Форум / Электрика / Недостаточно провода и гофры |
|
|
Light2786 профи
Сообщений: 602 |
Сделали проект ЭО, стадия РД, года два назад: гофры 650 м, провода около 2200 м, все в основном, за подвесным потолком. На планах указания по прокладке есть. Линии все нарисованы, засечки поставлены, опуски к светильникам и выключателям с розетками учтены, взят запас по длине в размере 10%. Недавно от подрядчика через заказчика пришло письмо, суть которого: надо гофры 1800 м, провода около 8000 м (причем это итоговые числа, но подрядчик еще и числа по каждому помещению дал в виде таблицы). Отписались, перепроверив (исполнитель также выполнил таблицу с указанием длин по помещениям и суммарные значения), что в проекте все верно (свою таблицу мы никуда не отправляли). Снова нам пишут, что, мол, в проекте не уточнено, по каким именно строительным конструкциям за подвесным надо идти, что, мол, нет кабельного журнала. Мы им, что по ГОСТ 21.608 кабельный журнал на групповые сети освещения не выполняется, у нас все верно. Сегодня звонит заказчик, наш ответ его не устраивает. Поговорив с коллегами, решили, что с нашей стороны есть официальный документ - проект, при необходимости можно выслать нашу таблицу. Со стороны подрядчика-заказчика только письмо с туманной таблицей- хотелками, да еще какими! Если б им 300 м не хватало, я еще бы понял, но разница в 3-4 раза это уже перебор! Такое чувство что народ не знает, что если группа от автомта одна, а выключателей много, то N, РЕ можно брать общие. А как они столько гофры насчитали, вообще вопрос! Просить с подрядчика исполнительную схему и (или) кабельный журнал смысла не вижу, подрядчик сошлется на свою таблицу.
А что посоветуете вы, уважаемые форумчане? Заранее всем спасибо! А да... ГИП на нас смотрит... ждет, что мы решим...Нам пока видится только один вариант - с заказчика требовать исполнительные планы с нанесенными сетями. Тогда и будет видно, кто и на сколько прав.
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Step-By-Step профи
Сообщений: 544 |
Не, ну то, что с кабелем, как правило, редко угадывают - это ничего страшного - обычное дело - оформляем допы и норм. Но тут какой-то объект попался, шо пипец - кабеля и провода категорически не хватает. Уже и строительный контроль ходил, и заказчик согласился, а институт ни в какую - "мы два раза пересчитывали - всё нормально". Приглашали их на объект - не хотят - типа договора на авторский у них нет.
А на счёт "воровать кабель", так куда ты его тут вывезешь из зоны с сухим законом и доступом только на вертолёте и в навигацию раз в год. Если метра или штуки не хватит - вот и тащишь на своём горбу - магазинов тут нет, да и на большой земле не каждую детальку так просто достанешь. А если где что лишнее остаётся, так один хрен эксплуатации отдаём - вывозить себе дороже.
|
Дмитрий гость
|
Уже и строительный контроль ходил, и заказчик согласился, а институт ни в какую - "мы два раза пересчитывали - всё нормально". Приглашали их на объект - не хотят - типа договора на авторский у них нет.
В таких случаях Заказчик берет ответственность на себя и подписывает/согласовывает Ваши дополнительные акты/сметы.
Понимаю, что на Севере у нефтяников все маленько
по-другому. Заказчик (УКС) ничего на себя брать не хочет. Пытается все с кем-то согласовать. Монтажники так же.
В городе у средних заказчиков (не бюджет, не гос. компании) в этом плане по-другому.
Заказчик и монтажники ударили по рукам и все. В путь. Что надо, меняют в процессе работы.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|