Ответы
|
|
жанн гость
|
продолжу немного тему. Недавно запустил магазин и поскольку светильники были некомпенсированные, пришлось на каждую группу ставить дополнительные кондеры. 200 светильников. для кондеров установил отдельный щиток. Провода к кондерам 0,5мм. Греются провода возле кондеров. Насколько это опасно? Ведь на кондерах нет никакой мощности.
С уважением Жаннн
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
2жанн:
не забывайте что после того как вы добавляете конденсаторы компенсируется реактивная энергия т.е. индукционный ток уменьшается но если переборщить с кондерами то ток перерастает в емкастной и опять же появляется реактивная состовляющая. опасно тем что элементы системы начинают грется.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2жанн:
Уже было на форуме: реактив впустую перекачивается по кабелям не тратясь нигде, кроме проводов. Для компенсации кондеры лучше ставить как можно ближе к нагрузке (в лампах). Если все их вынести отдельно, весь компенсационный ток (до 100% активки при кос=0,7) пойдет по кабелю кондеры-нагрузка. настя же говорит об общем токе: при равенстве емкостной и индуктивной части - резонанс - общий ток минимален. При пере барщивании в одну и др стороны ток будет расти.
2настя:
при частоте в 50Гц напряжение выдается нормальное но осцилограф показал что проскакивает в сеть частота выше 50Гц, проверили ЦТП и выяснили что частотные фильтры были неисправны. - чтобы выбивать АВ ток должен быть большой и помеха вряд ли это сделает, представить себе не могу ВЧ источник в сети 220, который выбивает АВ на 80 А по ВЧ току. Может наоборот: где-то стоит однополупериодная нагрузка, потребляющая постоянный ток, а вы его просто не видете. Ток любого вида должен четко показывать правильный амперметр - это основа для Вашего анализа ситуации. Осциллографом ток не смотрели ?
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
чтобы выбивать АВ ток должен быть большой и помеха вряд ли это сделает а я говорила о том что он не выбивает а греется и затем срабатывает тепловуха которая и отключает АВгде-то стоит однополупериодная нагрузка, потребляющая постоянный ток ситуация аналогична у всех потребителей ЦТП неужели у них у всех однополупериодная нагрузка.Осциллографом ток не смотрели смотрели выдает слегка увеличенный за счет влияния гармоник.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
слегка увеличенный за счет влияния гармоник -это скорее ошибка измерения амперметра. Высшие гармоники при индуктивном характере нагрузки должны занижать токи, не считая третью гармонику в нуле. А вот нулевая составлюющая... Постоянный ток не смотрели (без трансформатора) ?
пробовали завысить номинал автомата 50 затем 63 затем 80А ситуация повторяется - ничего себе слегка увеличенный
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
пробовали завысить номинал автомата 50 затем 63 затем 80А ситуация повторяется - ничего себе слегка увеличенный так дело не в токе а в греющемся кабеле ток остается неизменным но кабель греется и завышение номинала АВ не решало нашей проблемы
Постоянный ток не смотрели (без трансформатора) ? не мерили
|
Ruffneck Soldier специалист
Сообщений: 90 |
так решили эту проблемму-то? У меня ща такая-же
A Hardcore state of Mind
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
2Ruffneck Soldier:
мы нашли причину а решать надо сетевикам
на момент сдачи магазина проблема висела на повестке дня
мы как проектировщики и монтажники сдали магазин и помахали рукой заказчику проблема то не у нас
|
Ruffneck Soldier специалист
Сообщений: 90 |
2настя:
ну короче ты не в курсе, чем все закнчилось?
A Hardcore state of Mind
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
2Ruffneck Soldier:
ну если короче то нет
|
Ruffneck Soldier специалист
Сообщений: 90 |
жалко! я думал ты сможешь сказать способ устранения данной проблеммы.
A Hardcore state of Mind
|
жанн гость
|
От кондеров толк есть. Ток потребления уменьшился значительно (мерил клещами). Автоматы перестали вырубаться. Беспокоит только то, что шкаф с кондерами греется.
С уважением Жанн
|
opkitoki профи
Сообщений: 442 |
вот и решилась моя проблема, на РТП поставили частотные фильтры которые были неисправны и все сети работают нормально, не греются.
|
|
|