Форум / Электрика / 0,4 и 0,38 |
|
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
Озадачились тут с ГИПом вопросом. Как же все-таки правильно считать ток и потери напряжения? Какую величину напряжения подставлять в формулу?
Как известно напряжение на шинах ТП 400 В, а номинальное напряжение потребителей 380 В. Ток, посчитанный через 380 В больше, чем через 400 В.
Мое мнение: поскольку по закону Кирхгофа ток не может быть разным в начале и конце кабеля, а нагрузка рассчитана на 380 В и будет потреблять именно ток, посчитанный через 380 В. Соответственно его и надо принять за расчетный. И даже на шинах ТП ток надо считать через 380 В. Его же (этот ток) подставить в формулу расчета потери напряжения в вольтах. А вот уже процент потерь считать от 400 В. Прав ли я?
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Volk гость
|
kifa здравые мысли отставить!
пущай тренируется молодежь...
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
я сам молодежь
|
BOOMER профи
Сообщений: 667 |
Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом?
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
не ну сами подумайте отчего брать процент посчитайте в вольтах и подумайте от какой точки до какой теряется
|
WEL профи
Сообщений: 315 |
А в чем проблема?
Какая разница в чем вешать-в процентах, вольтах или граммах...помоему уже разобрались с цифрами для формулы, а если можете это более доходчиво объяснить, так и объясните...с пунктами правил и со стороны законов ТОЭ-я с удовольствием читаю такие пояснялки.
400В или 1,05Uн сети (380В) - это максимальное значение параметра, которое даже на шинах не всегда достигает этого значения и вполне правильно брать в расчетах среднее номинальное(рабочее) значение в 380В. В этих 20 вольтах заложена 5% нормативная потеря напряжения во внешней сети
Все то, что есть - все то и надо!
--------------------------------------
PS Я не спец, а просто много вопросов задаю!
|
kifa профи
Сообщений: 2399 |
ГОСТ 13109-97
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонениянапряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное
напряжение);
т.е 5% от 380 В это 19 Вольт. 380-19=361 В минимальное допустимое на приемнике.
На шинах ТП 400 В 400-361=39 В можно потерять от ТП. Это 10 % потери напряжения в принципе которое можно потерять.
или я неправильно размышляю?
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
Мне одному кажется что после того как Volk отпишется, он сидит с таким лицом? ))))
нет не одному). юные джидаи получают сан, а мастер йода направляет СИЛУ в их мозг))
шучу конечно, пятница же, надо расслабляться)
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
есть те кто принял "темную" сторону... и там тяп-ляп проекты делает, вроде меня)))
|
Пончик профи
Сообщений: 635 |
Номинальное напряжение: 400В - на источнике питания; 380В - напряжение для электроприемников; разница обусловлена потерями в сетях.
как то так
|
Volk гость
|
эй товарищи, вы что-то рано поутихли-так не пойдет..неинтересно
Ну молодцы, с постоянной надбавкой все разобрались. хотя вроде и вс етак все понимали, ну а как же вопрос топикстартера?!
Предлагаю вам еще подумать, а то больно быстро вы все приняли однозначность расчета во всех случаях по 0,38 кВ, вот другой пример:
- есть мощный движок. питаемый от РУНН 0,4 кВ ТП. номинальн напруга 0,38 кВ, есть номинальная мощность Р
-пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?
|
Ingenieur специалист
Сообщений: 82 |
2Volk
А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает?
|
Volk гость
|
Ну пусть да
|
Влад гость
|
А мощность (механическая), снимаемая с вала, копейка в копейку с номинальной, указанной на шильдике, совпадает? А к.п.д. 100% бывает?
Впрочем, я не об этом. Прошу прощения за вторжение. По-моему, в ваших пуях сказано о переходе с 380В на 400. Или мне приснилось? Думаю, в Европе (там, где низкое – 0,4) давно про 380 забыли. Наверное, и у вас забыть должны.
|
Volk гость
|
ну да. в европе уже вовсю беспроводной способ передачи ляктричества пользуют...
380/400-не в том суть. на ТП будет надбавка
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
to Volk,
прям дежавю, помню давно на дипломе спросили меня про зависимость момента от напряжения, (формулу писал по насосу, хар-ку рисовал (вентиляторную)) и тогда ляпнул про квадратичную зависимость, если так, поняно к чему клонишь, но опикстартеру от этого не легче)) мы про падения, а не последствия)
P/S не боюсь быть не правым, не лез в Вольдека, людям свойственно упить, особенно в моем случае))
|
Volk гость
|
2Sharikov да не ищи подводных камней, простой вопрос-в данной ситуации считать ток будешь по какому напряжению и как?
|
Sharikov профи
Сообщений: 865 |
пусть питающий его кабль короток. большого сечения. короче имеет незначительное сопротивление и как следствие незначтельное падение напряжения, для идела пусть напряжение на зажимах~0.4 кВ
- вспоминаем курс электрических машин и смотрим че там с моментом имощностью
Собственно вопрос-по какому напряжению считаем?
ну тут по факту, 400 "-" то что на кабеле. в идеале 0,4), если машина выходит на номинал (про утавку автомата)
I=P/1,732*cos*U
|
Volk гость
|
во как
|
Volk гость
|
ладно, бог с ней, с формулой, не будем тут экзамены устраивать..
Я всего лишь данным примером хотел показать (очередная подсказка):
а)получается что не всегда надо считать по 0,38
б) так при каких условиях определяется номинальная мощность
в) а),б)-> думаем над вопросом топикстартера
|
REMA профи
Сообщений: 490 |
При разной нагрузке у трансформатора будет разное напряжение. Обусловлено температурным режимом и обмоток самого транса, и КЛ его питающей, и КЛ по низкой стороне.
Соответственно и токи будут плавать соразмерно напряжению. При загруженности до 50% транс будет выдавать напругу близкую к 0,4. При загрузке свыше, ТТХ начинает кривить.
Естессно не стоит забывать про реактивную составляющую и пусть незначительное, но имеющее место быть рассеивание мощности (потери) в кабеле.
Вывод: расчет стоит производить по 0,38 (где токи больше) и иметь некий запас при 0,4.
Вот в принципе и всё...
|
|
|
|
|
|
|