Форум / Электрика / 4-х полюсное УЗО при однофазном подключении |
|
|
Ren профи
Сообщений: 592 |
Может кто подскажет: будет ли адекватно работать 4-х полюсное УЗО в при однофазном подключении, т.е. фазные полюса соединяются на вверху, аналогично внизу, нейтраль подключается как обычно???
|
Ответы
|
|
Влад гость
|
У четырехполюсного (трехфазного ) УЗО в однофазной сети есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) параллельно, а N через N и L3(C,T) тоже параллельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет.
И еще: УЗО ВСЕГДА подключается с одной стороны, т.е. либо все вводы (фазы и N) подходят сверху, либо все – снизу (разумеется, там, где я написал последовательно, там – последовательно).
|
Ren профи
Сообщений: 592 |
2Влад
Спасибо за ответ - весьма информативно, но меня интересует именно схема где фазные полюса подключаются параллельно, а нейтраль как обычно. Это будет работать???
|
AL специалист
Сообщений: 156 |
2Ren:
Уважаемый 2Влад:
правильно расписал три варианта, но и тот вариант, что вы описали тоже подходит.
Настоящему электромеханическому 4-х полюсному УЗО безразлично одна фаза через него пропущена или три.
Можно и не паралелить фазы, а подключить на одну от которой работает тест, остальные выводы оставить свободными.
|
Ren профи
Сообщений: 592 |
2AL
Спасибо
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
Третий вариант интересен: важна фазировка последовательности обмоток/концов - при соединении начало-конец чуствительность удвоится (вместо 30 мА будет 15), а при начало-начало - УЗО превратится в выключатель
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|