MYSha новичок
|
2Engener:
Вообщето ИБП может потреблять больше. При разряженных АКБ, есть ток заряда. В даном ИБП он ограничен или будем тянуть сколько надо по max. Я почему абратил внимание, автомат там сверху стоит 80А.
Ты знаешь чем отличаеться диф.автомат от УЗО + автомат? Я предпочитаю второе, как более надежное решение.
Провод 2,5 кв. на розетки, это на будущие?
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
2MYSha:
сведений про ИБП нет никаких, кроме его ном. мощности, от сюда и исходил. На счет установки УЗО сомневаюсь, надо ли оно там, фиг знает какие токи утечки будут в этом ИБП..
|
MYSha новичок
|
Да я не про ИБП. У тебя в РЩ1 стоят DS941. Это про них. И еще у тебя там черточек не хватает, это при переходе из однолинейки в многолинейку. Мощности сигнализации хватит что бы питать твои реле? Про ИБП лучше узнай и поставь правиьный автмомат (QF02) в линию его питания.
Ниченго что я так разошелся?
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
Критику воспринимаю нормаль, даже полезно поучиться
С сигналки на контактор 24-13 приходит 24 в постоянного, при его срабытывании замыкается ноль и подается на катушку второго 24-13, он уже на 220 В. Ном. токи силовых контактов - 24 А, выдержут точно.
УЗО со встроеной защитой от сверх токов, что здесь особенного?
|
MYSha новичок
|
2Engener:
С сигналки на контактор 24-13 приходит 24 в постоянногоЯ имел хватит мощности, что бы котушку втянуть.
УЗО со встроеной защитой от сверх токов, что здесь особенного?Ты знаешь чем УЗО электронное отличаеться от эл.механического? Так у тебя стоит электронное УЗО.
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
Электронное УЗО - работоспособность напрямую зависит от напряжения в сети или дополнительного источника питания.Так у тебя стоит электронное УЗО
вообще-то это электромеханическое, по крайней мере так написано в каталоге ABB.
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
Пожарники уверяют, что мощности должно хватить.
интересует еще один вопрос. Лист 10 "Схема дополнительной системы уравнивания потенциаллов". В правильном направлении я хоть мыслю. и еще про ГЗШ и контур заземления.
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Выложил проект ВНутр_АТП.zip от Сергей <kossa1@yandex.ru> в визио http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=29
Еще вопрос глянте на мой проектик, счас заканчиваю http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=30
вопросик по молнезащите, там 2х этажное здание, кровля деревянная с металочерепицей. Я сделал просто по контуру и по коньку сталь д8, и спуски к заземлителю, но нутром чуствую что что-то нетак, гляньте если не трудно.
www.proekt.by
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2belkotloprom:
По молниезащите:
К молниеприемной сетке присоединяются стойки телеантенн и радиостойки а так же воздуховоды.
Рекомендовал бы делать отдельные молниеприемнике, непосредственно покрывающие телеантенн и радиостойки а так же воздуховоды. Последние не расчитаны на приём молнии.
Все соединения узлов молниезащиты
выполнить сваркой
Это почему только сваркой?
А как же клеммы, в конце концов наличие измерительной клеммы.
От деревянных кострукций - 100мм
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
А как сделать молнеприемники, была мысль поставить штыревые молнеприемники по концам конька, но из чего их делать? Просто отрезок трубы ? Зарубежные материалы здесь не пойдут.
www.proekt.by
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2belkotloprom:
Зарубежные материалы здесь не пойдут.
почему, там много удобных вещей.
В принцепе всегда использывал. (типа OBO)
По концам коньков сделай выступ 200 ммм
.._________/ - так
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2ele:
отрезок трубы
И здесь она, су...
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
ele профи
Сообщений: 671 |
2Victor zmey:
я уже стал думать мож мы минталететом не сходимся.
Ведь Россия огромная страна,
Что там в глубинках твориться ?
"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
У нас в Беларусии только отечественные матереалы и оборудование использовать на бюджетных объектах, со скрипом еще Росийское проходит, но зарубежное задалбет экспертиза.
www.proekt.by
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2belkotloprom:
но зарубежное задалбет экспертиза.
Да Лукашенко только свое, родное любит
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
При равенстве условий допускаеться завышенныя цена на отечественное оборудование на 25% по сравнению с иностранным.
www.proekt.by
|
MYSha новичок
|
2maximka:
Правильный подход, для стемуляции роста промышлености. У Китайцов такой же. Это тебе не Россия, где в экономическом экстазе слился бизнес и таможня.
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Выложил свой проектик ДЮСШ в г. Минск, сильно не пинайте это мой первый крупный проект в гражданской сфере. http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=31
www.proekt.by
|
Гость гость
|
Выложил проект 70 квартирного жилого дома, присланный Y_p_cp_u_H@list.ru
http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=32
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Гость это был я.
www.proekt.by
|
|
|