Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:42 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / поиск


Расширенный поиск

Текст:

Автор:

По форуму:


список форумов список форумов  купить / продать купить / продать

персональный список персональный список тем

Тема

Автор и дата

добавить тему добавить тему

страницы: 1 2 3 4 5

Re: Заземление конструкций на крыше - как правильно поступить?

попробуйте забить глубинный заземлитель, может спасёт ?

перейти к сообщению

dog
20 июля 2007 г., 18:52

Re: Автомат, шунтирующий УЗО - можно?

ozi - убей мою регу, а ? вопросы типа узо в этажном щитке встечают живейший интерес, а это какой-то нехороший показатель......

перейти к сообщению

dog
28 июня 2007 г., 22:46

Re: ГЗШ при питании от разных источников

неужели никто точно ничего на эту тему сказать не может ...?

перейти к сообщению

dog
28 июня 2007 г., 14:15

Re: ГЗШ при питании от разных источников

2АК по вашим словам понимаю так - 1 общий контур(ака 2 разных соединенных перемычкой потому что генератор далековато от ТП и ввода в здание), на них заводим: 1 - корпуса всего оборудования без зану...

перейти к сообщению

dog
27 июня 2007 г., 19:08

Re: ГЗШ при питании от разных источников

прошу прощения за неточность в объяснениях и исправляюсь генераторы газовые, 2шт. работают в параллель между собой и я пока что не разобрался TN там или IT, но ! со щита этой генераторной идёт 4х ...

перейти к сообщению

dog
26 июня 2007 г., 21:08

Re: ГЗШ при питании от разных источников

разные источники в данном случае - генератор и сеть. в последнее время сталкиваюсь с такой ситуацией ввиду нехватки мощности. уже спрашивал про генератор и сеть в один грщ, но вразумительного ничего ...

перейти к сообщению

dog
26 июня 2007 г., 15:52

ГЗШ при питании от разных источников

подскажите, как выполнить ГЗШ в данном случае производство, в цеху стоят станки и питание на эти станки идёт от разных источников. получается так, что станки стоят рядом и есть возможность прикосну...

перейти к сообщению

dog
25 июня 2007 г., 16:46

Re: Генератор+городская сеть

2vyachek отправил схему

перейти к сообщению

dog
14 июня 2007 г., 13:22

Re: Генератор+городская сеть

2vyachek: может и мне подскажете что это за норматив ? Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусс...

перейти к сообщению

dog
13 июня 2007 г., 14:00

Re: Генератор+городская сеть

я вообще уже ничего не могу понять : )))) контур один, но заведённый напрямую на шину РЕ на панель ??? 2север 2. когда оба ввода в здание электрочески полностью независимы друг от друга. так они и...

перейти к сообщению

dog
13 июня 2007 г., 11:03

Re: Генератор+городская сеть

2sher 1. один контур повторного заземления дело в том, что там на Разную нагрузку работают 2 ввода - генератор и сеть. панели разные, если контур один, то может так случиться, что на него будет з...

перейти к сообщению

dog
12 июня 2007 г., 22:41

Re: Генератор+городская сеть

спасибо всем откликнувшимся : ) попробую сделать выводы из сказанного: 1. делаем 2 контура повт. заземления для ввода с ТП и рядом с генератором. 2. заводим на панель от генератора в ГРЩ ввода 4х ...

перейти к сообщению

dog
12 июня 2007 г., 15:11

Re: Генератор+городская сеть

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника одноф...

перейти к сообщению

dog
12 июня 2007 г., 01:31

Re: Генератор+городская сеть

видимо, не совсем понятно объяснился...значит, есть секции ГРЩ, с шиной N и РЕ, на вводную секцию приходит от ТП кабель и от генератора кабель. через вводные автоматы идут они на разные панели...от ...

перейти к сообщению

dog
10 июня 2007 г., 20:41

Генератор+городская сеть

Подскажите пожалуйстаааа....! ситуация следующая: есть рабочий ввод от ТП и генератор. всё это приходит в ГРЩ. подключить думаю след образом - ноль от ТП на РЕ шину, к которой подключен контур по...

перейти к сообщению

dog
10 июня 2007 г., 01:15

Re: Заземление отдельностоящего ГРЩ

пожалуйста, подскажите - правильно ли я мыслю ?

перейти к сообщению

dog
31 мая 2007 г., 11:15

Re: Заземление отдельностоящего ГРЩ

спасибо за разъяснение система 4х проводная, питание прямиком с тп сам по себе ГРЩ далековато от здания. получается, что по периметру ведём контур, делаем очаги заземления(думаю, сделать на штырях),...

перейти к сообщению

dog
30 мая 2007 г., 17:09

Заземление отдельностоящего ГРЩ

Всем здравствуйте. подскажите, как быть: ГРЩ выносится из здания в другое место, все кабели переводятся соотв. к щитам. сам по себе ГРЩ выносится в обычный металлический контейнер. только не понятно ...

перейти к сообщению

dog
30 мая 2007 г., 16:01

Неоновые Лампочки

Здравствуйте вам. столкнулся с проблемой при применении неоновых индикаторных ламп. схема подключения элементарная - концевик для сигнализация положения с 3 контактами . но есть как говорится - нюа...

перейти к сообщению

dog
02 апреля 2007 г., 20:07

Re: Защита трансформаторов

спасибо всем откликнувшимся : ) на самом деле скорее всего линия и есть тупиковая. там стоят сейчас ВВ предохранители, это вообще была РП местного значения. вобщем, если я правильно понял, то можно об...

перейти к сообщению

dog
11 марта 2007 г., 11:58

добавить тему добавить тему

страницы: 1 2 3 4 5


Обычная тема

Обычная тема

Прикрепленная тема

Прикрепленная тема

Закрытая тема

Закрытая тема

Количество сообщений в теме / Новых для Вас сообщений

Количество сообщений в теме / Новых для Вас сообщений

Количество просмотров темы

Количество просмотров темы


Добавить / Убрать тему из персонального списка



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru