Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / По инвертору


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

По инвертору

08 июня 2007 г., 11:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нужно подключить байпас инвертора 30кВА на 1 фазу ВРУ. Как это сделать, ведь при аварии (откл инвертора), от байпаса пойдет большой ток на 1 из фаз ВРУ, перекос. Посоветуйте


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Влад
гость

 

Re: По инвертору

11 июня 2007 г., 21:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что это: «байпас инвертора»?

email

Гость
гость

 

Re: По инвертору

12 июня 2007 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
как правило «байпас инвертора» быстродействующий переключатель ,переключающий нагрузку напрямую на сеть в случае неисправности/перегрузки инвертора

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: По инвертору

12 июня 2007 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не совсем понятно построен вопрос.
Как это: ведь при аварии (откл инвертора), от байпаса пойдет большой ток на 1 из фаз ВРУ, перекос. ?
Насколько я понимаю байпас - это и есть то устройство, которое при перегрузке или неисправности инвертора, переводит питание напрямую от сети.

email

Berry
ученик

Сообщений: 35

 

Re: По инвертору

12 июня 2007 г., 11:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если в сети нет запаса по мощности, то используй инвертор 3 в 3, тогда и перекоса не будет.

email

Влад
гость

 

Re: По инвертору

12 июня 2007 г., 23:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо, еще бы ссылку, посмотреть схему. Что же касается вопроса, то он непонятен: у Вас что, преобразователь, питаясь от трех фаз, питает однофазную нагрузку? Не встречал таких. Если же он питается от одной фазы, то какая разница?

email

Гость
гость

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 00:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Инвертор питается по постоянке 48В, но байпас конструктивноподключается к ВРУ 1 фазой. Инвертор-30кВт, поэтому когда он байпасом садится на 1 фазу-существенно (130А-перекос), и он включается только в аварийном режиме.Инвертор уже заказан (не мной, уже ничего не поменять),просто его делает уважаемая фирма, и если они 30кВт инвертор байпасом подкл к 1 фазе, то это возможно. Поэтому и мой вопрос

email

MYSha
новичок

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 01:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Что бы было 48В, должны стоять аккомуляторы и выпрямитель. Значит если Вы сделаейте байпас, то нагрузка сниметься с аккомуляторов и (или) с выпрямителей. Значит упадет ток и в фазе ВРУ, после включения байпаса недостоющий ток пойдет напрямую в нагруку.

emailicq: 224185011

Гость
гость

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 09:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выпрямители (ЭПУ) включены по 3 фазам, а байпас-по 1й

email

Berry
ученик

Сообщений: 35

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3 в 1 - существует такое и в данном случае ничего сделаешь - к сжалению так манагеры впаривают оборудование

email

equant
профи

Сообщений: 242

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если перекос так критичен , то в качестве кривого решения на байпас ИБП на 30 кВт 3 фазы вход и 1 фаза выход.ИБП в нормальном режиме ( когда работает инвертор) будет просто греть воздух.
А так или забить на перекос ( т.к. это аварийный режим) или покупать нормальный инвертор с нормальным байпасом.

email

Гость
гость

 

Re: По инвертору

13 июня 2007 г., 18:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Андрей, забить на перекос не получится, слишком он большой

email

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: По инвертору

14 июня 2007 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ужно подключить байпас инвертора 30кВА на 1 фазу ВРУ. Как это сделать, ведь при аварии (откл инвертора), от байпаса пойдет большой ток на 1 из фаз ВРУ, перекос. Посоветуйте

Случайно не сотовая связь?

Если инвертор собран по схеме Н+1 (должно быть так), то реальная нагрузка будет естесственно меньше.

Выпрямители (ЭПУ) включены по 3 фазам, а байпас-по 1й

на 48В, те на выпрямители возможно есть и потребители на 48В

А так или забить на перекос ( т.к. это аварийный режим)
согласен,

во первых на сколько инвертер еще будет загружен - это раз (как писал выше схема Н+1), во-вторых даже остаток от мощности не факт, что будет использован полностью, в-третьих на инвертер подключать только действительно важное оборудование, и в четвертых за 4-года использования инвертеров - режима когда байпас переключался на сеть не было (ручное переключение не в счет )

email

equant
профи

Сообщений: 242

 

Re: По инвертору

14 июня 2007 г., 13:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что , кстати за инвертор ? И байпас в виде отдельного устройства ?
Если байпас отдельный ,опять же в виде кривого решения(отказавшись от штатного байпаса),
на выход инвертора 3-х фазный STS (например http://www.mgeups.com/products/pdt230/sts/usts/ на 100 А), основной ввод от инвертора, резервный от 3-х фазной сети.
Денег + порядка 15-20 куе , и не будет синхронизации между вводами, т.е. время переключения STS в аварийном режиме теоретически может составлять > 15 мсек.
Других вариантов ( кроме упса 3 в 1 на байпас) снять перекос при работе на байпасе , имхо, нет.

email

IKM
новичок

Сообщений: 16

 

Re: По инвертору

15 июня 2007 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проверь характеристики ПСКБРТ (проводящего силового ключа без разрыва тока) своего инвертора по декларации изготовителя. Ибо здесь, действительно, возможны варианты.

IKM

email

Гость
гость

 

Re: По инвертору

28 июня 2009 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди помогите.На инверторе мигает красная лампочка .он не работает.в чем причина

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru