Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сопротивления линий


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пока тот же метод симметричных составляющих по ГОСТ 28249-93. Ясно, что сопротивления линий - одни из самых основных при расчете токов КЗ. Но как их верно определять? Есть моменты
1. Активное и индуктивное сопротивление кабелей.
В ГОСТ 28249-93 в п. 2.4.1 указано: Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают, как указано изготовителем или в приложении 2.
Смотрю данные ОАО Электрокабель Кольчугинский завод (ну нравится он мне) http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=26, а также данные этого завода из каталога в формате pdf, скачанного с этого же сайта, со стр. 353. Сравниваю друг с другом и с данными приложения 2 ГОСТ 28249-93. По данным изготовителя я однозначно могу найти лишь активное сопротивление прямой(обратной) последовательности при 20 град., например, для ВВГнг(А)-LS 5х50 200 м это будет0,387*200=77,4 мОм. ГОСТ 28249-93 не содержит данных для медных кабелей в непроводящей оболочке, а сопротивления для медных кабелей в стальной оболочке почему-то даны для температуры 65 град, хотя приближенный учет нагрева кабеля вблизи кЗ делается согласно формуле (7) этого же ГОСТ умножением сопроивления при 20 град. на коэф. 1.5. И согласно приложения 2 ГОСТ 28249-93 не ясно, для какой температуры даны сопротивления алюминиевых кабелей.
Отсюда возникает вопрос № 1: как (согласно каких данных) все-таки определять активные и индуктивные сопроитвления прямой и нулевой последовательности медных кабелей, например, ВВГнг(А)-LS 5х50 200 м и при какой температуре? Ни в ГОСТ, ни у производителя полных и непротиворечивых данных нет.
Обратился к Тяжпромэлектропроекту. В М788-1080, табл. 6, имеются данные по активным и индуктивным сопротивлениям прямой последовательности медных и алюминиевых кабелей, проводов в трубах для температуры 20 град. НО цифирки по активному сопротивлению этой таблицы и производителя не совсем совпадают. Для ВВГнг(А)-LS 5х50 200 м это будет r1=0,37*200=74 мОм (разница с производителем в сторону уменьшения на 3,4 мОм, в принципе не много, я бы взял большее значение). x1=0,085*200=17 мОм.
По нулевой последовательности табл. 26, 27 М788-1080 не содержат данных для медных кабелей, похожи на табл. 6, 8, 9,11 приложения 2 ГОСТ 28249-93 для алюминиевых кабелей. Появилось две мыслишки.
Первая мысля. Попробовал взять данные для сопротивлений нулевой последовательности этого кабеля по М788-1080, табл. 26 как для 3х70 в непроводящей оболочке: ro=2,65*200=530 мОм, x0=2,07*200=414 мОм (для меди 35 кв.мм по нулевой последовательности взято как для 70 кв.мм по алюминию потому, что по табл. 6 сопротивления прямой последовательности меди 35 кв.мм и алюминия 70 кв.мм имеют близкие значения). Табл. 8 ГОСТ 28249-93 для нулевой последовательности дает те же результаты.
Вторая мысля. В М788-1080 для линии (как я понял, не важно какой - кабельной, воздушной, шинопровода) есть формулы (6): ro=r1+3rн, х0=х1+3хн, где rн, хн - эквивалетное сопротивление цепи зануления от точки КЗ до трансформатора с учетом всех зануляющих элементов - нулевого провода, оболочки кабеля, стальных труб и т.д.). Взять в качестве rн, xн - сопротивление нулевой жилы. Тогда для ВВГнг(А)-LS 5х50 200 м r0=4r1=0,387*200*4=309,6 мОм (в 1,7 раза меньше значения по таблице!) x0=4x1=0,085*200*4=68 мОм (в 6 раз меньше значения по таблице!).
Вопрос № 2:какой подход верен?
Вопрос № 3 Как верно определить сопротивление СИП-2 3х35+1х50? Верно ли расчитывать так: по данным производителя http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=35 r1=1,111 мОм/м, x1=0,0802 мОм/м, r0=r1+3rн=1,111+3*0,923=3,88 мОм/м, x0=x1+3xн=0,0802+3*0,0691=0,2875 мОм/м

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Народ, ау?! Все все знают? Тогда научите, как правильно. Или не знают и всем по барабану?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть статья одна интересная, только Волк ругается на него )
В идеале лучше формула по расчету, тогда не будешь привязан к таблицам.
Изучай, потом расскажешь ))

emailicq: 199-299-896

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 14:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотрел эту статью. Про эти формулы я узнал из М788-1080, о чем написал в первом посте. Статья ясности не прибавила

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А че я.
Я на проектанте его нашел. Стал чуток совсем критиковать и вопросы задавать по сути, которые автору не понравилсь- пошел в отказ.
Вот и заслужил в итоге мою критику.
Математика - ещё не все в инж науке.
Ну как то так.
А по теме- это все инженерные методы, в которых каждый сам определяет нужную достоверность и точность. Есть ведь и вопрос целесообр-и в каждом конкр случае. Отсюда и степень переживаний по поводу разных данных разная. Не главное в жизни...

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 15:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


... ну да, расчет то теоретический, меня за это "теоретический" скоро застрелят )))

emailicq: 199-299-896

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 19:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Волк, да у нас в стране каждый сам себе бог и судья, и х... с ним, с этим ГОСТ, который тока один метод описывает, а данных толком по нему не дает. Разве это по-инженерски отмахиваться? То-то и оно: все видят, а че там и как, на... кому надо разбираться. Ниче, в раше живем. Я вашу точку зрения понял, и судя по скудности комментов других тему можно закрывать

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

19 августа 2014 г., 22:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


разбирались... один хрен
оказалось, что сопротивления в ГОСТ писал чуть ли не студент (тогда еще), переписал с лохматого справочника. Так что чьи данные достовернее-еще вопрос. Мучали и ВНИИКП-оказалось, что их хата с краю, не их дело. Есть отдельные товарищи. в частности производители, немало посвятившие трудов математической модели, формулы несоклько раз писались в новостях электротехники. Дык, оказалось что инженерные допущения и там немалые. Есть отраслевые данные всякие-тоже разные. Есть физический смысл, а ведь чистота меди стандартизирована, стандартизирована и конструкция кабелей в определеных пределах, в итоге - активное сопротивление должно быть идентично. А индуктивное-есть функция геометрии,в первую очередь, а не материалов. А метод симметричных в итоге приводит к тому что с прямой, обратной последовтаельностью в итоге особых проблем нет и с той или иной погрешностью разные схожи (даже индуктивные сопротивления). Самое интересное с нулевыми последовательностями. А вот тут и начинаются чудеса. Многообразие сертифицрованных и не очень программ, при разборе, оказываются в базе содержат те самые лохматые значения и экстраполированные величины. Ну и что делать простому проектировщику после этого?
Мне кажется, "не переживать" - не самый плохой ответ на данный вопрос

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

22 августа 2014 г., 13:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Light2786, около часа пытаюсь понять ваш первый пост... Пока что безуспешно... Можно как-то сгруппировать мысль, выделить основное, без воды и перескоков с алюминия на медь, с таблицы на таблицу и обратно???

Меня очень интересует данный расчёт, я как раз пытаюсь разобраться с токами К.З., сопротивлениями кабелей, автоматов, трансформаторов тока...

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

22 августа 2014 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я к тому, что единственный юридически действующий для всей страны ГОСТ 28249-93 дает методику, но не дает необходимых данных, а те, которые все же дает, очень и очень смущают в некоторых моментах. Во многом ситуацию проясняет работа Тяжпромэлектропроекта М788-1080. Но не во всем. По силовым трансам, трансам тока, комплектным шинопроводам, автоматам, рубильникам, разъединителям, контактным сопротивлениям линий, шинопроводов, коммутационных аппаратов, учету нагрева линии вблизи КЗ, учету дуги кое-как наскребсти данные по совокупности этих двух документов можно. Но основные сопротивления - это сопротивления кабельных и воздушных линий. А вот здесь - труба. С учетом формул (6) М788-1080, замечания Нормального и его ссылки на статью я для себя решил, что активные сопротивления прямой последовательности кабелей, активные и реактивные сопротивления СИП беру у производителя, реактивные сопротивления прямой последовательности кабеля по табл. 6 М788-1080, сопротивления нулевой последовательности линий считаю по формулам (6) М788-1080: ro=r1+3rн(=4r1 для линий, у которых материал и сечение РЕ такие же, как у фазы), x0=x1+3xн (=4x1для линий, у которых материал и сечение РЕ такие же, как у фазы)

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

22 августа 2014 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ага, я примерно к тем же выводам пришёл. Но я решил рассчитывать по формулам активные и реактивные сопротивления, не доверяя производителям. Тем более, что нет никакой гарантии, что кабель именно того производителя будет закуплен. Сопротивления нулевой последовательности - по тем же формулам, что у вас. Сечение PE не может быть меньше фазного, насколько я помню (ПУЭ).
В данный момент очень страдаю от проблемы с сопротивлениями автоматов. И хочется, и колется...

Приблизительно так думаю учитывать сопротивления:
1. Для первой линии (от КТП) принять обязательным наличие трансформаторов тока близкого по номиналу к номинальному току линии (сопротивления по таблице 7 М788-1080)
2. Брать сопротивления автоматов по древней таблице 8 (М788-1080), даже для маленьких токов. Кстати, вы обратили внимание, что в таблице написано "Номинальный ток расцепителя", а не "ток уставки расцепителя"?
3. Добавлять по 4 сопротивления неподвижных контактов на каждый участок линий
4. Добавлять одно сопротивление дуги от тока К.З. в зависимости от мощности силового трансформатора (тут ещё вопрос про трансы меньше 250 кВА)
5. Пренебрегать сопротивлением шинопроводов
6. Учитывать сопротивления прямой и нулевой последовательности линии с учётом нагрева (в зависимости от сечения!) в момент К.З. Причём, я учитываю количество жил кабеля, жилы больше 6 мм2 я принимаю многопроволочными (вводится коэффициент 1,02)
7. Добавлять сопротивления прямой и нулевой последовательности силового трансформатора (кстати, у меня есть неплохая база на разные типы трансформаторов).

Вот, в пунктах 2 и 4 проблемы жирным курсивом пометил. Вы как их решили?

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

25 августа 2014 г., 08:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По сопротивлению автоматов http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115045. По трансам меньше 250 кВА еще не думал, обычно у нас в проектах трансы больше 250 кВА.

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

25 августа 2014 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Light2786, я внимательно читал тему про автоматы. В итоге, она, как я понял, зашла в тупик. В каталогах есть данные по сопротивлениям автоматов, как я понимаю, это активные сопротивления контактов и катушек. А как насчёт реактивных сопротивлений катушек? ведь они, при уменьшении тока теплового расцепителя, тоже растут, причём, стремительно догоняют активное сопротивление!

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

25 августа 2014 г., 20:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если производитель не дает данные, то
есть вот, например,
Таблица 15 - Максимальные потери мощности на полюс
ГОСТ Р 50345

Кстати, что-то мне подсказывает, что учитывая расчет по фактической потери напряжения, потери мощности на самом деле полные, а не только активные

Еще бы хотел сказать, что реально очень большие сопротивления начинаются у всех видов выключателей с номиналом менее 2 А

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотрел этот ГОСТ. Ничем мне потери мощности на полюс не могут помочь. Как из них получить сопротивление?

Если предположить, что мощности полные, то как оттуда вытянуть активное и реактивные сопротивления? Формулы предполагают раздельное сложение сопротивлений.

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну как из потерь получить сопротив- эт в учебник, не очень смешно...
Что касается соотнош актив/реактив, то можно применить экстраполяцию

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Цитирую ГОСТ:
Переменный ток, равный In, при напряжении не менее 30 В пропускают главным образом в цепи сопротивления через каждый полюс выключателя.

