Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:44 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Теория против практики


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Теория против практики

03 апреля 2006 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ситуация следующая.
Есть несколько групп из светильников с ЛЛ.
Смотрю про проекту Рр=1,8кВт - Iр=8,9А.
Светильники расположенны в ряд, 25штук.
Выбивает автомат 16А через пару минут работы, срабатывает тепловая защита. Измерил ток - 17,5 А.
Причина 1.
При монтаже заменили светильники с ЛЛ 2х36 с ЭПРА на светильники 2х40 с обычными дросселями.
Причина 2.
При соединении шлейфом, фактичеки получается, что светильники соединены параллельно - если рассматривать что светильник - это сопротивление, то соот-но суммарное сопротивление группы светильников будет меньше, чем их сумма.
Может еще кто-нибудь может предположить почему расчетный ток отличается от реального в два раза???

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

жанн
гость

 

Re: Теория против практики

21 августа 2006 г., 22:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


продолжу немного тему. Недавно запустил магазин и поскольку светильники были некомпенсированные, пришлось на каждую группу ставить дополнительные кондеры. 200 светильников. для кондеров установил отдельный щиток. Провода к кондерам 0,5мм. Греются провода возле кондеров. Насколько это опасно? Ведь на кондерах нет никакой мощности.
С уважением Жаннн

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 09:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2жанн:
не забывайте что после того как вы добавляете конденсаторы компенсируется реактивная энергия т.е. индукционный ток уменьшается но если переборщить с кондерами то ток перерастает в емкастной и опять же появляется реактивная состовляющая. опасно тем что элементы системы начинают грется.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 11:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2жанн:
Уже было на форуме: реактив впустую перекачивается по кабелям не тратясь нигде, кроме проводов. Для компенсации кондеры лучше ставить как можно ближе к нагрузке (в лампах). Если все их вынести отдельно, весь компенсационный ток (до 100% активки при кос=0,7) пойдет по кабелю кондеры-нагрузка. настя же говорит об общем токе: при равенстве емкостной и индуктивной части - резонанс - общий ток минимален. При пере барщивании в одну и др стороны ток будет расти.
2настя:
при частоте в 50Гц напряжение выдается нормальное но осцилограф показал что проскакивает в сеть частота выше 50Гц, проверили ЦТП и выяснили что частотные фильтры были неисправны. - чтобы выбивать АВ ток должен быть большой и помеха вряд ли это сделает, представить себе не могу ВЧ источник в сети 220, который выбивает АВ на 80 А по ВЧ току. Может наоборот: где-то стоит однополупериодная нагрузка, потребляющая постоянный ток, а вы его просто не видете. Ток любого вида должен четко показывать правильный амперметр - это основа для Вашего анализа ситуации. Осциллографом ток не смотрели ?

emailweb-сайт

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 13:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чтобы выбивать АВ ток должен быть большой и помеха вряд ли это сделает а я говорила о том что он не выбивает а греется и затем срабатывает тепловуха которая и отключает АВгде-то стоит однополупериодная нагрузка, потребляющая постоянный ток ситуация аналогична у всех потребителей ЦТП неужели у них у всех однополупериодная нагрузка.Осциллографом ток не смотрели смотрели выдает слегка увеличенный за счет влияния гармоник.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 14:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


слегка увеличенный за счет влияния гармоник -это скорее ошибка измерения амперметра. Высшие гармоники при индуктивном характере нагрузки должны занижать токи, не считая третью гармонику в нуле. А вот нулевая составлюющая... Постоянный ток не смотрели (без трансформатора) ?
пробовали завысить номинал автомата 50 затем 63 затем 80А ситуация повторяется - ничего себе слегка увеличенный

emailweb-сайт

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пробовали завысить номинал автомата 50 затем 63 затем 80А ситуация повторяется - ничего себе слегка увеличенный так дело не в токе а в греющемся кабеле ток остается неизменным но кабель греется и завышение номинала АВ не решало нашей проблемы
Постоянный ток не смотрели (без трансформатора) ? не мерили

email

Ruffneck Soldier
специалист

Сообщений: 90

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 15:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так решили эту проблемму-то? У меня ща такая-же

A Hardcore state of Mind

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ruffneck Soldier:
мы нашли причину а решать надо сетевикам
на момент сдачи магазина проблема висела на повестке дня
мы как проектировщики и монтажники сдали магазин и помахали рукой заказчику проблема то не у нас

email

Ruffneck Soldier
специалист

Сообщений: 90

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2настя:

ну короче ты не в курсе, чем все закнчилось?

A Hardcore state of Mind

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 16:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ruffneck Soldier:
ну если короче то нет

email

Ruffneck Soldier
специалист

Сообщений: 90

 

Re: Теория против практики

22 августа 2006 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


жалко! я думал ты сможешь сказать способ устранения данной проблеммы.

A Hardcore state of Mind

email

жанн
гость

 

Re: Теория против практики

24 августа 2006 г., 07:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От кондеров толк есть. Ток потребления уменьшился значительно (мерил клещами). Автоматы перестали вырубаться. Беспокоит только то, что шкаф с кондерами греется.
С уважением Жанн

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: Теория против практики

21 сентября 2006 г., 15:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот и решилась моя проблема, на РТП поставили частотные фильтры которые были неисправны и все сети работают нормально, не греются.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru