| | Тема | Автор и дата |
|
| | Re: Сети 24В | Волк, спасибо.
Да, 20-25 метров. Я уж сомневаться стала, может я чего не так считаю Поставить отдельные источники не дают, тоже первым делом такое предлагала.
Похоже, только магистрали остаются.... |
| | lemurz9 04 декабря 2014 г., 16:20 |
|
| | Re: Сети 24В | А у меня грубо если по актив нагрузке 25м получилось. Можно или магистрали большого сечения тянуть с коробками и переходами на малое сечение где нужно. Или несколько источников питания делать, вплоть ... |
| | Volk 04 декабря 2014 г., 16:10 |
|
| | Re: | Можно и не разбивать на отдельные помещения. Только нужно сразу решить вопросы доступа разных эксплуатирующих организаций (это если их несколько) и рассчитать микроклимат "общего" помещения ... |
| | siber 04 декабря 2014 г., 15:39 |
|
| | Сети 24В | | | | Добрый день, коллеги!
Посоветуйте по выполнению сети на 24 В, а то я себе уже всю голову сломала. Есть некий участок сборки оборудования, который нужно обеспечить розетками низкого напряжения. На каж... |
| | lemurz9 04 декабря 2014 г., 15:38 |
|
| | Re: | 2Ingvarr_:
Если вам для получения ТУ
Да
этот запас довольно дорого выйдет заказчику
Возможно, для 15 номеров - 18кВт, много это ... |
| | 487 04 декабря 2014 г., 15:17 |
|
| | Re: | Если вам для получения ТУ, то этот запас довольно дорого выйдет заказчику |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 14:32 |
|
| | | | Гость 04 декабря 2014 г., 14:16 |
|
| | Re: | 2Ingvarr_:
Есть возможность запросить предварительные нагрузки на ОВ?
Запрос сделал, но данных пока нет
Мне кажется летние домики и гостиниц... |
| | 487 04 декабря 2014 г., 13:38 |
|
| | Re: | Мне кажется летние домики и гостиница рядом не стоят
Без вентиляции получится явно завышенная мощность. С вентиляцией - даже не знаю, чего сказать, всего можно ожидать. Есть возможность запросить ... |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 13:32 |
|
| | Re: | 2Ingvarr_:
Вы же говорили, что архитектура есть в первом посте.
Не совсем верно выразился.
Архитектура есть, но не весь раздел, а частично, сканиров... |
| | 487 04 декабря 2014 г., 12:30 |
|
| | Re: | 487
Вы же говорили, что архитектура есть в первом посте.
Про 20 Вт отвечу за Ernaton - скорее всего из опыта для люминисцентных ламп ориентировочно для 200-300 лк. Зависит от назначения помещений и ... |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 12:21 |
|
| | Re: ГОСТ IEC 60598 2 22 2012. | Ingvarr_
Не сердись. У меня просто времени нет подробный анализ делать сейчас. Может быть вечером/ночью, но не обещаю. Я понимаю твои эмоции, я даже на уровне междусобойчика на твоей стороне. Но эксп... |
| | Volk 04 декабря 2014 г., 11:56 |
|
| | Re: | 2Ernaton:
Я бы количество розеток посчитал по п. 14.27 СП 31-110-2003
Для этого нужно знать периметр жилых помещений и отдельно площадь коридоров, а... |
| | 487 04 декабря 2014 г., 11:37 |
|
| | Re: | Вентиляция - кондиционирование будет? Можно у ОВ зпросить предварительные нагрузки, добавить, как сказал Ernaton ЭО и розетки.
Нагрузки в гостинице много быть не должно - освещение да пара розеток в... |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 11:31 |
|
| | Re: | Я бы количество розеток посчитал по п. 14.27 СП 31-110-2003, а мощность освещения 20 Вт на метр квадратный.... |
| | Ernaton 04 декабря 2014 г., 11:27 |
|
| | Re: ГОСТ IEC 60598 2 22 2012. | Volk, опять от Вас вода одна и ничего конкретного.
Может снизойдете и прочтете вопросов эксперта с начала и до моих последних ответов? И покажете, где я неправ?
Хотя, похоже, бесполезно... |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 11:19 |
|
| | | | Volk 04 декабря 2014 г., 10:56 |
|
| | Re: | 2Гость:
Табл. 6.14 СП 31-110-2003 в Помощь (п. 23-27)
Или посчитайте как для общежития по п.6.3-6.5
Дело в том, что пока неизвестно количество роз... |
| | 487 04 декабря 2014 г., 10:40 |
|
| | Re: ВЛЗ-10кВ | "4.6.2.5. Требования к арматуре и изоляторам для ВЛ и ВЛЗ до 20 кВ
Конструкция ответвительных и прокалывающих зажимов должна
предусматривать выполнение корпуса из коррозионно-стойкого... |
| | Step-By-Step 04 декабря 2014 г., 10:14 |
|
| | Re: ГОСТ IEC 60598 2 22 2012. | Для начала хотелось бы услышать смысл установки АВР на один из светильников, если в помещении 2 светильника и каждый был запитан со своей секции шин.
Выключится 1й ввод - останется работать 2й светил... |
| | Ingvarr_ 04 декабря 2014 г., 09:14 |
|
|