Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 0,4 и 0,38


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

0,4 и 0,38

01 сентября 2011 г., 08:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Озадачились тут с ГИПом вопросом. Как же все-таки правильно считать ток и потери напряжения? Какую величину напряжения подставлять в формулу?
Как известно напряжение на шинах ТП 400 В, а номинальное напряжение потребителей 380 В. Ток, посчитанный через 380 В больше, чем через 400 В.
Мое мнение: поскольку по закону Кирхгофа ток не может быть разным в начале и конце кабеля, а нагрузка рассчитана на 380 В и будет потреблять именно ток, посчитанный через 380 В. Соответственно его и надо принять за расчетный. И даже на шинах ТП ток надо считать через 380 В. Его же (этот ток) подставить в формулу расчета потери напряжения в вольтах. А вот уже процент потерь считать от 400 В. Прав ли я?

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

01 сентября 2011 г., 20:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa здравые мысли отставить!
пущай тренируется молодежь...

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: 0,4 и 0,38

01 сентября 2011 г., 21:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я сам молодежь

email

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

Re: 0,4 и 0,38

01 сентября 2011 г., 21:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом?

emailicq: 403913883web-сайт

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 06:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не ну сами подумайте отчего брать процент посчитайте в вольтах и подумайте от какой точки до какой теряется

email

WEL
профи

Сообщений: 315

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 07:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в чем проблема?
Какая разница в чем вешать-в процентах, вольтах или граммах...помоему уже разобрались с цифрами для формулы, а если можете это более доходчиво объяснить, так и объясните...с пунктами правил и со стороны законов ТОЭ-я с удовольствием читаю такие пояснялки.

400В или 1,05Uн сети (380В) - это максимальное значение параметра, которое даже на шинах не всегда достигает этого значения и вполне правильно брать в расчетах среднее номинальное(рабочее) значение в 380В. В этих 20 вольтах заложена 5% нормативная потеря напряжения во внешней сети

Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!

emailicq: 352-898-437

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 09:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 13109-97
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонениянапряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
т.е 5% от 380 В это 19 Вольт. 380-19=361 В минимальное допустимое на приемнике.
На шинах ТП 400 В 400-361=39 В можно потерять от ТП. Это 10 % потери напряжения в принципе которое можно потерять.
или я неправильно размышляю?

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 09:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом? ))))

нет не одному). юные джидаи получают сан, а мастер йода направляет СИЛУ в их мозг))

шучу конечно, пятница же, надо расслабляться)

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 09:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


есть те кто принял "темную" сторону... и там тяп-ляп проекты делает, вроде меня)))

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Номинальное напряжение: 400В - на источнике питания; 380В - напряжение для электроприемников; разница обусловлена потерями в сетях.
как то так

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

02 сентября 2011 г., 23:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


эй товарищи, вы что-то рано поутихли-так не пойдет..неинтересно
Ну молодцы, с постоянной надбавкой все разобрались. хотя вроде и вс етак все понимали, ну а как же вопрос топикстартера?!
Предлагаю вам еще подумать, а то больно быстро вы все приняли однозначность расчета во всех случаях по 0,38 кВ, вот другой пример:
- есть мощный движок. питаемый от РУНН 0,4 кВ ТП. номинальн напруга 0,38 кВ, есть номинальная мощность Р
-пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?

email

Ingenieur
специалист

Сообщений: 82

 

Re: 0,4 и 0,38

05 сентября 2011 г., 07:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk

А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает?

email

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

05 сентября 2011 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну пусть да

email

Влад
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

05 сентября 2011 г., 20:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает? А к.п.д. 100% бывает?
Впрочем, я не об этом. Прошу прощения за вторжение. По-моему, в ваших пуях сказано о переходе с 380В на 400. Или мне приснилось? Думаю, в Европе (там, где низкое – 0,4) давно про 380 забыли. Наверное, и у вас забыть должны.

email

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

05 сентября 2011 г., 21:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну да. в европе уже вовсю беспроводной способ передачи ляктричества пользуют...
380/400-не в том суть. на ТП будет надбавка

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


to Volk,

прям дежавю, помню давно на дипломе спросили меня про зависимость момента от напряжения, (формулу писал по насосу, хар-ку рисовал (вентиляторную)) и тогда ляпнул про квадратичную зависимость, если так, поняно к чему клонишь, но опикстартеру от этого не легче)) мы про падения, а не последствия)

P/S не боюсь быть не правым, не лез в Вольдека, людям свойственно упить, особенно в моем случае))

email

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 19:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sharikov да не ищи подводных камней, простой вопрос-в данной ситуации считать ток будешь по какому напряжению и как?

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 21:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?

ну тут по факту, 400 "-" то что на кабеле. в идеале 0,4), если машина выходит на номинал (про утавку автомата)

I=P/1,732*cos*U

email

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 21:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


во как

email

Volk
гость

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 21:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ладно, бог с ней, с формулой, не будем тут экзамены устраивать..
Я всего лишь данным примером хотел показать (очередная подсказка):
а)получается что не всегда надо считать по 0,38
б) так при каких условиях определяется номинальная мощность
в) а),б)-> думаем над вопросом топикстартера

email

REMA
профи

Сообщений: 490

 

Re: 0,4 и 0,38

06 сентября 2011 г., 22:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При разной нагрузке у трансформатора будет разное напряжение. Обусловлено температурным режимом и обмоток самого транса, и КЛ его питающей, и КЛ по низкой стороне.
Соответственно и токи будут плавать соразмерно напряжению. При загруженности до 50% транс будет выдавать напругу близкую к 0,4. При загрузке свыше, ТТХ начинает кривить.
Естессно не стоит забывать про реактивную составляющую и пусть незначительное, но имеющее место быть рассеивание мощности (потери) в кабеле.
Вывод: расчет стоит производить по 0,38 (где токи больше) и иметь некий запас при 0,4.

Вот в принципе и всё...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru