Ответы
|
|
АК гость
|
У меня в пояснениях (Инф сообщение бюро НТИ) к отдельным пунктам ПУЭ седьмого издания написано по этому поводу следующее - " ... для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной.
Металл корпуса ванн, душевых поддонов и моек, металл трубы водопровода и отопления, а так же металл части других систем относятся к сторонним проводящим частям.
К сторонним проводящим частям следует относить и металлопластиковые трубы, ....Эти трубы также должны присоединяться к дополнительной системе уравнивания потенциалов.
Применение для водопровода пластмассовых труб, которые к дополнительной системе уравнивания потенциалов не присоединяются, существенно снижает уровень электробезопасности в укаханных помещениях..."
С уважением АК
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
2andrey kot:
Ушло вроде. Да аватарчик ничего так у Вас добрый(немного на мобиле поюзал)потому безвозмездно так сказать отправил листик посмореть и попользоваться при случае
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
fires новичок
Сообщений: 15 |
Вот как наша организация описывает данную проблему:
"Выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванных и душевых помещениях является обязательной (ПУЭ-7.1.8 . Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Раздел 701 "Ванные и душевые помещения": "К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники". Подлежат к присоединению к шине ДШУП: трубы (стояки) холоднной и горячей воды, канализации, участки металлических труб при наличии разеляющих металлические связи вставок из металлокерамики и пластмассы, корпус металлической ванны, металлические корпуса светильников класса защиты I (класса II допускается не присоединять) и прочие проводящие электрический ток части корпусов и бытовых устройств, находящихся в ванной комнате.. При наличии в ванной комнате нагревательных элементов в полу (теплый пол) они длжны быть покрыты метпаллической сеткой, котоорая также присоединяется к шине ДСУП ванной комнаты.
Не допускается выполнение ДСУП в квартирах без выполнения главной системы уравнивания потенциалов здания жилого дома (согласно п.701.47.1.2 ГОСТ Р 50571.11-96).
Категорически запрещается выполнение ДСУП без наличия главной системы уравнивания потенциалов на вводе в здание и 3-х 5-и-проводной системы электроснабжения квартир при применении металлокерамических и пластиковых труб водоснабжения. В этом случае необходимо выполнить весь комплекс мероприятий по защитному заземлению жилого дома.
Точкой подключения системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартирах является шина РЕ квартирного щита (при его отсутствии -этажного щита). При отсутствии РЕ-шины на этажном щите выполнение ДСУП в квартире запрещается.
В целях безопасности запрещается при капитальном ремонте жилого дома подключение для дополнительного уравнивания к защитному контакту ближайшей к ванной комнате розетки или ответвительной коробки.
В виду отсутствия в ремонтируемых при капитальном ремонте жилых домов помещениях ванн зоны 3, все выключатели и розетки должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема ванной комнаты на внешней стене (ПУЭ 7.1.4 .
Открытые и сторонние проводящие части ванной комнаты присоединяются открыто проложенным медным изолированным проводом сечения 4,0 кв.мм (ПВ-4) к специальной шине дополнительного уравнивания потенциалов, установленной в непосредственной близости от ванной комнаты (на отделяющей стене премыкающего к ванной комнате помещения или, при наличии, в нише стояков холодной и горячей воды) таким образом, чтобы исключалась возможность механических повреждений, заливания водой а также, обеспечивалась наименьшая длина проводников ДСУП. От шины ДСУП до РЕ-шины квартирного (этажного) щита проложить медный провод ПВ-6.
Корпус ванны и трубопроводы холодной и горячей воды должны быть соединены между собой в не зависимости от выполнения ДСУП. Несмотря на данную меру, присоединение к шине ДСУП выполнить как от ванны так и от труб.
Шины ДСУП должны обеспечивать надежное болтовое соединение проводников и иметь закрывающую крышку.
Присоединение проводников уравнивания потенциалов к трубопроводам коммуникаций, к строительным конструкциям и другим частям неэлектрических систем должны выполняться организациями, производящими монтаж этих систем под наблюдением представителей электромонтажной организации.
Присоединение проводников уравнивания потенциалов к проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений."
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
2fires:
Что за организация и как называется это описание?
2АК:
Не могли бы вы выложить сей документ?
|
Дмитрий гость
|
тоже всегда делаю доп. систему уравнивания потенциалов в ванной
Речь идет не о том, надо ли делать в ванной СДУП или нет.
Речь идет о чугунных трубах.
По металлическим трубам вопросов нет!
В ванной будет соблюдена непрерывность цепи только в ванной.
Получается, что чугунные трубы являются изолированными (непрерывности нет).
2Роман-электрик:
Несколько месяцев назад Вы мне скидывали пример СДУП для теплового узла и ванной. За что Вам огромное СПАСИБО!!!В этом примере для ванной показаны только трубы для ГВС и ХВС. КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ!!!
Скиньте, пожалуйста, схемы и планы уравнивания с канал. трубами (с чугунными и металлопластиковыми трубами).
Адрес мой у Вас имеется (на той неделе общались по поводу магистрального проводника уравнивания).
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
2 Дмитрий: А разве металл корпуса ванны и душевые поддоны не есть канализация!?
|
Дмитрий гость
|
2Engineer:
А разве металл корпуса ванны и душевые поддоны не есть канализация
Т.е. получается, что если я мет. ванну или поддон подсоединяю к КУП, то трубу канализации я могу не подключать к КУП?
Но ведь та же можно поступить и с ГВС, ХВС? Но мы их подключаем к КУП.
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2Дмитрий:
ИМХО:
1. к канализационной трубе трудно подключить РЕ, но также трудно взять с нее N (в силу ее прерывности - сам писал)
2. в ГВС и ХВС постоянно есть вода, а в канализации нет.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
Канализационные трубы можно не подключать если подключена уже ванна или поддон, но сама канализация в СДУП быть обязана!
В случае с ГВС и ХВС, вы что подразумеваете подключать: трубы или смеситель?
|
andery профи
Сообщений: 1054 |
А никто не слышал что надо землить направляющие гипсокартонных конструкций? (дурдом)
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
2Andery:
Слышал, а еще про напрвляющие Армстронга тоже
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
Металические конструкции подвесного потолка заземлить путем их присоединения к защитным РЕ проводникам линий освещения у первого и последнего светильника, а при значительной протяжености линии в промежуточных точках.
Это рекомендации тяжпрома. Попробую найти том и дату выпуска.
|
Berlioz гость
|
Пластиковые трубы. На них же может накапливаться статика? В этом случае включение их в систему ДСУП вполне оправдано. Статика много не даст -3-5В. Но и это не приятно.
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2Berlioz:
Статика много не даст -3-5В. Но и это не приятно. Не знаю не мерял, но однажды зимой (одет был в шерсть и синтетику), подойдя к батарее и коснувшись ее причинным местом сильно пожалел, что я не железный.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
По моему статика - высокий напряг и малый заряд. Пласт трубы покрываются со временем проводящей "пленкой" и статика в них скорее отсутствует - "пленка" снимает, но она же может и провести со стороны ток, пусть и небольшой. Ну а то что что-то не железное иногда приходится жалеть ... хотя бы хоккеистам
|
|
|