Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:45 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат.

01 ноября 2011 г., 09:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


6 отопительных агрегатов. 2 квт. Однофазные. Хочу подключить одним 5-ти жильным кабелем от 3-х полюсного автомата. 4кВт на фазу А, 4кВт на фазу В и 4кВт на фазу С.
На сколько я знаю запрета не существует.
Верно?

email

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

01 ноября 2011 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
а по схеме - шинопровод

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Предлагаю пари! Взнос - 1000 руб.

01 ноября 2011 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Была еще тема пораньше, там в качестве примера ставили схемы освещения в метро (частичные случаи).
А вообще, господа коллеги!
Предлагаю пари. На "пиво" - взнос 1000 руб. Для всех, кто доверяет мнению Центрального аппарата "Ростехнадзора". На одной чаше - все, кто "ЗА" такие схемы подключений (и силы и освещения), на другой - кто против (похоже, я один. Возможно, еще Волк).
Пишем совместно одобренное письменное обращение в РТН (технический вопрос), с подробным описанием сути подключения. Через 3-4 недели - пересылаем деньги победителям (нам с Волком).
Если у кого-то есть согласованные в "Росгосэкспертизе" такие схемы подключений - тех сам Бог велел откликнуться.

Вопрос не по теме: в коде с картинки, который нужно ввести в чистое поле, есть вертикальные черточки-штришки. Много лет не могу побороть комп: какой символ вводить? У меня ничего не проходит: ни верт. штрих (под F11), ни что-то другое.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: Предлагаю пари! Взнос - 1000 руб.

01 ноября 2011 г., 15:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
а по схеме - шинопровод Во! Магистраль - она и в Африке магистраль...

2Кузьменко В.В.:
кто "ЗА" такие схемы подключений (и силы и освещения) Так их! Даёшь в каждую квартиру отдельный фидер от АЭС!!! (С резервом!!!)
Вопрос не по теме какой символ вводить?
Касаемо теста Тьюринга? А если вообще никакой не вводить?

А пуркуа-бы и не па?

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Предлагаю пари! Взнос - 1000 руб.

01 ноября 2011 г., 15:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
фидер от АЭС!!!
Александер! Не увиливай от ответа! В пари будешь участвовать? Бабки нужны?

теста Тьюринга?
Какие ты умные слова знаешь! Кошмар! Получается, вместо 6 символов, вводить 5, и должно получиться? Чукча, однако, попробует.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3296

 

Re: Предлагаю пари! Взнос - 1000 руб.

01 ноября 2011 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
В пари будешь участвовать?
Неа!!! Я даже с государством в азартные игры не играю!

Чукча, однако, попробует.
В смысле - "не читатель, а писатель"?

А пуркуа-бы и не па?

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Предлагаю пари! Взнос - 1000 руб.

01 ноября 2011 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Насчет Тьюринга
ты меня жестоко и бессовестно обманул. Твоя шутка на практике не проходит.

email

al999
гость

 

Re:

01 ноября 2011 г., 18:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в чем, собственно, проблема-то? Трехфазная распределенная нагрузка с собственным аппаратом управления и защиты - всего то. Вопрос в другом.
Дистанционный пульт управления. Агрегаты на потолке.
Если это теплый пол 2-ого этажа, тогда конечно. Но если обогрев этого же этажа, да еще с высокими потолками, это круто.

email

al999
гость

 

Re:

01 ноября 2011 г., 18:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В.В, Кузьменко
А латинское л L маленькое не пробовали?

email

Volk
гость

 

Re:

