Форум / Электрика / ВЛЗ-10кВ |
|
|
Сергей гость
|
Уважаемые форумчане!
В ближайшее время предстоит проект ЛЭП с защищенными проводами - 10кВ.
В связи с этим прошу поделиться опытом, кто уже делал подобные проекты.
С киньте для примера на gs-condic@mail.ru
Или ссылку где можно в сети скачать.
Еще вопрос что должен содержать акт выбора трасс, что необходимо для его составления?
С уважением, Сергей
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Сергей гость
|
2Marat_ka:
Объясни пожалуйста еще по токам КЗ.
Зачем расчитывается ток 1 фазного КЗ и 3фазного?
Какие данные нужны от Заказчика для расчета: ток КЗ на питающих шинах и автоматы (предохранители) на отходящем фидере или они потом выбираются под однофазный ток КЗ?
|
NRJ специалист
Сообщений: 61 |
объясните , может я отстал от жизни а почему не делается технико-экономическое обоснование привыборе по допустимому току или по экономической плотности тока расчитывается сечение ВЛ, плюс еще при выборе сечения просчитывал затраты еще на три ближайших сечения, и мнимальное сечение (обычно по доп.току )проигрывало и часто у меня при расчетах за счет снижения потерь потерь (на 8лет) проходил экономически вариант по плотности тока.
|
Abas гость
|
есть типовой по влз 10 кВ....
|
Marat_ka профи
Сообщений: 1297 |
2Сергей:
я не делал расчёты ТКЗ на ВЛ 10кВ, т.к. расчётом защиты я не занимаюсь. Поэтому ничего вразумительного я сказать по этому поводу не могу.
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
Эдельвейс новичок
Сообщений: 5 |
Подскажите кто работает по сдачам работ в ОАО МОЭСК, какие натяжные изоляторы на ВЛЗ-10 можно применять чтобы приняли.... В ТЗ ничего не сказано. Видел что вроде ЛК-70 ....МЗВА , ПС 70 однозначно сказали не примут= прошлый век.
|
Step-By-Step профи
Сообщений: 544 |
"4.6.2.5. Требования к арматуре и изоляторам для ВЛ и ВЛЗ до 20 кВ
Конструкция ответвительных и прокалывающих зажимов должна
предусматривать выполнение корпуса из коррозионно-стойкого
алюминиевого сплава, болтов из стали, горячей оцинковки, смазку
контактных соединений электропроводящей смазкой.
Вся линейная, сцепная, поддерживающая, натяжная, защитная и
соединительная арматура, не должна требовать ремонта и замены в течение
всего срока эксплуатации ВЛ 0,38-20 кВ (не менее 40 лет).
Необходимо применять:
1.Необслуживаемую линейную арматуру (в т. ч. сцепную,
поддерживающую, натяжную, защитную и соединительную);
2. Зажимы для присоединения защитных заземлений на ВЛЗ, которые
позволяют их установку при помощи диэлектрической штанги.
Рекомендуется установка зажимов на каждой отпаечной опоре (в сторону отпайки), а также не менее трех комплектов на магистрали вблизи металлических опор и опор, имеющих заземляющий спуск
3.Штыревые изоляторы на номинальное напряжение не менее 20 кВ;
Рекомендуется применять:
1. Полимерные изоляторы (в том числе, опорно-стержневые изоляторы), это повышает изоляционные свойства ВЛ 6-20кВ и делает их сопоставимым с ВЛ 35кВ.
2. Подвесные изоляторы на промежуточных опорах."
http://www.moesk.ru/about/activi**/***/*ril_17072014_1.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|