Спасибо за ответы. Но в том то и дело, что нигде толком не написано.
Есть в ГОСТ 50571.5.52 - 2011
523.7 Проводники, соединенные параллельно
Если один или несколько рабочих или PEN проводников сое...
Т.е. если взять на конкретном примере - 3 кабеля АвБбшв 4х240 и 1 кабель ВВГнг-LS 4х185, то ток разделится в соответствии с сопротивлением в абсолютных величинах- (23%+23%+23%+31%). Соответственно, ес...
С общим контактом - понятно, что нужно применять особые медноалюминиевые наконечники. Мне самому очень не нравится этот вариант. Но мне нужно аргументировать Заказчику.
В теории, ток между кабелями ...
Добрый день. Возник вопрос на построенном объекте. К существующему ВРУ подведены алюминиевые кабели АвБбшв 4х240 - 3 шт. параллельно. Заказчик устанавливает дополнительное оборудование и соответственн...