01 ноября 2011 г., 22:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, товарищи..интересные тут у вас дела творятся)))
облизнулся...
Ну че, приступим?
Начнем с малого:
1)СТЫДНО, товарищи, стыдно! Ни проектировщики, ни эксплуатационщики, ни монтажники не знают как правильно называется магистральная сеть и чем она отличается от радиальной! горизонтальный висяк...тьфу стояк...! (лабораторным монстрам респект))).
2)Освещение разумеется надо считать идентичным ! ТОЧНА! И электроснабжение туда же? Ну, раз есть НТП96, то на фиг нам НТП-99 и НТП ЭПП-94 читать..вот еще…Ну действительно, АБСОЛЮТНО все типы электроприемников аналогичны по назначению, ответственности, возможным авариям, обслуживанию..да и в ПУЭ пора уже объединить разные главы в одну..понаплодили разделов..демоны…один хрен ток то переменный и там и там…
3)Далее особо грамотным расчетчикам последствий ОКЗ (для которых все равно магистральная или радиальная схема с точки зрения напряжения на зажимах) посвящается. Пусть составим примитивную схему, совершенно отвязную, но для примера, с указанными в топике нагрузками. Итак пусть ТП 630 кВА, пусть некий главный щит с нагрузкой 100 А от ТП питается ну пусть 4х95 по меди 100 м и пусть с щита через 3Р автомат «С» питается указанное автором безобразие 18 А из 6 агрегатов по 2 кВт кабелем 5х4 по меди и пусть даже с почти нулевой длиной однофазных шлейфов того же сечения. Имеем (грубо, но для примитива сойдет) в питающей сети 1% нормальных потерь, в групповой сети 4%. Представим нулевой ОКЗ. Грубо-196 А. Т.е чувствительность группового QF -7,8, время срабатывания- для «С»-до 5 сек. Соответственно потери напруги в поврежденной фазе (на участке) питающей сети весьма грубо 10 В, группы (на участке)-так же грубо 110 В. Т.е. ТЕ САМЫЕ соседние агрегаты (других фаз) сидят где-то на грубо 330 В до 5 сек., а все остальные (!) однофазные потребители на главном щите-на тех же грубо 220 (ну в нуле небольшой потенциал ~10 В появится на время КЗ)
Остальное позже))))

email

Volk
гость

 

Re:

01 ноября 2011 г., 23:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


*да, длина группы пусть 100 м

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re:

02 ноября 2011 г., 08:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если это теплый пол 2-ого этажа, тогда конечно. Но если обогрев этого же этажа, да еще с высокими потолками, это круто.
Здание одноэтажное. Обогреватели инфракрасные.

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re:

02 ноября 2011 г., 10:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Спасибо.
Я не понял к чему нам НТП-99
Но в НТП ЭПП-94
Есть следующее:
Распределительные сети до 1 кВ могут выполняться магистральными или радиальными. Выбор вида сети зависит от планировки и габаритов технологического оборудования, условий среды, особенностей проведения подъемно-транспортных работ в цехе.
6.5.13. Магистральные распределительные сети до 1 кВ рекомендуется выполнять с помощью комплектных распределительных винопроводов.
Городить шинопровод ради подключения нескольких киловат? Думаю я могу обоснвоать отступление от рекомендаций.

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

02 ноября 2011 г., 11:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
а почему 5 с???????
выбери 10, 60, вообще без отсечки.... )))

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Volk
гость

 

Re:

02 ноября 2011 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Такой юмор с проектир не катит.ты сказал Что один фиг- магистраль, радиаль с точки зрения повышения напр на соседах. Я тебе на простом примере показал, что это не так

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так приведи пример расчета "радиали" с теми же параметрами и влиянием напряжения при ОКЗ на Н на соседние агрегаты

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Друже, ты не педагогический ВУЗ заканчивал?
Ты для начала ответил бы 2Yp(l)uН:
на его изначальный вопрос: можно или неможно так подключать? С подвопросом: есть ли запреты на такую схему подключения?
Ведь, по сути, 2Yp(l)uН:
собирается смоделировать 3-фазный шинопровод.

email

Volk
гость

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2электрик14
А прочитать что я написал- не барское дело?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
так ты ж магистраль посчитал и раскритиковал

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


таким образом, подключить принципиально можно, но эксплуатировать неудобно
а расчет на то и расчет, чтобы проверять выбранную схему присоединения и, в дальнейшем, изменять параметры цепи, защиты, если это целесообразно и экономично.

вот принцип проектировщика, а не хаять вдоль и поперек, причем необоснованно, с понтом и ошибками.....

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

02 ноября 2011 г., 12:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
Прошу прощения, что вклиниваюсь в вашу интеллектуальную переписку с Предводителем, но (стесняюсь спросить), из чего следует вывод:
подключить принципиально можно
Я не заметил никаких обоснований в позицию "можно". Хотя, для меня это и не особо интересно, т.к. я так подключать не собираюсь.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru