Форум / Электрика / Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат. |
|
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
6 отопительных агрегатов. 2 квт. Однофазные. Хочу подключить одним 5-ти жильным кабелем от 3-х полюсного автомата. 4кВт на фазу А, 4кВт на фазу В и 4кВт на фазу С.
На сколько я знаю запрета не существует.
Верно?
|
Продолжение темы: страница 3
Ответы
|
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Нормальный:
а по схеме - шинопровод
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Кузьменко В.В. гость
|
Была еще тема пораньше, там в качестве примера ставили схемы освещения в метро (частичные случаи).
А вообще, господа коллеги!
Предлагаю пари. На "пиво" - взнос 1000 руб. Для всех, кто доверяет мнению Центрального аппарата "Ростехнадзора". На одной чаше - все, кто "ЗА" такие схемы подключений (и силы и освещения), на другой - кто против (похоже, я один. Возможно, еще Волк).
Пишем совместно одобренное письменное обращение в РТН (технический вопрос), с подробным описанием сути подключения. Через 3-4 недели - пересылаем деньги победителям (нам с Волком).
Если у кого-то есть согласованные в "Росгосэкспертизе" такие схемы подключений - тех сам Бог велел откликнуться.
Вопрос не по теме: в коде с картинки, который нужно ввести в чистое поле, есть вертикальные черточки-штришки. Много лет не могу побороть комп: какой символ вводить? У меня ничего не проходит: ни верт. штрих (под F11), ни что-то другое.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Electric14:
а по схеме - шинопровод Во! Магистраль - она и в Африке магистраль...
2Кузьменко В.В.:
кто "ЗА" такие схемы подключений (и силы и освещения) Так их! Даёшь в каждую квартиру отдельный фидер от АЭС!!! (С резервом!!!)
Вопрос не по теме какой символ вводить?
Касаемо теста Тьюринга? А если вообще никакой не вводить?
А пуркуа-бы и не па?
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Al Ща:
фидер от АЭС!!!
Александер! Не увиливай от ответа! В пари будешь участвовать? Бабки нужны?
теста Тьюринга?
Какие ты умные слова знаешь! Кошмар! Получается, вместо 6 символов, вводить 5, и должно получиться? Чукча, однако, попробует.
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Кузьменко В.В.:
В пари будешь участвовать?
Неа!!! Я даже с государством в азартные игры не играю!
Чукча, однако, попробует.
В смысле - "не читатель, а писатель"?
А пуркуа-бы и не па?
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Al Ща:
Насчет Тьюринга
ты меня жестоко и бессовестно обманул. Твоя шутка на практике не проходит.
|
al999 гость
|
А в чем, собственно, проблема-то? Трехфазная распределенная нагрузка с собственным аппаратом управления и защиты - всего то. Вопрос в другом.
Дистанционный пульт управления. Агрегаты на потолке.
Если это теплый пол 2-ого этажа, тогда конечно. Но если обогрев этого же этажа, да еще с высокими потолками, это круто.
|
al999 гость
|
В.В, Кузьменко
А латинское л L маленькое не пробовали?
|
Volk гость
|
Да, товарищи..интересные тут у вас дела творятся)))
облизнулся...
Ну че, приступим?
Начнем с малого:
1)СТЫДНО, товарищи, стыдно! Ни проектировщики, ни эксплуатационщики, ни монтажники не знают как правильно называется магистральная сеть и чем она отличается от радиальной! горизонтальный висяк...тьфу стояк...! (лабораторным монстрам респект))).
