| | Тема | Автор и дата |
|
| | Коэффициент использования (спроса) для насоса ??? | | | | Господа поделитесь секретом кто какие коэффициенты использования (спроса) берёт для покупки мощности в МОЭСКе? Есть 2 дренажных насоса в ДНС по 15 кВт, есть вероятность что оба насоса будут работать о... |
| | Шматко 23 января 2012 г., 18:54 |
|
| | Re: СИП2 в 2е жилы | В ТЗ под СИП2 имеют ввиду провод в изоляции. Буквально нельзя всё принимать. Ты же всё равно вешаешь СИП2А , а не с голой нулевой жилой СИП2. Вешай СИП-4 2х25 и не парься, у нас все так делают.... |
| | Шматко 10 февраля 2010 г., 02:10 |
|
| | Re: ВЛЗ 6 кВ грозозащита ensto | Кстати РДИПы по всей длине трассы нужно устанавливать (дороговато будет) или через какой-то промежуток ~1-2 км достаточно?... |
| | Шматко 10 января 2010 г., 23:55 |
|
| | | | Шматко 13 декабря 2009 г., 02:51 |
|
| | Суммирование мощностей на ТП? | | | | Есть 100 квартирный дом на газу, по СП31-110 P=85кВт (Руд=0,85кВт), есть ещё такой же аналогичный дом 100квартир P=85кВт. Вопрос к знатокам мощность на тр-ре будет 85+85=170кВт или как для 200 квартир... |
| | Шматко 12 декабря 2009 г., 17:36 |
|
| | Re: Уставки релейной защиты | Антон, сходи в службу РЗиА МКС они тебе за небольшие $ сами нарисуют в лучшем виде. Незабывай что люди в сетях тоже кушать хотят.... |
| | Шматко 02 декабря 2009 г., 02:26 |
|
| | | | Шматко 04 ноября 2009 г., 22:52 |
|
| | Re: Минимальная нагрузка | Маришка ничего не путаешь 5% !?!? Например Iр=50А (Iмин=2,5А) берёшь ТТ 100/5 в нормальном режиме ТТ загружен на 50%, в минимальном на 2,5% (нарушение п.1.5.17). Обычно от 10 до 15% берут!... |
| | Шматко 04 ноября 2009 г., 00:31 |
|
| | Re: Электросчетчик для трехпроводной сети | Один из 3-х проводов нужно на землю посадить. В оставшиеся два суй ТТ. Схему подключения счётчика используй по аналогии как на высокой стороне 6-10кВ. всё вышесказанное ИМХО.... |
| | Шматко 06 октября 2009 г., 02:56 |
|
| | ТП, РТП, ВЛ, КЛ на напряжение от 0,4кВ до 20кВ | Разработаем и согласуем ПСД на ТП (киоски, сэндвич,бетон), РТП (ксо-298, DM1-W, Uniswitch, RS12m, + телемеханика), ВЛИ, ВЛЗ, КЛ всё на напряжение от 0,4кВ до 20кВ. Цены ниже рыночных. Москва и М.О. ... |
| | Шматко 20 августа 2009 г., 01:57 |
|
| | Re: КТП | 4.2.203. Требования 4.2.217 на КТП не распространяются !!!
Так что в КТП не нормируется расстояние, главное чтобы от ВВ выводов до деревянного барьера 600 мм оставалось. Посмотри чтобы по вент... |
| | Шматко 19 июля 2009 г., 02:41 |
|
| | Re: 2КТП с ТМГ 2х2500 10/0,4 | Не серъёзно выбирать БКТП 2х2500, ток к.з по 0,4кВ огромный, тр-ы естественной вентиляцией не охладишь, резерва тр-ов на складе не будет, габариты такие же как у 4х1250, возьми БКТП 4х1250 (4 блока) и... |
| | Шматко 17 июля 2009 г., 02:18 |
|
| | Re: Помогите решить проблему | МРСК видимо желает вашими ногами себе землю под опорами в собственность оформить (тем самым увеличив себе капитализацию). Обычно закидываешь письмо от МРСК в местную администрацию с просьбой согласова... |
| | Шматко 11 июля 2009 г., 17:02 |
|
| | Re: | Много проектов встречал на СИП2А 3х25+1х35 неужели все ЛАЖА ??? |
| | Шматко 11 июля 2009 г., 16:28 |
|
| | | | Шматко 03 июля 2009 г., 02:08 |
|
| | Re: Что выгоднее и дешевле ... | ТМ - прошлый век! Никто пробы масла на влажность в сетях делать не будет. Я за 2 киоска , а кабель 10кВ 70мм.кв. можешь в параллель класть если девать некуда.... |
| | Шматко 03 июля 2009 г., 02:06 |
|
| | Re: КТП 1х630кВА Рассудите спор | Витя-Змей, бери К=1,5 (он включает и перегрузку 40% для 2-х тр-х ТП и бросок тока намагничивания для любого тр-а) и не парься - все так и выбирают. В твоём случае I=36.4*1.5=55 соот-но ПКТ-80А. По пов... |
| | Шматко 02 июля 2009 г., 02:38 |
|
| | Re: прошу помощи | У отечественных производителей почему-то вторичка между ячейками не входит в стоимость. Видимо в России АВР, ЛЗШ, УРОВ, центр.сигнализация, освещение каб. отсеков и т.п считается роскошью и оплачивает... |
| | Шматко 20 июня 2009 г., 17:20 |
|
| | | | Шматко 22 мая 2009 г., 02:03 |
|
| | Re: ТП 2х630 | И мне типовичок К-42-М4 скиньте у кого есть, ПЛИЗ.
в долгу не останусь. |
| | Шматко 13 мая 2009 г., 00:54 |
|
|