Ответы
|
|
IIIy)(eR профи
Сообщений: 311 |
|
Re: Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат. |
01 ноября 2011 г., 09:28
|
обратиться
цитировать
|
чета здесь не так
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
|
Re: Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат. |
01 ноября 2011 г., 10:15
|
обратиться
цитировать
|
2IIIy)(eR:
А уличное освещение и больших площадей Вы не так делаете?
|
жанн гость
|
|
Re: Однофазные электроприемники на 3-х полюсный автомат. |
01 ноября 2011 г., 10:35
|
обратиться
цитировать
|
А разве никих условий ни дается? Если всех устраивает, что при неисправности будет выключаться все полностью ...
|
Гость гость
|
6 отопительных агрегатов. 2 квт. Однофазные. Хочу подключить одним 5-ти жильным кабелем от 3-х полюсного автомата. 4кВт на фазу А, 4кВт на фазу В и 4кВт на фазу С.
Подключить можно, но потом будет проблема в том, при сработке автомата отключаться будут все потребители. Так что лучше не жмись ставь 6 автоматов.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
А с кабелем и розетками трабл не будет при 4 кВт вместо 2 на 1 АВ?
|
IIIy)(eR профи
Сообщений: 311 |
я про все это видимо....
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Yp(l)uН:
Так ни делать, ни думать нельзя.
Скоро прийдет Волк - съест с потрохами.
**********
Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. Запрещается объединять N и РЕ про-водники разных групповых линий (СП 31-110-2003, п. 9.1).
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Yp(l)uН:
ток одной фазы - 18 А...
подключить можно на трехполюсный АВ, только в эксплуатации неудобно, опять же, сечение кабеля надо просчитать, какая там длина линии....
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Electric14:
Как инженер-электротехник, обоснуй правомерность своих слов с точки зрения НТД.
|
Нормальный профи
Сообщений: 1095 |
Так, а к самим агрегатам то трехжильные кабели пойдут, разводить в распайке? Кажись неудобно это. По мне проще от щита отдельными трехжильными кабелями. Резон какой пятижильным делать?
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
2Кузьменко В.В.:
А как же освещение?
Если рассмотеть этот пункт то выйдет что я:
1.Делаю одну трехфазную группу. Потому как АВ трехфазный.
2. Выполню трехфазную группу 5-ти проводной.
3. Выполняю подключение однофазных электроприемников к трехфазной группе. Вот на это запрет есть?
В вытяжных системах стандартная ситуация, трехфазный двигатель, однофазная заслонка. Один автомат, одно питание.
с кабелем и розетками трабл не будет
Кабель будет 6 квадрат, подключени не в розетки.
в эксплуатации неудобноТак далеко уйдем. На каждую розетку свой АВ будем ставить. Всего агрегатов 20 штук.
Спасибо всем за участие, простите что я оспариваю Ваши доводы, ищу истину надеюсь на конструктивный спор.
Если где то мои доводы не логичны, прошу Вас высказыватся.
|
IIIy)(eR профи
Сообщений: 311 |
2IIIy)(eR:
А уличное освещение и больших площадей Вы не так делаете? а ведь на самом деле, или это не групповая сеть?
А пункт 9.1 - я лично, понимаю так: трех фазная группа, с равномерно или не совсем равномерно распределенной нагрузкой, с пятью проводниками, защищенная трехфазным автоматом - не является несколькими однофазными группами и правило про объединение разных N и PE здесь совсем не кстати, а вот то что:
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. это верно.
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
Резон какой пятижильным делать?
Коридор 90 метров. По коридору одни за других агрегаты.
1.Вести к каждому свой кабель получится пучек общей длиной в пол километра.
2. Ставить один однополюсный автомат и подключать "шлейфом" через коробки, получим жуткое сечение кабеля длиной 100 метров. + не уверен что это сечение подойдет к прибору.
|
Electric14 профи
Сообщений: 1109 |
2Кузьменко В.В.:
гм.
предположим, что это трехфазный потребитель, состоящий из 3-х однофазных,
назначение одно, расположение одно, ведомственная принадлежность одна.
ничто не запрещает подключить этих потребителей на один трехполюсный АВ
тока в эксплуатации неудобно
(подключение защитных и нулевых проводников не зависит от АВ)
"всю жизнь путал реактив с креативом"
|
Кузьменко В.В. гость
|
2Yp(l)uН:
Денис! Спорить с тобой лично я не буду, ибо ты, как и 2Electric14:
- пытаетесь "за уши" притянуть бред на место истины. Типа... если бы бабушка была бы дедушкой... и т.д.
Делай, как знаешь.
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
а как управляться конвектора будут?
|
Old Zo профи
Сообщений: 845 |
Про освещение в промышленности:
"Для линий, прокладываемых в одном направлении, следует по возможности принимать совмещенную трассу и широко практиковать для них объединение нулевых проводов (преимущественно для линий, принадлежащих разным фазам сети)."
Разницы для силы особой не вижу
|
Yp(l)uН профи
Сообщений: 1197 |
а как управляться конвектора будут?
Дистанционный пульт управления. Агрегаты на потолке.
|
Volk гость
|
Господа, времени нет, так что рвать времени нет_да_и_не_все_все_так_очевидно, предлагаю пока подумать каково будет на почти380 агрегатам при окз на нуль в одном из них
|
Volk гость
|
С большинством проектировщиков я еще разберусь, мать вашу.
|
|
|