Проектируем электроснабжения поселка в 200 котеджей с инфраструктурой. До сих пор подобных объектов не делал. Хотелось бы посмотреть готовый проект подобного объекта- не могу определится с необходимыми листами в графической части? Спасибо.
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
mav профи
Сообщений: 1326 |
1. 1000 кВА на дачи - нерационально. Внешние сети получатся слишком большого сечения и длинные. Лучше разбить на 2 - 3 КТП меньшей мощности.
2. 5-ти проводные магистрали ВЛИ 0,4 кВ - зачем? Делай нормальную TN-C, во вводном щитке перейдешь на TN-C-S.
3. Учет на Меркуриях с PLC и GSM модемами получается не очень дорогой.
4. Учет на стене дома. С опоры до учётного ящика - СИП-4. Далее уже можешь кабелем до квартирного щитка. Ввода по ТП 5.407-155 .94 Вводы в здания.
|
zotac гость
|
Кто-нить видел вживую распределение по домам от столбовых ТП-25кВА, те одна ТП на 2-3 дома? Насколько практично?
|
mav профи
Сообщений: 1326 |
Столбовые КТП в наших краях - снижение надёжности э/снабжения! У нас не Африка и даже не Бангладеш.
При гололёде голые предохранители покрываются льдом, на трансформаторе (он же без кожуха сверху) тоже снег и лед. Предохранителей 6-10 кВ категории размещения У1 пока не встречал... Менять предохранители-надо вышку...
|
jgman профи
Сообщений: 2629 |
2mav:
Столбовые КТП в наших краях - снижение надёжности э/снабжения! вот блин обрадовал! и где был раньше??? я уже забабахал шесть штук мачтовых. чего мне теперь делать, а?
|
Гость гость
|
75 домов по 64 кв.м. дом, по 10 кВт на дом, отопления и газа нет). Ставлю КТП-1000 кВА 6/0,4
Не многовато?
|
Гость гость
|
Ну вот не смог пройти мимо..
Кузьменко В.В.16 августа 2006 г., 18:56
Соединив все - можно получить (в принципе) неплохой проект. Заплатив один раз субподрядчикам - можно потом смело делать аналогичные проекты самому. Вот и вся "крамола" моего предложения. Не знаю, почему тебя это так веселит?
Топикстартер был я.
И сообщение от 17 марта 2010 г., 21:49-также мое.
Нужна была как верно отметили только структурка.
Я уж давно все забыл. Но вот копался в архиве а тут бац и :
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=108684
"Если ДА - то могу ли надеяться на
конкретную помощь в виде образца 1-2-х подходящих проектов? "
Поделились наверно? Субподрядчикам ничего не пришлось....
|
Гость гость
|
К профи:
-к людЯм надо мягше, а на вопросы глядеть ширше- опыт то вещь такая...только наживная
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|