2)Освещение разумеется надо считать идентичным ! ТОЧНА! И электроснабжение туда же? Ну, раз есть НТП96, то на фиг нам НТП-99 и НТП ЭПП-94 читать..вот еще…Ну действительно, АБСОЛЮТНО все типы электроприемников аналогичны по назначению, ответственности, возможным авариям, обслуживанию..да и в ПУЭ пора уже объединить разные главы в одну..понаплодили разделов..демоны…один хрен ток то переменный и там и там…
3)Далее особо грамотным расчетчикам последствий ОКЗ (для которых все равно магистральная или радиальная схема с точки зрения напряжения на зажимах) посвящается. Пусть составим примитивную схему, совершенно отвязную, но для примера, с указанными в топике нагрузками. Итак пусть ТП 630 кВА, пусть некий главный щит с нагрузкой 100 А от ТП питается ну пусть 4х95 по меди 100 м и пусть с щита через 3Р автомат «С» питается указанное автором безобразие 18 А из 6 агрегатов по 2 кВт кабелем 5х4 по меди и пусть даже с почти нулевой длиной однофазных шлейфов того же сечения. Имеем (грубо, но для примитива сойдет) в питающей сети 1% нормальных потерь, в групповой сети 4%. Представим нулевой ОКЗ. Грубо-196 А. Т.е чувствительность группового QF -7,8, время срабатывания- для «С»-до 5 сек. Соответственно потери напруги в поврежденной фазе (на участке) питающей сети весьма грубо 10 В, группы (на участке)-так же грубо 110 В. Т.е. ТЕ САМЫЕ соседние агрегаты (других фаз) сидят где-то на грубо 330 В до 5 сек., а все остальные (!) однофазные потребители на главном щите-на тех же грубо 220 (ну в нуле небольшой потенциал ~10 В появится на время КЗ)
Остальное позже))))
|
Volk гость
|
*да, длина группы пусть 100 м
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
Если это теплый пол 2-ого этажа, тогда конечно. Но если обогрев этого же этажа, да еще с высокими потолками, это круто.
Здание одноэтажное. Обогреватели инфракрасные.
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
2Volk:
Спасибо.
Я не понял к чему нам НТП-99
Но в НТП ЭПП-94
Есть следующее:
Распределительные сети до 1 кВ могут выполняться магистральными или радиальными. Выбор вида сети зависит от планировки и габаритов технологического оборудования, условий среды, особенностей проведения подъемно-транспортных работ в цехе.
6.5.13. Магистральные распределительные сети до 1 кВ рекомендуется выполнять с помощью комплектных распределительных винопроводов.
Городить шинопровод ради подключения нескольких киловат? Думаю я могу обоснвоать отступление от рекомендаций.
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Volk:
а почему 5 с???????
выбери 10, 60, вообще без отсечки.... )))
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Volk гость
|
Такой юмор с проектир не катит.ты сказал Что один фиг- магистраль, радиаль с точки зрения повышения напр на соседах. Я тебе на простом примере показал, что это не так
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
так приведи пример расчета "радиали" с теми же параметрами и влиянием напряжения при ОКЗ на Н на соседние агрегаты
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Volk:
Друже, ты не педагогический ВУЗ заканчивал?
Ты для начала ответил бы 2Yp(l)uН:
на его изначальный вопрос: можно или неможно так подключать? С подвопросом: есть ли запреты на такую схему подключения?
Ведь, по сути, 2Yp(l)uН:
собирается смоделировать 3-фазный шинопровод.
|
Volk гость
|
2электрик14
А прочитать что я написал- не барское дело?
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Volk:
так ты ж магистраль посчитал и раскритиковал
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
таким образом, подключить принципиально можно, но эксплуатировать неудобно
а расчет на то и расчет, чтобы проверять выбранную схему присоединения и, в дальнейшем, изменять параметры цепи, защиты, если это целесообразно и экономично.
вот принцип проектировщика, а не хаять вдоль и поперек, причем необоснованно, с понтом и ошибками.....
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Electric14:
Прошу прощения, что вклиниваюсь в вашу интеллектуальную переписку с Предводителем, но (стесняюсь спросить), из чего следует вывод:
подключить принципиально можно
Я не заметил никаких обоснований в позицию "можно". Хотя, для меня это и не особо интересно, т.к. я так подключать не собираюсь.
|
|
|
|
|
|
|