Форум / Электрика / Гуру, подскажите |
|
|
Волк Ларсен гость
|
Здравствуйте.
Неравномерность нагрузки щита на фазах только в СП нормируется или еще в ПУЭ есть? Ссылочку если можно.
Спасибо
|
Ответы
|
|
Kelvin профи
Сообщений: 683 |
Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)
5.1.26. Допускается длительная работа с разностью токов в фазах, не превышающей 12% номинального для турбогенераторов и 20% для синхронных компенсаторов и дизель-генераторов.
Не забудь что формулы определения несиметрии по СП и ПТЭЭСС разные
|
укравший профи
Сообщений: 306 |
2Kelvin:
а если щит состоит из разных нагрузок!?
КСТАТИ В СП ПЕРЕКОС ТОКА НА ОСВЕЩЕНИЕ!
Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!
|
Kelvin профи
Сообщений: 683 |
пофиг, легче на все считать и писать, потом спорить не придется и доказывать, что все сделал правильно
|
|
|
|
|
|
|
|