Форум / Электрика / 1- или 3-ф ввод? |
|
|
Гость гость
|
Есть куча мелких однофазных нагрузок, требующих защиты. В сумме хватило бы однофазного ввода в щит. Или стоит сделать трёхфазный? Со скольки автоматов (не по мощности) для увеличения надёжности стоит делать 3-фазный ввод? И стоит ли вообче?
|
Ответы
|
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2Гость:
Если нагрузка больше 10 кВТ - однозначно 3х фазный ввод.
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
Гость гость
|
нагрузка 6 кВт, но 12 автоматов
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
Я обычно оталкиваюсь не только от нагрузки, а от количества групп,
бывают щиты и на 1кВт и на 0,8кВт - 3х фазные
нагрузка 6 кВт, но 12 автоматов
определенно 3х фазный, даже и не думай
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Влад гость
|
определенно 3х фазный, даже и не думай
Почему?
|
Гость гость
|
Что интересно, при однофазном вводе кабель выходил 3х4, при трёхфазном - 5х6.
|
vyachek профи
Сообщений: 3520 |
2Гость:
Напиши, как ты ток считал?
Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.
|
andrey kot профи
Сообщений: 1086 |
определенно 3х фазный, даже и не думай
Почему?
из-за кол-ва автоматов...
я часто делаю н-р ЩАО трехфазным когда там 3-4 группы, из-за соображений: несколько ЩАО запитываются шлейфом, пропадает одна фаза и если ЩАО сидят на ней, то соот-но накрывается все авар осв, а при трехфазном вводе накроектся тока 1/3 ав осв...
по этим же соображениям как правило выбираю 1 или 3 a ввод.
2vyachek:
Если нагрузка больше 10 кВТ - однозначно 3х фазный
ввод
это тока для квартир и коттеджей
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Влад:
А ты часто спецально 6кВт по одной фазе пускаешь?
Проблемм с равномерной загрузкой фаз не бывает?
Назови хоть одну причину по которой можно сделать 1фазный, если вопрос для тебя не очевидный
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Сергей Музыка1 профи
Сообщений: 1181 |
Когда с малой нагрузкой делаешь трехфазный ввод тяжело с селективностью автоматов....
Иногда расчетный на щит такой же как и групповых в щите.
|
Гость гость
|
А ты часто спецально 6кВт по одной фазе пускаешь? Проблемм с равномерной загрузкой фаз не бывает?
Назови хоть одну причину по которой можно сделать 1фазный, если вопрос для тебя не очевидный.
Видите ли, г-н Victor zmey, во первых, я не там поставил вопрос: мне было непонятно, какое отношение к вопросу темы (1- или 3-ф ввод?) имеет к-во АВ. Г-н andrey kot разьяснил это. 2) А что, если вы «равномерно» запитаете однофазные нагрузки, то потребители будут их включать одновременно? Ну, ну… 3)Если бы я сейчас проектировал, то, возможно, вопрос был бы очевиден. Однако, т.к. я более 10-ти лет не инженер, то нет. Но, поскольку сейчас я потребитель, то многое видится иначе. Скажем, в цеху есть штук 5 однофазых установок мощностью 25 – 45кВт. Включаются не одновременно. Если бы их проектировал я, они были бы 3-х фазными. Но, что есть, то есть. Кто-то, почему-то сделал их однофазными. Вот поэтому мне и не очевидно.
|
Victor zmey профи
Сообщений: 5639 |
2Гость:
Это что за установки такие по 45кВт однофазные???)))
Помоему автомата то такого нет в природе. Тмах вроде есть до 160
А в общем случае ответ просто - надо всегда стремится делать 3х фазный ввод. Если есть хотя бы 3 группы - делай!
Зх фазный щит - удобней и по равномерности загрузки и по надежности как писал Кот.
При этом на цену почти не влияет цена кабелей (скажем 3х2,5 и 5х1,5) почти одинаковая, 3п автомат дороже на 200р - помоему не лучший случай для экономии.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Роман-электрик профи
Сообщений: 1969 |
При этом на цену почти не влияет цена кабелей зато счетчик и сами ТУ в два а то и в три раза больше. Унас ТУ 1ф 1800 тоже 3ф 4900рэ. И подключение 1ф 1100 тоже 3ф-6000р. вот так вот толи сэкономишь толи нет а дома трехфазной нагрузки нет (если тока плиту переключить (газовую ).).
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
|
|
|
|
|
|
|
Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
|
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
|