Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:42 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Разделение PEN на N и PE


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Автор темы
гость

 

Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прошу подсказать:
1. Какой цвет должен быть у перемычки между шинами PEN и PE?
2. Какой цвет должен быть у перемычки между шинами PEN и N?
3. Почему провода N и PE нужно подключать к отдельным шинам N и PE, а нельзя подключить к шине PEN? Что плохого произойдёт, если всё же подключить эти провода к шине PEN?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 15:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. 2.
ГОСТ Р 51732-2001
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
Про цветовую маркировку перемычки между PEN и N там ничего не нашел, скорее всего что никак не маркируется.

3. Ничего плохого для монтажника не произойдет, а вот эксплуатация может путаться, просто порядок должен быть во всем.
N своя шина, а РЕ своя.

emailicq: 199-299-896

Автор темы
гость

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вот эксплуатация может путаться, просто порядок должен быть во всем. N своя шина, а РЕ своя.
А что если шины N и PEN есть (у каждой своя цветовая маркировка), но они стоят рядом и перемкнуты друг с другом в нескольких точках на всём своём протяжении?
В этом случает это две отдельные шины или одна? Если это одна шина, то неужели ситуацию спасёт ухудшение электрической связи между шинками (то есть сокращение перемычек до одной)?

И ещё вопрос: какой цвет должен быть у шины PEN?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ Р 50462-92
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для
идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник)
обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, либо в любом доступном месте. В случае использования клейкой ленты следует применять только двухцветную ленту.

и так далее по ГОСТ Р 50462-92 ...

emailicq: 199-299-896

Автор темы
гость

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 16:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник)
обозначают одним из следующих способов:
- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
- светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.

С цветом понятно.

А вот насчёт двух шинок N и PEN (PE и PEN) рядом с кучей перемычек между собой - так хорошо или нет?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 16:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так ведь сказано в ГОСТ Р 51732-2001 - одна перемычка и сечение ее тоже указано. Кстати, я подумал если это перемычка к N, то по логике ей можно присвоить цвет N.
Если куча перемычек уже есть, то хуже не будет, криминала не вижу (чёрт с ними пусть живут) ))) а если не лень то, приведите в соответствие с ГОСТ Р 51732-2001, Ваше ВРУ.
При делении PEN образуются РЕ и N, шины PEN уже нет, так как тут уже TN-C-S.
Только шины РЕ и N. Проводник PEN приходит на шину PE.
Вроде бы всё.

emailicq: 199-299-896

Автор темы
гость

 

Re: Разделение PEN на N и PE

02 августа 2011 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
Спасибо!

email

Автор темы
гость

 

Re: Разделение PEN на N и PE

03 августа 2011 г., 17:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
а если не лень то, приведите в соответствие с ГОСТ Р 51732-2001, Ваше ВРУ.
При делении PEN образуются РЕ и N, шины PEN уже нет, так как тут уже TN-C-S.

Подскажите, какой пункт ГОСТа об этом говорит? Чего-то я листал-листал и не нашёл...

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Разделение PEN на N и PE

03 августа 2011 г., 18:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
Для чистоты эксперимента, сделай у себя пометку: с 01.01.2011 г. действует ГОСТ Р 50462-2009 (вместо 1992 г.).

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Разделение PEN на N и PE

04 августа 2011 г., 00:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Спасибо, принял к сведению.

2Автор темы:
Об этом найдете в ПУЭ-7 гл. 1.7 в частности:
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

emailicq: 199-299-896

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

 

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru