| | Тема | Автор и дата |
|
| | Re: Изменения СП 6 2020 | Вот когда закончится переходная стадия из капитализма опять в государственное регулирование, соберут всех оставшихся инженеров опять в НИИ, тогда и будет хоть чего-то более-менее толковое, а так, кому... |
| | NSX 06 июля 2020 г., 11:40 |
|
| | | | NSX 04 февраля 2020 г., 08:24 |
|
| | Re: Гостиница | кВт/место это удельная расчетная мощность. Мощность за сутки это электроэнергия. |
| | NSX 03 февраля 2020 г., 08:29 |
|
| | | | NSX 24 января 2020 г., 09:18 |
|
| | | | NSX 23 января 2020 г., 10:44 |
|
| | Re: | Просто видимо представитель завода-изготовителя не умеет выбирать сечения кабелей по току. Вот он и берет то что есть в проекте.... |
| | NSX 16 января 2020 г., 08:25 |
|
| | | | Гость 24 декабря 2019 г., 08:25 |
|
| | | | NSX 18 декабря 2019 г., 10:19 |
|
| | Re: В России 230/400 вольт? | Если у Вас силовой трансфоматор имеет напряжение холостого хода 420В
то можете применять систему 230/400 В.... |
| | NSX 18 декабря 2019 г., 09:58 |
|
| | Re: В России 230/400 вольт? | Согласно СП-256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий:
8.23 В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение электропитания Uном равно
220 В (между фазными и нейтр... |
| | NSX 18 декабря 2019 г., 09:53 |
|
| | Re: tgф=0,1 - это достижимо? | Гость.
Р1=1261кВт, Q1=1348квар, кос=094, tg=0.378
При таких данных cosf=0,68
Для того чтобы получить tg=0.1 т.е cosf=0,995
КРМ1=1200квар должна быть.
Р2=1201, Q2=1334, кос=0,9, tg=0.484
Пр... |
| | NSX 13 декабря 2019 г., 14:24 |
|
| | Re: tgф=0,1 - это достижимо? | Volk.
800кВт, 240квар.
УКРМ 200квар.
240-200=40квар
Cosf=Cos(atan(40/800)=0.999
И про контроллер я не буду придумывать не мое дело.... |
| | NSX 13 декабря 2019 г., 11:05 |
|
| | | | NSX 12 декабря 2019 г., 15:50 |
|
| | | | NSX 12 декабря 2019 г., 13:34 |
|
| | Re: tgф=0,1 - это достижимо? | У блоков питания как я помню вообще емкостная составляющая, по этому компенсироваться она может индуктивной составляющей остальной нагрузки.... |
| | NSX 12 декабря 2019 г., 12:52 |
|
| | | | NSX 12 декабря 2019 г., 12:44 |
|
| | | | NSX 12 декабря 2019 г., 11:18 |
|
| | Re: tgф=0,1 - это достижимо? | Влад. компенсация требуется для того чтобы уменьшить как можно больше расчетный ток. По факту никого не волнует какое мгновенное значение cosf будет на объекте.... |
| | NSX 12 декабря 2019 г., 09:32 |
|
| | Re: tgф=0,1 - это достижимо? | Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности определяются в виде диапазонов допустимых значений коэффициента реактивной мощности, задаваемых максимальным значением коэффициента реак... |
| | NSX 12 декабря 2019 г., 09:29 |
|