Ответы
|
|
Гость гость
|
Табл. 6.14 СП 31-110-2003 в Помощь (п. 23-27)
Или посчитайте как для общежития по п.6.3-6.5
|
Бородач специалист
Сообщений: 91 |
п.п. 1 табл. 6.5; п.п. 2 табл. 6.6; п.п. 4 табл. 6.7
#7.16 В гостиницах категории *** и выше следует редусматривать дополнительные
независимые (включая аккумуляторные) источники электроснабжения с ограниченным
временем работы для обеспечения нормальной эвакуации.
Агрегаты бесперебойного питания следует предусматривать для компьютерных сетей и
систем противопожарной защиты, охранной сигнализации, средств и систем связи.
В зданиях гостиниц следует, как правило, применять систему 380/220 В с глухозаземленной
нулевой точкой трансформаторов и с пятипроводной электрической схемой. Во всех питающих
сетях следует предусматривать резерв мощности в 15 - 30 %, а в коммуникационных блоках -
такой же резерв контактных групп.
|
tatarin профи
Сообщений: 391 |
#7.16 - из какого документа?
|
DC профи
Сообщений: 224 |
2Гость:
Табл. 6.14 СП 31-110-2003 в Помощь (п. 23-27)
Или посчитайте как для общежития по п.6.3-6.5
Дело в том, что пока неизвестно количество розеток, оборудования и нагрузка освещения.
Можно ли по аналогии с квартирами найти удельную расчетную нагрузку на номер, взять к примеру по табл. 6.1 как для летних домиков (4кВт думаю достаточно)?
|
Ernaton гость
|
Я бы количество розеток посчитал по п. 14.27 СП 31-110-2003, а мощность освещения 20 Вт на метр квадратный.
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
Вентиляция - кондиционирование будет? Можно у ОВ зпросить предварительные нагрузки, добавить, как сказал Ernaton ЭО и розетки.
Нагрузки в гостинице много быть не должно - освещение да пара розеток в номере. Разве что столовка есть, но её отдельно плюсануть.
|
DC профи
Сообщений: 224 |
2Ernaton:
Я бы количество розеток посчитал по п. 14.27 СП 31-110-2003
Для этого нужно знать периметр жилых помещений и отдельно площадь коридоров, а такой информации нет.
мощность освещения 20 Вт на метр квадратный
Откуда такая цифра?
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
487
Вы же говорили, что архитектура есть в первом посте.
Про 20 Вт отвечу за Ernaton - скорее всего из опыта для люминисцентных ламп ориентировочно для 200-300 лк. Зависит от назначения помещений и типов светильников, но предварительно, думаю, можно остановиться на этой цифре.
|
DC профи
Сообщений: 224 |
2Ingvarr_:
Вы же говорили, что архитектура есть в первом посте.
Не совсем верно выразился.
Архитектура есть, но не весь раздел, а частично, сканированные планы этажей.
Можно конечно вручную это все измерить, но это достаточно трудоемко.
скорее всего из опыта для люминисцентных ламп ориентировочно для 200-300 лк. Зависит от назначения помещений и типов светильников, но предварительно, думаю, можно остановиться на этой цифре.
А если планируется установка ОП с ЛН, т.е. 20Вт -цифра достаточно условная.
А мое предположение: Можно ли по аналогии с квартирами найти удельную расчетную нагрузку на номер, взять к примеру по табл. 6.1 как для летних домиков (4кВт думаю достаточно)??
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
Мне кажется летние домики и гостиница рядом не стоят
Без вентиляции получится явно завышенная мощность. С вентиляцией - даже не знаю, чего сказать, всего можно ожидать. Есть возможность запросить предварительные нагрузки на ОВ?
|
DC профи
Сообщений: 224 |
2Ingvarr_:
Есть возможность запросить предварительные нагрузки на ОВ?
Запрос сделал, но данных пока нет
Мне кажется летние домики и гостиница рядом не стоят
Действительн это разные вещи, но ориентировался на нагрузку, а не наименование.
Конечно 4кВт может и много, но будет небольшой запас
|
Ingvarr_ профи
Сообщений: 219 |
Если вам для получения ТУ, то этот запас довольно дорого выйдет заказчику
|
DC профи
Сообщений: 224 |
2Ingvarr_:
Если вам для получения ТУ
Да
этот запас довольно дорого выйдет заказчику
Возможно, для 15 номеров - 18кВт, много это или мало трдно сказать.
В тоже время 4 кВт: чайник - 2 кВт; сплит - 1 кВт;, телевизор, ноутбук + освещение, где-то так и выходит
|
Гость гость
|
СП таб. 6.14 удельная нагрузка кВт/место
|
Бородач специалист
Сообщений: 91 |
МГСН - гостиницы
Можно посчитать как квартиры + кондюки по табл. 6.9, а дальше туда сюда подгоняй.
15м2 - обычная однушка в ж/доме.
розетки см. - LEGRAND. Альбом типовых проектов электроснабжения 2012
|
Xudayshukur гость
|
Помогите с расчетом нагрузки на гостиницу! Гостиница на 50 мест.
|
NSX специалист
Сообщений: 138 |
СП-256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
Таблица 7.14 Укрупненные удельные электрические нагрузки
Гостиницы:
23. С кондиционированием воздуха: 0,46 кВт/место
24. Без кондиционирования воздуха: 0,34 кВт/место
Для позиций 23, 24 удельную нагрузку ресторанов при гостиницах следует принимать как для предприятий общественного питания открытого типа.
Итого без ресторана: Либо 23кВт, либо 17кВт.
|
Xudayshukur гость
|
Как 0,46кВт/место? У меня установленный мощностъ Ру=5,2кВт на гостиничный номер.1-фен1,5кВт, 2-электрочайник 2кВт, 3-кондиционер1,2кВт, 4-розеточный группа 0,3кВт, 5-для освещения 0.2кВт. Пожалуйста объясните!
|
NSX специалист
Сообщений: 138 |
Фены:
P1=Pед*n*Kc1=(1.5*50)*0.15=75*0.15=11,25кВт;
Электрочайн и ки:
P2=Pед*n*Kc2=(2*50)*0.35=100*0.35=35кВт;
Кондиционеры:
P3=Pед*n*Kc3=(1,2*50)*0.55=60*0.55=33кВт;
Розетки:
P4=Pед*n*Kc 4 = (0,3*50)*0.1=15*0.1=1,5кВт;
Освещение:
P5=Pед*n*Kc5=(0,2*50)*0 .95=10*0.95=9,5кВт;
где:
Ред-мощность одного электроприемника; n-кол-во; Кс-коэф. спроса.
Итого: с учетом коэффициента несовподения максимума нагрузок Ко,
суммарная нагрузка на вводе:
Pсумм=Ко(P1+P2+P3+P4+P5)=0.85(11,25+35+33+1,5+9.5)=
=0, 85*90,25=76,71кВт;
Удельная мощность получилась:
Руд=76,71/50=1,53кВт на гостиничный номер.
Расчет выполнен для 50 гостиничных номеров.
|
NSX специалист
Сообщений: 138 |
У вас все гостиничные номера одноместные?
|
|
|