Форум / Электрика / Проект электроснабжения котеджного поселка |
|
|
Гость гость
|
Проектируем электроснабжения поселка в 200 котеджей с инфраструктурой. До сих пор подобных объектов не делал. Хотелось бы посмотреть готовый проект подобного объекта- не могу определится с необходимыми листами в графической части? Спасибо.
|
Ответы
|
|
Шапокляк специалист
Сообщений: 165 |
Да уж!
"Хотелось бы посмотреть" - это весело!
Кто же Вам покажет то!
За все нужно платить....да еще и конкуренция!
Я и все!
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2Шапокляк:
Правильно!!!!
Если так рыбы всем рассылать то мы скоро никому нужны не будем
|
Кузьменко В.В. гость
|
Могу на октябрь месяц взять на себя полное проектирование одного коттеджа (на субподряде). Если это - Московский регион. Проект - "под ключ". Раньше не могу - отпуск.
|
Berlioz гость
|
Ну вот, с одним коттеджем вопрос уже и решился. Осталось каких-то 199.
|
Шапокляк специалист
Сообщений: 165 |
2Berlioz:
Что "Гость", что "Кузменко В.В" веселят! ))))))))))
Я и все!
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2Berlioz:
Гость и с одним Кузьменко В.В. делиться не спешит
|
Кузьменко В.В. гость
|
Шапокляк - дамочка, безусловно умная, но злая. Вот здесь можно посмотреть выложенные проекты (выложенные добровольно...): http://www.proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=select&id=3 Такой большой коттеджный поселок - безусловно, "денежный" заказ, но, учитывая, что типовых коттеджей будет несколько типов - не смертельно. Другое дело - каждый коттедж по индивидуальным требованиям Заказчика - легче повеситься...
|
Шапокляк специалист
Сообщений: 165 |
2Кузьменко В.В.:
Вопрос был совсем в другом...или просьба...неважно....
Человеку нужно знать структуру проекта!
Я и все!
|
Кузьменко В.В. гость
|
Вообще-то, рассуждая логически, - проект - это воплощение на бумаге (техническое воплощение) мыслей проектировщика. Если человек сделал десяток (ну, хоть пяток) проектов - у него вполне сложилась в голове модель воплощения своих мыслей. Перечень необходимых разделов, которые должен содержать проект - есть в НТД, но это лишь отправной момент. Структура же конкретного проекта - это реальное воплощение мыслей проектировщика, как выстраивать ход мыслей. Посади 100 лучших проектировщиков, выдай им одинаковые исходные данные, - на выходе получишь 100 разных проектов (все они будут содержать что-то одинаковое, типа обложки, ведомости рабочих чертежей и пр., все они будут хорошие и правильные, но это все равно будут 100 разных проектов). Автору вопроса не очень бы помогло, если бы ему задиктовали наименования 20-ти документов, которые должны быть включены в проект. Ему нужна "рыба". Коттеджный поселок - это как кисть винограда (200 ягодок - домики, веточки - наружные сети, плюс ТП). Аналогичного проекта я не делал, но я могу качественно и грамотно сделать одну "ягодку". Если ты можешь - сделай "веточки". Соединив все - можно получить (в принципе) неплохой проект. Заплатив один раз субподрядчикам - можно потом смело делать аналогичные проекты самому. Вот и вся "крамола" моего предложения. Не знаю, почему тебя это так веселит?
|
Гость гость
|
2Кузменко:
Одно время часто мелькали на сайте 0-1.ru-или я ошибаюсь?
В мой объем входит наружка, ТП+0.4. Внутрянка в другом договоре. По поводу денежной работы-у меня выбора брать подобный объект не было, условия- почти даром.Веселить ни кого не собираюсь. В свое время поступил заказ на монтаж сетей подобного поселка из подмосковья, однако копий с бумаги к сожалению не сделал.
По поводу платно или бесплатно-расчеты ни у кого я не просил, бумажные версии есть у монтажных организаций. У меня самого проектами , по которым уже выполнен монтаж, забит шкаф, вопросов брать деньги за подобное у меня не возникало. Однако если вопрос рассматривается только в таком ключе- сколько?
|
Гость гость
|
P.S-не за данный проект, а за подобные объекты, пусть в меньших объемах. Конкуренция -это если мы на расстоянии в 500км и заключен договор?
|
Кузьменко В.В. гость
|
Какая-то бестолковая болтовня получилась по этому вопросу, бессмысленная и ненужная. Как оказывается, автору ничего ни от кого и не нужно... С этой темы ухожу. По поводу форума по пожарной сигнализации - действительно года 3 на нем мелькал или присутствовал...
|
Гость гость
|
Могу помочь, контакты на сайте, если актуально - пишите в почту помогу
http://el-sn.ru/
|
mav профи
Сообщений: 1326 |
Гость
Скоро будет уже 4 года от постановки вопроса.
|
Кузьменко В.В. гость
|
Да... Веселые были времена, веселые темы...
Дамочка Шапокляк из Подмосковья была на форуме, несомненно, неординарной ЛИЧНОСТЬЮ!!!
Раньше такие дамы становились атаманшами, предводителями разбойников.
Язычок у нее был о-о-очень острый.
Жалко, что уже давно она не на форуме...
|
Гость гость
|
А вопрос то был мой-до сих пор с форумом.Проект сделал,заказчик проложил все сети. А затем изменил генплан-увеличил площадь владений.
И заказал новый проект....Но не у нас-второй раз бесплатно работать уже не хотелось.
Почему то захотелось сейчас ответить.
"Как оказывается, автору ничего ни от кого и не нужно... "
В тот момент нужно был именно пример оформления, а не обсуждение опыта проектирования и шуток по части суммы договора.Не расчетов, и прочих ноу-хау. Наверное действительно опыт проектирования закладывается еще в роддоме, а не приобретается путем проб и ошибок от объекта к объекту и путем общения специалистов друг с другом(для этого форум то и создан)
А так действитель проще- ухожу с темы...
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Гость:
Здравствуй, Гость из далекого 2006 года!
Бывает, форум неласково отзывается на просьбу прислать готовые проекты...
Помню, студент 5-го курса очень серьезного ВУЗа, под НИКом "Пионер" аналогично попросил проект электроснабжения коттеджа. Его сгоряча немного облаяли...
В ответ он сказал замечательные слова: "Злые Вы, ребята!".
|
KZ новичок
Сообщений: 17 |
Ну а по существу вопроса, ... скиньте рыбу ЭСЭН дачного поселка на мыло antonmark2@mail.ru. 75 домов , как сделать вводы в дома, учет (хочу сделать центр. деспетчерский через меркрии по 0,4 кВ) , какую нагрузк на 1 дом принимать (площ 64 кв.м.)? заземление 5-й жилой сипа сделать или проложить в земле катанку 10мм.кв.?
не суй куда не знаешь....
|
KZ новичок
Сообщений: 17 |
или подскажите как лучше зделать разводку, ввод в дома и учет по 0,4 кВ в дачном поселке (75 домов по 64 кв.м. дом, по 10 кВт на дом, отопления и газа нет). Ставлю КТП-1000 кВА 6/0,4 . ВариантЫ развести ВЛИ- пятижильным или ВЛ и горизонтальный заземл.проводник в земле к аждому дому от КТП. Учет хотелось бы диспетчерский с меркуриями с PCL модемами ( наверно дорого - скоро цену скажут). От одной опоры ввода в 4 дома- где лучше учет сделать? - в один ящик 4 счетчика на опоре , а отводы в дома СИПом или ВЛ, либо на кождом доме счетчик ..... Посоветуйте что-нибудь или намыльте - antonmark2@mail.ru
не суй куда не знаешь....
|
mav профи
Сообщений: 1326 |
1. 1000 кВА на дачи - нерационально. Внешние сети получатся слишком большого сечения и длинные. Лучше разбить на 2 - 3 КТП меньшей мощности.
2. 5-ти проводные магистрали ВЛИ 0,4 кВ - зачем? Делай нормальную TN-C, во вводном щитке перейдешь на TN-C-S.
3. Учет на Меркуриях с PLC и GSM модемами получается не очень дорогой.
4. Учет на стене дома. С опоры до учётного ящика - СИП-4. Далее уже можешь кабелем до квартирного щитка. Ввода по ТП 5.407-155 .94 Вводы в здания.
|
|
|
|
|
|
|