| | Re: Вопрос по АСКУЭ в Москве | меркурий всегда пройдет на ура ( соттветственно меркурьевские проги для арм). С остальным лучше согласовывать - хотя вариантов много.... |
| | elengineer 28 мая 2008 г., 21:43 |
|
| | Re: | Вопрос немного по другому нужно рассматривать - если ТП или РТП находится в москве и на балансе МГЭсК, то вам никто не разрешит ставить на 10 кВ 2500! Отдел оборудования обосновывает тяжестью трансов,... |
| | elengineer 28 мая 2008 г., 21:41 |
|
| | Re: Накрузка трансформаторов | Для сухих трансов коэф. перегрузки 1,1-1,15.
Для масляных - 1,4.
Если у вас 1 тр-ная ТП, то смысла недогружать нет никакого (п/ав режима нет никакого) - так что 100%.... |
| | elengineer 23 апреля 2008 г., 12:37 |
|
| | | | elengineer 21 апреля 2008 г., 17:15 |
|
| | Re: Энергобаланс столица | Контора можно сказать не появилась, а почти прижилась, несколько месяцев получаем ТУ только от них - отличие от сбыта в плане согласования проектов только одно - к ним пока меньше людей обращается. и ... |
| | elengineer 10 апреля 2008 г., 18:02 |
|
| | Re: Блин никому не нужен без опыта !! | Главное не опыт, а целеустремленность, некоторые работая на полставки за полгода становятся спецами (хотя бы в одной к-л сфере электроснабжения), а некоторые по 3 года сидят по 8 часов в день и самост... |
| | elengineer 04 апреля 2008 г., 19:30 |
|
| | Re: 2БКТП 20/0,4 кВ | 2andrey357
треть проектов делаем на 20 кВ. г-н vyachek прав, напряжение 20 кВ в основном используется в центре Москвы, в основном проекты делаем от проектируемых ПС 220/20. Но напр... |
| | elengineer 04 апреля 2008 г., 19:26 |
|
| | | | elengineer 26 марта 2008 г., 21:50 |
|
| | Re: Кольцевая схема по 10кВ | 2Гостeтттский:
а тех условий у вас нет? Заказчик часто очень много хочет. вначале нужну ТУ от сетей. а так кольцевые сети в принципе могут сэкономить кабель, воздушку... |
| | elengineer 23 ноября 2007 г., 18:32 |
|
| | | | elengineer 23 ноября 2007 г., 17:48 |
|
| | | | elengineer 23 ноября 2007 г., 17:46 |
|
| | Re: | 2Dilettante:
скиньте ссылку - я не видел и не слышал о таких.
конденсат и ip не связаны.
смола, решит этот вопрос, но со смолой на 0,4 кв не видел... |
| | elengineer 22 ноября 2007 г., 10:27 |
|
| | Re: | нет пока шинопровода для прокладки в земле и на улице. Конденсат в волокнах изоляции замкнет все ваше творение.
Производители- специалисты так и отвечают.... |
| | elengineer 22 ноября 2007 г., 02:03 |
|
| | Re: | 2Гость:
кстати Гость не написал медь или AL. МГЭСК в основе кладет алюминий. медь дорожает быстрее евро щас.
Иные крупные эксплуатирующие организации предпочитают ме... |
| | elengineer 02 ноября 2007 г., 17:29 |
|
| | Re: | 2Молчун:
С ТУ спорить бесполезно. сколько напишут. им это эксплуатировать.... |
| | elengineer 02 ноября 2007 г., 17:27 |
|
| | | | elengineer 01 ноября 2007 г., 16:44 |
|
| | Re: Сети 20кВ, ТП 20/0,4. Что против? | Наша фирма уже не раз сталкивалась с 20 кВ в москве. так что пора привыкать поо тихоньку. главная сложность - большие сроки поставки оборудования - все под заказ... |
| | elengineer 31 октября 2007 г., 16:27 |
|
| | Re: Технические потери | еще будьте готовы предоставить расчет, конечно. В смыле считайте не программой, а вручную |
| | elengineer 31 октября 2007 г., 15:48 |
|
| | Re: Технические потери | 2novichok:
потери U и потери Э хватает обычно. сбыт всегда требует....должно быть не в новинку... |
| | elengineer 31 октября 2007 г., 15:47 |
|
| | Re: | до +5 должно быть все ок. pulsar обычно используют в подстанциях |