Ответы
|
|
Аспирант профи
Сообщений: 350 |
2Lexy:
в целом согласен с
2настя:
ответ прямо в точку а выот по поводу всей системы не согласен...
вот тут недавно получили наезд и меняли схему завода 2 ТП по 2 транса 1000 кВа, работали на отдельную нагрузку а потом при ремонтном переключении их запаралелии, так к нам сразу сети набежали ибо ТП питались от разных фидеров , ну короче у них пошли не те перетоки и нам срочно пришлось разьединять паралельную нагрузку вот так вот..
Генерируем - Мысли умные и не очень.....
|
Гость гость
|
В случае включения на параллельную работу трансов как насчет категорийности электроснабжения в случае выхода из строя одного из трансов? Или же в плановый ремонт? Куда девать оставшуюся нагрузку?
Работа на заводе энергетиком, в РУ-10 на вводных фидерах была надпись В параллель не включать. А сейчас при проактировании объекта местные сети ОАО...энерго в ТУ запрещают параллельную работу. Начальник СТП не уверен в квалификации будущего персонала и отвечать за его действия не хочет.
|
lva гость
|
Аспиранту - Ваши ТП питались в ремонтном режиме с разных секций сетевого РП, на котором нормальный режим работы секциооного СВ - отключен. Что ваши КЛ (ВЛ) не погорели - так эт Вам повезло.
|
Полупрофан профи
Сообщений: 212 |
Можно ли изменить группу соединений силового трансформатора с 12 на 11?
Можно:нужно только повернуть трансформатор относительно вертикальной оси на 30 градусов.
Смотрю как текут электроны и плачу...
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Аспирант:
сети набежали
ТП питались от разных фидеров
у них пошли не те перетоки
что за хрень????
если Тр одной группы обмоток, мощностью не разл более 1 : 3, то они будут работать в параллель и никакие перетоки не никуда не пойдут, особенно не те.
но если путать параллельное соединение КЛ-10 (фидеров) с параллельным соединением трансов - тада ой.....
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Полупрофан профи
Сообщений: 212 |
Поддерживаю 2Electric14:- проблема совсем не в этом, а в фазировке 10 кВ- чередование прямое, а фазы смещены- сам с такой хренью сталкивался. Муфтят как бог на душу положит.
Т.е. при работе с одного фидера ПС-все ок, при работе с другого-тоже, моменты переключений ВН и секционников из-за краткости-тоже ок, параллельное включение 2-х фидеров, для бесперебойности потребителей- траблы и большие.
Не надо лениться и фазироваться только по низкой стороне- надо брать индикатор в руки и на шины 10кВ.
Смотрю как текут электроны и плачу...
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Полупрофан:
Не совсем понял. Если фазировать по низкой фазоуказателем, то да. Но кто мешает использовать тестер и фазировать по напряжению?
А пуркуа-бы и не па?
|
Полупрофан профи
Сообщений: 212 |
2Al Ща:
Ну померил на 0,4кВ- получил 75-150-200В- и о чем это говорит?
Смотрю как текут электроны и плачу...
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Полупрофан:
Если эти значения получены между одноименными фазами - значит трансформаторы не сфазированы.
А пуркуа-бы и не па?
|
Вовка гость
|
А на основной вопрос никто ответ так и не далл, а он интересует и меня, тоесть НТД определяющая правила параллельной работы трансформаторов. Может кто ответить, если да, то заранее Вам благодарен.
|
Андрюша новичок
Сообщений: 6 |
Все участники путают вхождение в параллель сети 6-10кВ, и параллельную работу трансформаторов - все это есть в ПУЭ, только надо иногда смотреть на бирки, которые прикреплены к трансам. Значит вы не работали в электросети, особенно 2настя: вас должны были отправить на перездачу ПТБ и отключить ваше ТП.
|
Андрюша новичок
Сообщений: 6 |
Все участники путают вхождение в параллель сети 6-10кВ, и параллельную работу трансформаторов - все это есть в ПУЭ, только надо иногда смотреть на бирки, которые прикреплены к трансам. Значит вы не работали в электросети, особенно 2настя: вас должны были отправить на перездачу ПТБ и отключить ваше ТП.
Извиняюсь опечатка вместо ПУЭ надо читать ПТЭ.
Кто назовет пун кты ПУЭ , сдадите экзамены в электросети.
|
Полупрофан профи
Сообщений: 212 |
2Андрюша:
-вход в сеть =означает включение своего источника эл.энергии в параллель генерирующей организации.
Параллельная работа трансов- другая вещь- и она четко описана
Смотрю как текут электроны и плачу...
|
ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК ученик
Сообщений: 27 |
Параллельная работа трансформаторов подразумевает электрическое соединение обмоток трансформаторов на высокой и
Плюсы параллельной работы:
- равномерная нагрузка трансформаторов
- снижение потерь мощности и энергии
- повышение качества электроэнергии (повышение уровня напряжения на стороне НН)
- облегчение пусковых режимов электродвигателей
и другие
Минус паралельной работы (он всего один):
- увеличение сквозных токов КЗ
Все подлежат всеобщей автоматизации
|
Гость гость
|
|
andrey357 профи
Сообщений: 1399 |
Все участники путают вхождение в параллель сети 6-10кВ, и параллельную работу трансформаторов
+1
Схема от ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИКа работоспособна и применима без особых проблем.
А если вы попытаетесь разделить питание трансов в этой схеме от разных фидеров или разных ПС - тогда возникнут бААльшие проблемы...
|
Гость гость
|
Аспирант профи "а выот по поводу всей системы не согласен..."
Вся единая энергетическая система России работает (как впрочем во всём мире) на параллельно включённых трансформаторах и автотрансформаторах. По такому же принципу работают все подстанции (сбытовых компаний и распределительных сетей).
Естественно, что в системе все устройства завязаны и любое переключение приводит к перераспределению нагрузок в линиях и подстанциях. Поэтому перед тем как что-либо производить в системе (подключить трансформаторы параллельно) необходимо согласовать эти действия
с сетями (энергодиспетчерским аппаратом, который в свою очередь подаёт данные отделу расчёта режимов работы сети!!!) Это является обязательным условием. После того как режимщики посчитали нагрузки они сообщают какие коммутационные аппараты в сети необходимо переключить
перед изменением режима работы на какой-либо подстанции, а после этого произвести переключения (в данном случае подключить трансформаторы параллельно). Естественно по приказам энергодиспетчера.
Походу дела в этом случае таких согласований сделано не было. Так как подумали, что это займёт много времени (до недели) и параллельно подключённые трансформаторы особой угрозы не представляют.
Ну, естественно, их и отымели сети!
|
Гость гость
|
А такая ли большая возникла перегрузка, если принято решение соединить 2 трансформатора в параллель?
Существует ГОСТ 14209 о допустимых систематических и аварийных перегрузках силовых трансформаторов.
Если у Вас известен график нагрузки, то можно сделать проверку на систематические перегрузки.
Не нужно даже делать расчет вручную, так как в Онлайн-Электрике уже есть такой автоматический расчет с выводом отчета в Word. Проверка трансов на перегрузки
|
elektriksan новичок
Сообщений: 5 |
Ясное дело, что трансформаторы должны быть соединены одинаково , то есть оба в звезду или оба в треугольник. По треугольнику еще будет протекать ток высших гармоник нулевой последовательности (ТОЭ).
|
elektriksan новичок
Сообщений: 5 |
почитай "Электрические машины книгу "
|
|
|