На какое напряжение кабели?
|
kunayev ученик
Сообщений: 32 |
0,66 кВ
|
Alex30 профи
Сообщений: 283 |
А кабели на это напряжение с таким сечением разве выпускают? Если да то поделитесь информацией кто выпускает и что за кабель?
|
kunayev ученик
Сообщений: 32 |
Nexans, например, NYY. Говорят, что даже бывают на складе.
|
Alex30 профи
Сообщений: 283 |
2kunayev:
Nexans, например, NYY мах сечение 400мм2, есть N2XY (одножильный) 1х500мм2
Токи длит доп: NYY 4х400мм2 - 600 в земле; 560 в воздухе
N2XY 1х500мм2 - горизонтальное расположение жил - 889 в земле; 1173 в воздухе; собраные в пучёк - 748 в земле; 933 в воздухе
N2XY 1х400мм2 - горизонтальное расположение жил - 788 в земле; 1018 в воздухе; собраные в пучёк - 669 в земле; 816 в воздухе
|
kunayev ученик
Сообщений: 32 |
Каталог-то у меня есть.
В блочной канализации условия работы кабеля тяжелее, чем просто в трубе в земле или на открытом воздухе, поэтому и возник такой вопрос.
|
Гость гость
|
подскажите кто-нибудь, можно-ли проложить кабель в канализационном трубопроводе?
|
Violent MITCHELL профи
Сообщений: 1998 |
2Гость:
Чтоб гамно кабель омывало?
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
Al Ща профи
Сообщений: 3296 |
2Violent MITCHELL:
Если вспомнить старые буржуйские фильмы, так у них там постоянно в канализационных коллекторах искры от кабелей сыплются...
А пуркуа-бы и не па?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Al Ща:
искры от кабелей
А еще молнии как в трансформаторе Тесла из легко оторванного рукой кабеля сечением, так на глаз не меньше 10квадрат
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Dona гость
|
У кого есть пример расчета кабеля для блочной канализации. может там все просто, а я голову ломаю, или как перейти с сечения, указанного в ПУЭ п.1.3.27 ( 95мм2), на другое сечение
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Dona:
Я несколько раз считал по эмпирической формуле из ПУЭ (она же в А6-92) Она иногда выдавала откровенно неадекватные значения на мой взгляд. По мнению этой формулы для трех кабелей рядом, у среднего доп. ток снижается почти вдвое - По аналогии в лотке мы же не вводим таких коэффициентов.
Даже для одного кабеля в одной трубе - ток на порядок ниже чем по таблицам ГОСТа
Поэтому как правильно считать для меня вопрос остался открытым.
По 1.3.27 - не сталкивался вообще.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Dona гость
|
2Victor zmey:
Спасибо отозвался на самом деле, таблица кофигураций блочной канализации и формула империческая Точь в точь совпадают с пуэ. поэтому это одно и тож. Значит не я одна не умею считать по этой формуле, но еще и САМ 2Victor zmey:
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Dona:
Считать по ней как раз очень просто, там 3 коэфф. из таблиц где все понятно. Но непонятен результат который она выдает
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость
|
2Dona:
А какие проблеммы? Там же формула есть.
Все расписано. Четыре значения, все перемножаются. Ток по таблице, в зависимости от конфигурации блока. Остальные значения по таблиам, там же.
Что не ясно, конкретно?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Гость:
Представь 3 кабеля в траншее в трубах, допустим 4х185 медь
Ток? У меня вышло в районе 240А с учетом пониж. коэфф.
Теперь тоже самое, но это типа блок 1х3
Для среднего кабеля будет 207А (Sсут/Sном взял как среднюю т.е 0,85)
Это для самого простого блока, для блока 3х3 ток уже будет 173А.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Dona гость
|
И потом в таблице конфигурации блоков токи даны для кабеля 10кВ, 95мм2 трехжильного. А у меня к примеру идет 35мм2 4хжильный. Я что должна в блок затаскивать только 95мм2?
Не понятно что с полученной цыфрой делать?
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Dona:
конфигурации даны для него, но коэффициенты уже учитывают сечение и напряжение
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость
|
2Dona:
Для другого сечения - коэф. а, выбираемый по табл. 1.3.28
|
Гость гость
|
2Victor zmey:
Согласен, что очень низкие доп. токи получаются. Но другого расчета больше нигде нет. Как обосновать хоть кокой ток?
|
|
|