У меня есть некая нагрузка. Рабочий ток - 67,2 А, пусковой - 228.
Вопрос такой - кабель я ведь выбираю по рабочему току, а по пусковому выбираю автомат защиты? И ВВГ 5х25 мне должно хватить?
Я не претендую на истину в последней инстанции....
|
Ответы
|
|
Lexy специалист
Сообщений: 137 |
Если пусковой ток длится менее времени отсечки автомата, то все будет работать. А кабеля хватит.
|
Ramoon гость
|
Сечение кабелей до 1кВ выбирают по наибольшему длительному току (Iрасч<Iдл доп, где Iдл доп выбирается из таблиц ПУЭ) и соответствию выбранному аппарату максимальной токовой защиты (Iрасч>=КзIз, где Iз - ном ток или ток срабатывания защитного элемента, Кз - кратность допустимого длительного тока для кабеля по отношению к ном току или току срабатывания защитного аппарата, см. п.3.1.8 - 3.1.13 ПУЭ). Берется величина большая из этих двух соотношений.
Затем выбранный кабель проверяют по потерям напряжения и по обеспечению автоматического отключения аварийного участка (через расчет тока ОКЗ)==> при необходимости сечение кабеля корректируется.
|
|
|
|
|
|
|
|