Ответы
|
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Выложил котедж в визио присланный КОСТЯ. IRK. Говорим ему спасибо.
качать здесь http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=24
www.proekt.by
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
Да, жаль что не в автокаде или хотя бы в ПДФ
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Выложил проекты предоставленные Михаил В. Макаров в визио.
Там реконструкция администр. здания и Реконструкция помещения под размещение оборудования связи. Смотреть здесь http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=select&id=3
www.proekt.by
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2maximka:
ага((
У меня предложение, давайте без Визио. Разве многим интересно это расширение?
...висит груша нельзя скушать
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Что присылают то и выклыдываю, если пришлете в автокаде то я тоже выложу .
www.proekt.by
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2Victor zmey:
А чего й то великий Змий ничего не выкладывает?
Виктор давай ка чё нибудь покажи и другие выложат проекты.
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2belkotloprom:
Выслал тебе проектик магазинчика Данила-Мастер
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
Предлагаю в этой теме еще и обсуждать присланные проекты на proekt.by, а то на закрытый форум еще не свех пускают
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
[Выложил проекты предоставленные Михаил В. Макаров в визио.
Там реконструкция администр. здания и Реконструкция помещения под размещение оборудования связи. Смотреть здесь
>http://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=select&id=3
это мой
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2maximka:
А у меня все на кульманах сделано
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
2Victor zmey:
а ты бандеролькой...
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2Victor zmey:
А у меня все на кульманах сделано
А в интернет по перфокартам выходишь?
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Выложил магазин Данила-Мастер maximki, а так же проект физкультурно-оздоровительного центра в Минске от degterov, оба в автокаде
www.proekt.by
|
belkotloprom профи
Сообщений: 381 |
Вопрос по Данила-Мастер maximki. Почему у вас не стоит привязка светильников и кол-во проводов, у нашей экспертизы (Минской) это первое замечание.
www.proekt.by
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2belkotloprom:
Да это проект был одностадийный для отчетности (между стадией П и Р), там уже по факту все было построено и от нас требовался просто проект. Нам ни одного замечания не поступило.
А вообще ни в одном проекте не делаю привязок и провода не рисую. Привязку светильников пишу см. дизайн-проект.
Количество проводов указывается в примечаниях.
|
КОСТЯ. IRK профи
Сообщений: 959 |
2maximka:
Вопрос по ДАНИЛЕ.
А освещённость помещений была реально расчитана? И каким способом?
Просто, извиняюсь, количество светильников впечатляет в некоторых помещениях.
|
MYSha новичок
|
2Engener:
У тебя в проекте, селективности не будет между автоматами 20А и 25А. Вообщето тебе надо было ставить на РЩ1, не 25А, а как минимум 40А или рубильник.
Непраильный выбор автомата и не правильно написан ток, для ИБП 16 кВА.
Это так на вскидку.
|
.Максим. профи
Сообщений: 1631 |
2КОСТЯ. IRK:
Вопрос по ДАНИЛЕ.
А освещённость помещений была реально расчитана? И каким способом?
Просто, извиняюсь, количество светильников впечатляет в некоторых помещениях.
Светильники дали наши любимые дизайнеры
|
Engineer профи
Сообщений: 1017 |
2MYSha:
по поводу автоматов согласен, переделываю, а насчет токаи не правильно написан ток, для ИБП 16 кВА.
так i=14400/(1.73*380*0.85)=25.76
|
MYSha новичок
|
2Engener:
Вообщето ИБП может потреблять больше. При разряженных АКБ, есть ток заряда. В даном ИБП он ограничен или будем тянуть сколько надо по max. Я почему абратил внимание, автомат там сверху стоит 80А.
Ты знаешь чем отличаеться диф.автомат от УЗО + автомат? Я предпочитаю второе, как более надежное решение.