| | Re: Разделение PEN | Предположим в мазутонасосной кабель разделен на PE и N, далее должны идти 5-ти жилки, иначе это можно рассматривать как объединение PE и N, что как раз и низ-зя.
Полностью со... |
| | WEL 29 сентября 2011 г., 22:46 |
|
| | Re: Разделение PEN | Действительно нельзя, так как у вас получается "по ходу распределения электроэнергии", а вот если подключиться к вводным контактам ВРУ, то...... |
| | WEL 28 сентября 2011 г., 21:25 |
|
| | Re: Разделение PEN | Правильно понимаю:
есть РУ-0,4 там разделение РЕN на РЕ и N.
отходящую линию на другое здание нельзя брать 4-х жилкой?
т.е. объединять а поом опять разделять...
Если прави... |
| | WEL 28 сентября 2011 г., 00:57 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | *Вопрос: что в этом случае
можно будет подключить к
ГЗШ? Я так понимаю что
только шину PE распредщита?*
Вопрос то неоднозначный, потому 1что рассматриваемый случай *нетиповой*
Если уже ПЕН не да... |
| | WEL 16 сентября 2011 г., 13:00 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | Вывод из приведенного вами определения ГЗШ, там про зануление нет слов.
Определение РЕ шины привести не могу, но в указаном определении РЕ проводника, этот самый проводник подразделяется на заземляющ... |
| | WEL 16 сентября 2011 г., 10:17 |
|
| | Re: Еще раз о СУП | а мне интересно кто в авторитете у энергонадзора? ведь проеты они проверяют +) |
| | WEL 15 сентября 2011 г., 17:19 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | позвольте все еже усомниться, есть небольшая всеже разница-РЕ шина может выполнять функцию ГЗШ-обьединять проводники СУП и повторного заземления, а ГЗШ не может-не может обьединять проводники защитног... |
| | WEL 15 сентября 2011 г., 17:08 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | Да, я не смотрел схемы, но описал ее а пока скажу, что один или два кабеля зависит только от ширины лопаты, ведь они рядышком лежат. тока конечна же не кабель, а провод. потому и н... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 21:48 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | схему попозже гляну, а пока скажу, что один или два кабеля зависит только от ширины лопаты, ведь они рядышком лежат. Да и смысла один или два-всеравно менее надежно. И неважно, что диверсанты перевели... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 16:46 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | *Что меняется если я разделю
ПЕНь на отдельных шинках N
и PE?
Шинка PE полюбому будет
соединена с ГЗШ и "если чего
случится с разделенными
проводами"...*
=
Рассмотрим наш случай:
Вр... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 15:45 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | по поводу прокалывающих зажимов ниче против не имею, но субьективно-не нравится, что корябуют ответственный ПЕНь и площадь соприкосновения уменьшена, потому завести СИП напрямую к РЕ шине очень правил... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 11:12 |
|
| | Re: Разделение PEN на вводе СИП | Вариант, предложенный в самом вопросе темы, по моему мнению имеет право на существование. Но...во первых-мне неочень както нравится. Во вторых - Нужно РЕN заводить на шину PE и оттуда уже на ГЗШ вести... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 08:38 |
|
| | Re: Ввод электричества в частный дом. | 3. Затем уже, после деления N и РЕ, - А,В,С,N - лучше всего на вводе "перегородить" 4-полюсным рубильником, далее - подключение электросчетчика.
4. После электросчетчика - оста... |
| | WEL 14 сентября 2011 г., 00:31 |
|
| | Re: Еще раз о СУП | Поддерживаю - Сечение РЕ шины и проводников основной системы уравнивания выбирается по питающей линии... |
| | WEL 13 сентября 2011 г., 22:40 |
|
| | Re: Категория электроснабжения | пишем Техзадание и ТУ, подписываем у заказчика и вкладываем в проект. Как такой вариант?