Форум / Электрика / Параллельная работа силовых трансформаторов |
|
|
Lexy специалист
Сообщений: 137 |
Приветствую всех, коллеги!
Срочно нужны нормы и правила по схемам параллельной работы силовых трансформаторов. Кто может поделиться, откликнитесь! Просчет вышел по мощности трансформаторов двухтрансформаторной ТП, пытаюсь трансы в параллель включить. Что так можно - нашел следующее:
Не всегда один трансформатор может справиться с нагрузкой от потребителей, поэтому обычно они работают параллельными группами. Но не каждый трансформатор может работать в параллельной группе с другими трансформаторами. Для параллельной работы трансформаторов необходимо чтобы они удовлетворяли следующим условиям.
Равенство коэффициентов трансформации К=ВН/НН. где ВН — высшее напряжение, НН — низшее напряжение. При несоблюдении этого условия между вторичными обмотками трансформаторов будет циркулировать уравнительный ток. приводящий к перегреву трансформатора.
Равенство напряжений короткого замыкания Uк %. В противном случае трансформаторы не будут загружаться пропорционально своим мощностям. При этом отношение мощностей параллельно работающих трансформаторов должно быть не больше 1 : 3, иначе для малых трансформаторов перегрузки могут оказаться недопустимыми.
Одинаковые группы соединений. При различных группах соединений параллельно работающих трансформаторов между векторами их вторичных напряжений будет сдвиг фаз, вызывающий уравнительные токи между обмотками трансформаторов. При разных группах соединений, при самом малом сдвиге фаз, равном 30°, уравнительный ток превышает номинальный ток трансформатора в 5 раз, при самом большом сдвиге 180° — в 20 раз.
|
Продолжение темы: страница 3
Ответы
|
|
Гость гость
|
Вопрос : возможно ли включение трех силовых трансформатров два из которых соеденены по схеме треуг/звезда , третий Звезда /звезда от одного высоковольтного фидера при этом два первых работают в паралель а третий сам отдельно .
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Вопрос : возможно ли включение трех силовых трансформатров два из которых соеденены по схеме треуг/звезда , третий Звезда /звезда от одного высоковольтного фидера при этом два первых работают в паралель а третий сам отдельно .
без защит или с защитами?
|
Гость гость
|
Дополнение к вопросу о паралельной работе трансформаторов от 04.03.2010 .
Защита каждого трансформатора предусматривается плавкой вставкой в трансформаторной ячейке
|
Гость бывалый гость
|
В чем проблема?
Питаемся от ПС 2 фидера (2 кат. еадежности), фидера подключены на ПС к одним и тем же шинам естетсвенно сфазированы, подключаю в паралель (при питании 2 тр-ов с одинаковой мощностью с разных фидеров) вторичные обмотки (АВР в ручном режиме) (ранее уже сфазированные) и никаких проблем и с сетямив том числе.
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи. Ситуация следующая:
Есть шесть газотурбинных установок (ГТУ). Условно, 4 шт по 8 МВт, 2 шт. по 5 МВт. В данный момент они подключены к разным секциям одного РУ (№1).
Заказчик хочет в отходящие линии генераторов, до РУ, поставить трансформаторы 6/6 кВ (уменьшение токов КЗ, по результатам какой-то научной работы, выполненной для этого объекта).
Так вот, пока рассматривается два варианта:
1) включение всех генераторов через трансформаторы в РУ №2 (проектируемую).
2) включение части генераторов (тех, что по 8МВт, 4 шт) в РУ№2 ,а части (5 МВт, 2 шт) оставить на РУ№1 (существующую, с модернизацией).
РУ №1 и РУ №2 соеденены между собой соотвествующими секциями шин, между секциями шин на обоих РУ стоят секционники.
Вопрос:
1) будут ли вообще ли такие схемы? (трансфороматоры, вероятно, будут индивидуального изготовления 10000/6,3/6,3 для ГТУ 8 МВт - 4 шт и 6300/6,3/6,3 для ГТУ 5 МВт.)
2) Как я понимаю, от ГТУ я должен буду зайти в РУ, там поставить ячейку для защиты трансформатора, от неё к трансформатору, потом обратно в это же РУ на вводную ячейку? Или можно напрямую, без установки ячейки защиты трансофроматора?)
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
да, еще, в первом варианте пердполагается сделать так: на 1 сш РУ №2 - 8+8+5, на вторую так же - 8+8+5.
Во втором варианте по 2 ГТУ на каждую сш.
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Бросьте схемку. Так как-то сложно...
а для снижения токов КЗ в сетях 6кВ можно поставить реакторы....
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
Заказчик почему-то категорически против реакторов. Делал ему такое предложение.
Схему отправил на e-mail
|
jgman профи
Сообщений: 2629 |
2Ingvarr_:
пара уточнений почему через РУ от ГТУ я должен буду зайти в РУ? нельзя что ли на ГТУ поставить ячейку? потом транс, потом РУ. а то как-то масло-масленное получается.
и включение всех генераторов через трансформаторы в РУ №2 (проектируемую).
2) включение части генераторов (тех, что по 8МВт, 4 шт) в РУ№2 ,а части (5 МВт, 2 шт) оставить на РУ№1 (существующую, с модернизацией).
РУ №1 и РУ №2 соеденены между собой соотвествующими секциями шин, между секциями шин на обоих РУ стоят секционники тут не понятно. мощности подключаемые к РУ 1 и РУ2 расчетные? т.е. мощность подключаемая к РУ1 - 4х8МВт к РУ2 - 2х4МВт хватает?
|
Гость гость
|
|
Re: может ли работать трансф. с группой соед. Y/∆-11 и ∆/Y |
27 августа 2010 г., 12:38
|
обратиться
цитировать
|
может ли работать трансформаторы с группой соед. Y/∆-11 и ∆/Y-11
|
alex644 новичок
Сообщений: 2 |
2Орлова:
здравствуйте помогите разобраться: есть сеть 10 kv (3-х фазн) и резервное питание от ДГ 380v. параллель осуществляется через трансформатор Т1(10kv:400v) соединенный (треуг/везда). при синхронизации параметры сети снимаются: 1) перед генератором напрямую U= 400v 2) и до силового трансф-а Т1(высоковольтная сеть 10 kv), подключенного треуг/звезд. напряжение на высоковольтн линии снимается посредством трансф T2 (10 kv:100v) соединенным (звезда-звезда) и сдвигается на 30 градусов относительно U генератора.
У меня вопрос : мы с двух точек снимаем напряжение которые сдвинуты на 30 град, как осуществить синхронизацию?
|
Гость гость
|
|
Гость гость
|
Подниму старую тему,
есть ТП на площадке (смонтирована, но не запущена), 2х400кВА, заказчик хочет объединить трансформаторы для параллельной работы (чтобы подключить одну нагрузку в 600кВА).
это возможно и не запрещено нормами?
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
возможно но узнавайте у сетевой организаций...одно дело параллелить с 1-го питающего в/в кабеля....короче РЭС/эксплуатация итд
|
|
|
|
|
|
|