Таблица 15 - Максимальные потери мощности на полюс


Ряд номинальных Максимальная потеря
токов, A мощности на полюс, Вт
In<= 10 3,0
10 < In <= 16 3,5
16 < In <= 25 4,5
25 <In <= 32 6,0
32 < In <= 40 7,5
40 < In <= 50 9,0
50 < In <= 63 13,0
63 < In <= 100 15,0
100 < In <= 125 20,0

Потери мощности на полюс рассчитывают путем измерения падений напряжения между его выводами в установившемся режиме, и они не должны превышать значений, приведенных в таблице 15.

Вы предлагаете формулу из учебника P=U*I, закон Ома I=U/R?
Тогда, R=P/(I*I). Вот, главный момент, а ток брать какой? Будем считать по верхнему значению:

Для In=10 А получаем 30 мОм,
для In=16 А получаем 13,67 мОм,
...
для In=40 А получаем 4,69 мОм,
для In=50 А получаем 3,6 мОм,
для In=63 А получаем 3,77 мОм,
для In=125 А получаем 1,28 мОм

Сравнивая полученные значения с данными производителей и табличными данными М788-1080, видим, что они не совпадают ни с тем, ни сдругим:
по М788-1080 для Iн=50 А имеем Rа=7 мОм, Xа=4,5 мОм, полное споротивление будет 8,32 мОм;
по данным для S200 для Iн=50 А имеем 1,3...1,8 мОм (предположим, что это полное сопротивление).

Вывод такой: если ориентироваться на ГОСТ Р 50345-2010, то надо выкинуть другие таблицы. Но этот ГОСТ даёт гораздо меньший интервал токов (10...125 А), а остальные значения где брать?

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Почему вас удивляет, что у разных автоматов разных лет, выполн по разным стандартам с разными контактными группами разные сопротивления?

email

Light2786
профи

Сообщений: 602

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 19:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


лично меня удивляет, что данные по активным сопротивлениям автоматов до 50 А разработчики М788-1080 дают, а реактивные - нет. Типа, когда до них дело дошло, смена в пятницу закончилась, а в понедельник никто уже и не вспомнил

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивления линий

26 августа 2014 г., 21:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что страшного то? Ну приняли чисто актив потери, как и в госте, и? Научную работу писать будем или проекты делать? Погрешность то прибросьте для начала и сравните с допустимой гост. И таки да, соврем аппараты бытов действ имеют ничтож реактив, так считают производители, например, шнайдер. Или всвязи с санкциями слушать буржуев не будем? Да и вообще, к производителям не пробывали обращаться, раз научную работу пишем?

email

KruA
профи

Сообщений: 337

 

Re: Сопротивления линий

27 августа 2014 г., 09:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так вот и вопрос как раз в том, что же всё-таки принимать за "среднюю температуру по больнице"!
С одной стороны - есть руководящие документы, предписывающие работать по таблицам, с другой стороны - некоторые неполные данные производителей автоматов (без выделенной реактивной составляющей). Я тут и пытаюсь "скрестить" данные РД и производителей, восполняя пробелы РД. Но, получается, что данные сильно разнятся и такой подход не правильный.
Идеально было бы добыть данные всех производителей автоматов и забить в базу, но это тоже не реально...

Может, всё-таки, плюнуть, и считать, что рекомендуемое для приближённых расчётов в некоторых РД универсальное сопротивление - 15 мОм для всех автоматов и соединений?

Цитата:
"При определении минимального тока КЗ с учетом токоограничивающего действия дуги в месте повреждения, в схему замещения вводится активное сопротивление Rпер= 15 мОм, учитывающее совокупно все переходные сопротивления (рубильников, автоматов, вставных контактов, болтовых соединений) и сопротивление электрической дуги в месте повреждения. Значение Rпер=15мОм можно принимать одинаковым для любой точки сети 0,4 кВ, так как по мере удаления от трансформатора существенно увеличиваются сопротивления остальных элементов цепи КЗ и влияние переходных сопротивлений на ток КЗ быстро уменьшается, их более точный учет уже не имеет практического смысла".

Эта же цитата, с некоторыми собственными мыслями, приведена в http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115045&from=20&step=20 уважаемым КОСТЯ. IRK.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru