Форум / Электрика / обязательства между проект.организациями |
|
|
Элли гость
|
Доброе утро!
Одна проектная организация(1) выполнила проект внутрянки(освещение,силовое оборудование) многоэтажного блочного дома. В поясниловке отмечено, что заземление предусмотрено. Далее по проекту ни слова.
Другая организация(2) ставит БКТП и проектирует КЛ-10 и 0,4 кВ.
На стадии выполнения работ по электроснабжению всплыл вопрос о повторном заземлении жилого дома. Орг-ция (1) валит на (2), что они должны были предусмотреть повторный контур (типа ГЗШ наша, а остальное как хотите).
По логике на основании ПУЭ 1.7.54. «Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.» им бы можно промолчать, но или они считать не хотят, или еще почему-то поднялась буча.
Я со стороны монтажной организации хотела уточнить у знатаков-проектировщиков:
Есть ли нормирующая документация по распределению объемов, перечень работ, которые должны предусматриваться в том, или ином случае?
Просидев всю ночь нашла только это:
ГОСТ 21.613-88 СПДС. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
ГОСТ 21.608-84 СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
Но там про заземление ни слова.
Если есть опыт в таких вопросах, подскажите – кто прав и на основании каких нормативов?
Заранее СП всем откликнувшимся.
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Гость гость
|
Не передёргивайте. Вы всё прекрасно поняли что я хотел сказать. И вообще: чем больше сидишь в форумах, тем меньше думает своя собственная голова.
|
andery профи
Сообщений: 1054 |
2Гость:
Когда Вам дают делать проект ЭС, вам вряд ли дают план кровли.
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Кузьменко В.В. гость
|
«Утверждаю»
Начальник управления «Мособлгосэнергонадзор»
Г.К.Масленников
25.09.1999г.
Технические требования к проектной документации
электроустановок
Настоящие технические требования предназначены для:
- специалистов управления «Мособлгосэнергонадзор»;
- организаций, занимающихся разработкой проектной документации электроснабжения вновь вводимых и реконструируемых установок,
и имеют цель упорядочения использования НТД, Правил, норм, инструкций в части разработки проектов электроснабжения установок на территории Московской области.
1. Проектная документация на новые и реконструируемые электроустановки должна соответствовать:
- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений»;
- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;
- ВСН 59-88 «Ведомственные строительные нормы. Электрооборудование жилых и общественных зданий.»;
- ТСН ЭО-97 МО «Территориальные строительные нормы»
- настоящим требованиям.
1.1. В состав проекта электроснабжения, выполненного по техническим условиям, выданным энергоснабжающей организацией и представляемого для согласования в управление «Мособлгосэнергонадзор», должны входить:
1.1.1. Перечень комплекта рабочих чертежей:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта;
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей;
- пояснительная записка.
1.1.2. Содержание пояснительной записки:
- общие сведения об электроустановке, (электросетях);
- расчет токов короткого замыкания; потерь напряжения; уставок релейной защиты и автоматики;
- расчёт защиты от перенапряжения;
- проверка на термическую устойчивость КЛ-6-10кВ;
- организация учета электроэнергии;
- организация эксплуатации электроустановок;
- охрана окружающей природной среды;
- охрана труда и ТБ; противопожарные мероприятия и пожарная зашита.
- основные рекомендации по сооружению и монтажу воздушных линий, подстанций;
- мероприятия по энергосбережению.
Общая пояснительная записка должна включать также другие необходимые данные для выполнения проектно-изыскательских работ и основные решения по обеспечению надежности энергоснабжения, перечень материалов для выполнения принятых решений.
1.1.3. Технические требования к наружным сетям электроснабжения
Воздушные (кабельные) линии напряжением 0,4-10(6) кВ, подстанции 10(6) кВ должны содержать:
- схему электроснабжения (схему, включающую однолинейную схему трансформаторной подстанции и воздушной (кабельной) линии 0,4 кВ;
- план трассы, который должен быть выполнен на топографической съемке в масштабе (1:2000, 1:1000, 1:500);
- обзорные планы трасс выполняются в масштабе (1:5000, 1; 10000, 1:25000);
- ситуационный план со всеми существующими инженерными коммуникациями и
- проектируемыми ВЛ (КЛ), КТП с согласованием всех заинтересованных организаций;
- спецификацию применяемого электрооборудования, изделий и материалов.
Дополнительные требования:
- На схеме трассы ВЛ-10(6), 0,4 кВ указываются типы опор, расчетные пролеты, количество, марка проводов. Приводятся краткие данные по климатическим условиям, строительные решения по закреплению опор в грунтах, монтажные стрелы провеса провода.
- При наличии переходов через инженерные сооружения (коммуникации) представляется профиль перехода.
- На плане трассы кабельных линий 0,4-10(6) кВ должна быть выполнена привязка трассы кабельной линии КЛ к местности, указаны расстояния между проектируемой КЛ и инженерными коммуникациями при пересечении и параллельной прокладке, а также указаны пикеты, красные линии в зонах.
- Выполнены расчетные схемы воздушных и кабельных линий, расчет по выбору и
- проверке сечений кабелей и проводов согласно ПУЭ.
- Для стеснённых условий на съемке в масштабе 1:500 выполняется план выхода ВЛ и КЛ с подстанции. Привязка подстанции к жилым и общественным зданиям.
- Заземление и молниезащита подстанции и воздушных линий (ВЛ) должны быть выполнены согласно ПУЭ, расчет заземляющих устройств выполняется с учетом повышающих коэффициентов для соответствующей климатической зоны. При ссылке на типовой проект заземляющих устройств воздушных линий указывается удельное сопротивление грунта.
- План заземляющего устройства трансформаторной подстанции и обоснование выбора площадки ТП с учетом СНиП по шуму и пожароопасности (конкретно указать СНиП).
- Схема молниезащиты ВЛ-6-10кВ, ТП.
1.1.4. В технический проект внутренних сетей электроснабжения должно входить:
- Общая часть с пояснительной запиской, составом проекта, общими положениями принятых технических решений, материалами по обоснованию основных технических решений, с подлинниками расчетов и принятых мер по электробезопасности и пожароопасности, заданием на проектирование.
- В пояснительной записке также отражаются требования по видам прокладки магистралей стояков общедомовых и групповых сетей квартир, молниезащите, обоснование выбора защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (предохранители, автоматы, УЗО), расцветка жил проводов и кабелей.
При проектировании и расчетах электротермических нагрузок различных потребителей в составе проекта электроснабжения необходимо представлять материалы, обосновывающие экономическую целесообразность применения электроэнергии в качестве энергоносителя и невозможности замены другими способами нагрева.
В проектах предусматривать применение современного энергоэффективного оборудования, в том числе технических средств контроля, учёта и регулирования электрической энергии и мощности, а также внедрение энергосберегающего оборудования, новой техники и технологии.
1.1.5. Чертежи по силовому электрооборудованию должны соответствовать ГОСТ 21.613-88:
- На однолинейных электрических схемах указываются марки, сечения питающих кабелей, проводов, падение напряжения в сетях до вводного устройства и удаленном потребителе электроустановки, способы прокладки, номера по кабельному журналу.
- На однолинейных электрических схемах распределительных щитов, выполненных в графическом исполнении, указывать: общую установленную и расчетную мощности, ток, cosf, марку и сечение проводов, вид их прокладки.
- Планы расположения оборудования должны быть совмещены с планами прокладки электросетей и устройств заземления, с указанием номера и мощности электроприёмников, соответствующие однолинейной схеме, обозначены помещения: пожароопасные и взрывоопасные, иметь экспликацию помещений.
1.1.6. Чертежи по электроосвещению должны соответствовать ЕСКД СПДС, в том числе должно присутствовать:
- Содержать данные по групповым щитам освещения, групповым линиям с указанием марки, сечения и способов прокладки.
- В состав проекта ввести схему этажного щита с указанием марки и сечения групповых линий квартир, шин N и РЕ проводников, состава электрооборудования, расчёта падения напряжения при включении лифтов.
- В связи с введением дополнительных требований ПУЭ, ГОСТ Р 50571, а также недостаточной четкости в требованиях по выполнению принципиальных схем, приведенных в ГОСТ 21.608-84 выполнять принципиальные схемы электроустановок по прилагаемым образцам.
- На планах расположения оборудования наносят и указывают (при наличии) классы взрывоопасных зон, указывают освещенность помещений (для жилых не указывается), схему разводки, количество проводов, номера групп, места установки светильников, выключателей, розеток, количество, тип и высоту установки светильников.
- Кабельный журнал для питающих сетей (при необходимости).
- В заданиях заводу-изготовителю указывать требования по шинам N и РЕ проводников, место установки УЗО, защитные кожуха трансформаторов тока с возможностью пломбировки.
Производственно-технический отдел
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
2igoryoung:
что ДО него то внешнее, что ПОСЛЕ то внутренне. а здание 40 метров длиной и автомат а точнее ВРУ или ЩУ (РЩ) находится на противоположной стене или в середине здания от ввода, а ввод выполняется 2 кабелям сечением так по 120мм внутри здания да еще в кабельном канале в полу эт тоже наружка?
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Гостетттский гость
|
2Кузьменко В.В.:
А нет ли у Вас примера полного выполнения этих требований, особенно в частях:
- расчёт защиты от перенапряжения;
и
- мероприятия по энергосбережению.
Как Вы эти пункты удовлетворяете?
Спасибо!
|
Гостюкович гость
|
2Кузьменко В.В.:
А вот по сути вопроса темы - где ответ в указанной Вами информации?
Вижу следующее:
1.1.3. Технические требования к наружным сетям электроснабжения...
- Заземление и молниезащита подстанции и воздушных линий
- План заземляющего устройства трансформаторной подстанции
1.1.5. Чертежи по силовому электрооборудованию должны соответствовать ГОСТ 21.613-88:
- Планы расположения оборудования должны быть совмещены с планами прокладки электросетей и устройств заземления
По моему мнению - из всего следует, что устройство заземления здания надо указывать на чертежах внутреннего электроснабжения... ИМХО...
|
nordwest специалист
Сообщений: 113 |
Я в шоке!!! Проектные организации у Вас объелись. Предусмотреть проектом заземление дома это вообще элементарно. Работы на два-три часа. Вы в форуме больше времени потратите.
Северо-Запад. Проектирование внутреннего и внешнего э/снабжения. 0,4кВ-10кВ.
|
ivalexandr новичок
Сообщений: 2 |
2Элли:
У меня вопрос:
Не подскажите каким должно быть расстояние от ТП до автомобильной дороги? Заранее спасибо
|
ivalexandr новичок
Сообщений: 2 |
2nordwest:
У меня вопрос:
Не подскажите каким должно быть расстояние от ТП до автомобильной дороги? Заранее спасибо
|
|
|
|
|
|
|