Форум / Электрика / Включение насоса |
|
|
Гость гость
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня возникла делема при запуске насоса 22кВт. Суть проблеммы: на котельной установлен и подобран сетевой насос. Первые 10 дней он работал нормально, после 10 дней было плановое отключение в этот период произвели врезку в тепловые сети газовики. После чего насос пустить не можем вообще. Насос может работать лишь с открытием задвижки на 1/3 дальнейшее открытие задвижки приводит к резкому возростанию тока мин на 20А. Кто может подсказать как решить проблемму!
Заранее спасибо.
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2andrey_25:
есть вопросы
1. в каком месте и какую делали врезку?
2. 10-ти этажки в конце трассы?
похоже на то, что врезали потребителя, который зашунтировал трассу, насос вышел в максимальный режим и "захлебывается".
прикрывая задвижку, снижаешь ему производительность - он снижает нагрузку на двигатель
попробуйте прижать нового потребителя
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Sharikov:
заполнили новую систему, объема больше, насос тот же, точка рабочая ушла у него, расход насоса тот же
неа
сопротивление системы уменьшилось - рабочая точка ушла вправо и вниз по диаграмме - объем увеличился - потребление возросло
http://productfinder.wilo.com/finder/finder.do?oid=000000170001726b0001003a&groupOid=0000002300000e4d00010023&act=showIO&forward=showProductMain
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
Описанная ситуация, типична для поселковых котельных. И у меня такое было, когда новый дом 5_ти этажный подключили.
Шайбировать нужно обязательно!
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
Electric14 сдаюсь)))
объясняли мне утром это, все зависит от сопротивления системы, способа подключения, был ли запас у насоса, и т.д.
Но как я понял, сопротивление системы не уменьшается. Может не измениться, может только увеличиться, если только сети не перекладывали и не увеличивали скажем диаметры и т.д.
но спасибо, а то я то уж думал так и не как, а тут много чего...
|
andrey_25 новичок
Сообщений: 6 |
Спасибо всем форумчанам сегодня ситуация решилась. Две задвижки с шарами вырезали заменили на боченки и все заработало. Оказалось что шары были на 1 размер меньше диаметра системы. Мое предположение таково что система работает на своем пределе, при врезке шаровых задвижек мы создали максимальное сопративление в результате чего было два выхода
1. переложить трассу но зимой на жилом микрорайоне этого делать никто не будет.
2. убрать шаровые задвижки тем самым убрать тот узел который дает максимальное сопративление для системы.
И проектировщики оказались не виноваты в проектировании и расчетах!
Еще раз спасибо всем кто помог разобраться в гидравлике.
Кос
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|