По СП-31-110-2003: 5 люкс, на полу приямка и в др. местах на расстоянии 3м от светильника; лампы накаливания.
|
kostya профи
Сообщений: 390 |
ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов
маш. помещение - 200 лк на полу
шахта - 50 лк
|
соmings специалист
Сообщений: 53 |
Прошу прощения, невнимательно прочитал вопрос. По тому же СП для машинного помещения лифта - 20люкс, а 5 люкс это для шахты.
|
NRJ специалист
Сообщений: 61 |
6.6.7. Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.
6.6.8. Проход к помещению, в котором размещено оборудование лифта, должен быть оборудован стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк на уровне пола.
6.6.9. Машинное помещение должно быть оборудовано стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 200 лк на уровне пола.
наши подрядчики по лифтам так и дали ТЗ 50 лк в шахте 200 в приямке и наверху
|
Cергей эл гость
|
Не в машинном помещение 200 Лк, а в кабине лифта.
В машинно лучше мне кажется делать 50 Лк, т.к. 20 маловато будет.
|
kostya профи
Сообщений: 390 |
2Cергей эл:
Почитайте сначала ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов .
А то Вам неправильно кажется
|
Сергей эл. гость
|
К сожалению не располагаю таким документом, и ссылки не могу дать на пункт. Но точно могу сказать что цифра 200 ЛК - освещение кабины лифта. Может я и ошибаюсь, просто экзамен по лифтам здал в этом году, и как раз препод задал такой вопрос.
Но делать в шахте лифта 200 ЛК освещение, если дом 4-мя лифтами в каждом подъзде, да еще несколько подъездов. Хотя понятно что он все время гореть не будет. Ну а если эл. мех за собой не будет выключать, сейчас же экспл. такая. Да в конце концов, что шахта похожа на магазин. Сам там лазил (на практике), нигде и никогда 200 ЛК не видел.
Как-то это не звучит. Трудно разобраться где она "правда", тут уж каждый по своим соображением. И там норма и там норма.
|
Полупрофан профи
Сообщений: 212 |
Мой опыт говорит- если лифтовики требуют выполнения норм ПБ 10-558-03- то я говорю чтоб они сами и выполняли -это их норма. А наш СНиП 31-другие нормы и правила. Обычно они сами беруться выполнить работы, а я с них беру деньги за сертификацию их говна.
Смотрю как текут электроны и плачу...
|
Гость гость
|
Тоже так и не пойму в шахте лифта делать 200ЛК по ПБ или по СНИПУ (там 20 или 30ЛК, сейчас точно не вспомню). Долгое время делали по СНИПУ, а недавно пришло замечание с какого-то объекта, что освещенность в маш отд. занижена, и теперь руководительница заставляет всегда делать 200лк. Вот и в здании АБК (с лифтом) недавно пришлось в маш. отд. делать 200лк. Хотя долго с ней спорили. Так вообщем и не разобрались до конца каким документом руководствоваться. . А Этажные площадкине менее 50 лк это лифтовые холлы что ли имеются в виду?
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
В Москве "ПСФ КРОСТ" (надеюсь все знают эту организацию) делает только 200 Лк в шахте лифтов согласно ПБ. На каждый этаж приходицца по 1 лампочке на 60 Ватт.
|
andery профи
Сообщений: 1054 |
У меня такой вопрос:
вот я проектирую освещение в лифтовой шахте, монтажники-электрики его делают, приходят лифтовики... не может ли быть такой ситуации что противовес пойдет там где монажники патроны поставили? И разумно ли нам электрикам это делать, не лучше б чтоб это лифтовики все сами делали?
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Гость гость
|
А санэкспертиза придирается по след. документу
Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Санитарные правила и нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Пишу по нему.
|
|
|