хочешь настроение. Просто не хочется отстоять очередь в надзор и потом через неделю мне вернули все с замечанием, поэтому и хочется сразу отмести явные спорные моменты.
|
novichok профи
Сообщений: 314 |
хотя при регулярном ложном срабатывании (в чем очень большая вероятность) с чего бы это?
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|