Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:33 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / блочная канализация


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

kunayev
ученик

Сообщений: 32

 

блочная канализация

12 января 2009 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто-нибудь знает как определить допустимые токовые нагрузки на кабели, прокладываемые в блочной канализации? Особенно больших сечений - 400 мм2 и более.

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Согласен, что очень низкие доп. токи получаются. Но другого расчета больше нигде нет. Как обосновать хоть кокой ток?

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Не, гдето ошибка. По дл. доп. току кабель выбирается от 63А
а если его засунуть в блок моно выбрать по току 51А (35мм2) я думала ток для выбора должен "подрасти"
2Гость:
а может вы пришлете цифры для 35мм2 я сравню.... пожалуйста

email

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 16:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dona:
опять же токи для 10кВ, и 0,4 кВ несколько разные? или тут мы такие мелочи не учитываем?

email

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dona:
для канала №3, группа 5, медь

I=0.57*1.09*1.16*135=97.3А
Мало, но ничего другого нет.

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 17:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а теперь сравниваем дл.доп ток для 35мм2 равен 120А
а в каб канализацию когда его засовываем нужно 97,3 А, т.е. сечение можем и понизить? как так?

email

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

09 февраля 2011 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dona:
в каб канализацию когда его засовываем нужно 97,3 А
Нееее.
По ПУЭ для этого кабеля доп.ток 120А. А когда засовываем в канализацию, то доп. ток всего 97,3А. Т.е. теперь для нагрузки в 120А надо взять более толстый кабель, примерно 150мм.кв. (уточнить по расчету).

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

10 февраля 2011 г., 09:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Вы не правы. Сейчас Заводы изготовители таааакой длительно допустимый ток разрешают по своим кабелям пропускать, или правда нана-технологии применяют, или хотят поднять престиэ своего завода, но на мой кабель там позволяют 280А, а здесь по этому расчету разрешается 171А. что то тут не так

email

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

10 февраля 2011 г., 13:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dona:
Я всего лишь разъяснил вам расчет доп. тока в блочной канализации по ПУЭ. Если у вас есть другая методика, огласите. Буду рад увидеть.

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

10 февраля 2011 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Да нет, все проще, я хочу чтобы здесь ответил, специалист, который сам считал, и применял на деле, расчеты, будем ждать

email

Гость
гость

 

Re: блочная канализация

10 февраля 2011 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот я сам и считал и применял при проектировании.

email

Volk
гость

 

Re: блочная канализация

10 февраля 2011 г., 22:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Серьезные зааводы (Кольчугинский, Севкабель, Подольсккабель) не обманывают иначе бы давно с рынка слетели госпоставок, особенно с АЭС.
Современные технологии (нано не причем) действительно позволяют большие чем в 80-е годы токовые нагрузки выполнять допустимые

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

11 февраля 2011 г., 09:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выходит что таблица с конфигурациями блоков в ПУЭ безнадежно устарела.
Эй, КОЛЛЕГИ кто еще делает блочку откликнитесь!

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: блочная канализация

11 февраля 2011 г., 09:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вчера переслали письмо от Камкабеля

Добрый день,по длительно допустимым токовым нагрузкам для кабелей силовых с пластмассовой изоляцией на напряжение до 3 кВ включительно сообщаем, что считаем правильным пользоваться данными, приведенными в ГОСТ Р 53769-2010, где допустимые токи приведены в соответствие. В ближайшее время в наш электронный католог будут внесены соответствующие изменения.

С уважением,
Чиминева Елена Михайловна
ведущий конструктор ООО "Камский кабель"

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

11 февраля 2011 г., 10:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Спасибо за информацию, я все по ТУ ползаю.

email

Volk
гость

 

Re: блочная канализация

11 февраля 2011 г., 19:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТУ ГОСТу не враг-см. тот же ГОСТ Р 53769-2010

email

Dona
гость

 

Re: блочная канализация

16 февраля 2011 г., 10:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может потреплем еще тему? у меня сейчас колодцы не типовые, можно их "изобретать"? или необходимо брать только по типовому А6-92?
Как выдается задание строителям. Вся трасса или отдельные колодцы? в каком виде?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re: блочная канализация

16 февраля 2011 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dona:
Думаю можно а может и можно брать не типовые, я помню что то изобретал с конструкторами из канализационных.
Те что в А5-92 по размеру больше на бункер прохожи нежели на колодцы

Вся трасса или отдельные колодцы
думаю решается индивидуально в зависимости от возникающих вопросов.

Кстати где то видел буржуйские каталоги по блочной прокладке, там и колодцы пластиковые с вводами, все продумано, все предусмотрено. Полагаю денег стоят

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Al
гость

 

Re: блочная канализация

28 июля 2011 г., 16:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ДКС прокачал типовик по блочной канализации, забашлял бабла, привлек авторитетный ТПЭП и выложил свой труд на своем сайте. В надежде найти решения по применению пластиковых колодцев в очередной раз столкнулся с старыми 6 метровыми ж/б колодцами.
И токи в блоках не обновлены

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: блочная канализация

28 июля 2011 г., 19:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


где ДКС прокачал типовик по блочной канализации?

emailicq: 380411053

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: блочная канализация

28 июля 2011 г., 20:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.dkc.ru/news/news_401.html

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru