Ответы
|
|
andrey kot профи
Сообщений: 1086 |
http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0402.html
электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю если соединил РЕ и N до УЗО, то нет проблем.
автомат (20А) -> УЗО (16А. 30mA) - не правильно, уставка автомата д.б. < уставки УЗО.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
AndreyV ученик
Сообщений: 47 |
2Evg:
Для двыхполюсного УЗО думаю все равно где фаза а где ноль. А подключить как написано тяжело? И что значит "вместе нуль и землю", если это было сделано после УЗО, то его наличие (в смысле УЗО) теряет смысл, а до УЗО можно, но все равно надо смотреть по месту. А автомат перед УЗО поставили?
|
AndreyV ученик
Сообщений: 47 |
2Evg:
Вижу поставили, и ещекакой
|
жанн гость
|
Не все равно!!! Фазный контакт разъединяется раньше.
С уважением Жанн
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
РЕ и N до узо - на разные зажимы. Под один зажим нельзя.
А пуркуа-бы и не па?
|
Вика профи
Сообщений: 446 |
не могу сейчас найти, но где-то точно написано, что разделенные РЕ и N объединять больше нельзя...
Я не претендую на истину в последней инстанции....
|
MYSha новичок
|
Если Pe и N объединить после УЗО, то оно работать не будет. Контакты для подключения фаз и нуля иногда имеют значение как для 4 полюсных УЗО фирмы ABB, хотя для 2 полюсного не имеют. Т.е. что бы точно ответить на этот вопрос надо смотреть док. на него.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2жанн:
Это какое УЗО: если на корпусе нет "N" или "L", то скорее пофиг
2Вика:
У меня стойкое убеждение, что РЕ и N никогда разделены не были: просто из N сделали и N и РЕ. Может автор уточнит. Такое РЕ-мейкерство мне лично не по душе.
2MYSha:
Если Pe и N объединить после УЗО, то оно работать не будет. -вообще-то будет, но при касании корпусом труб, антен, арматуры ЖБИ УЗО будет вылетать.
|
AndreyV ученик
Сообщений: 47 |
2Вика:
Это есть в описании системы TN-C-S, там написано что после точки разделения PEN проводника на PE и N проводники их уже нельзя объединять. А в этом случае скорее всего был один PEN и либо до УЗО либо после его и разделили на N и PE.
|
vitaminC профи
Сообщений: 374 |
просто из N сделали и N и РЕ. Может автор уточнит. Такое РЕ-мейкерство мне лично не по душе.
Это почему?
В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
электрик тянувший кабель от щитка соединил
вместе нуль и землю (ввиду отсутствия земли). - земли нет, соединил ноль и землю следовательно не входящие а исходящие из N. Аффтор скажет точнее.
Такое РЕ-мейкерство мне лично не по душе. ? - от такой земли в ванной ласты склеить можно. В случае замены ноль-фаза или обрыва ноля - в живых остаться непросто, особенно при соединении N-"PE" перед УЗО.
|
E. новичок
Сообщений: 3 |
Проясню витуацию:
- со щитка идет фаза черех автомат, далее УЗО
- со щитка идет нулевой провод через УЗО
- со щитка (из места присоединения нулевого провода) идет "земля"
Таким образом, разделение нулевого и защитного проводника выполнено до УЗО. Но нулевой и провод "земли" посажены на щитке под один болт.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2E.:
Можно ли сказать, что ноль на щитке является и защитной землей или это просто ноль в старой квартире?
|
жанн гость
|
Товарищь OZI, я не видел, честно говоря, УЗО, где бы не было указанно куда подсоединять "ноль", а куда "фазу". Нужно смотреть каталоги. Хотя, на УЗО обычно есть рисунок.
С уважением Жанн
|
MYSha новичок
|
2жанн:
Двух полюсное УЗО фирмы ABB.
|
E. новичок
Сообщений: 3 |
2жанн:
Да, на УЗО есть рисунок, но нет никакого намека на обознмчения N, L
|
E. новичок
Сообщений: 3 |
2ozi:
трудно сказать. дому около 20лет.
но является ли ноль на щитке землей определить не могу
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
2E.:
Если PENа в щитке нет, лучше не занулять, но провод заземления на будущее протянуть. В ванной сделать уравнивание потенциалов. Хотя к единому мнению на форуме в таком случае так и не пришли.
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=9515&message=19773
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=26593&message=31426
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=9511&message=29878
|
жанн гость
|
Рисунок - это и есть обозначения!!! Изучайте каталоги. АВВ тем более имеют эти рисунки.
С уважением Жанн
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2ozi:
РЕN в щитке нет только в случае, если РЕ и N заведены отдельно.
А пуркуа-бы и не па?
|
|
|