| | Тема | Автор и дата |
|
| | Re: ГПУ в параллель с сетью | В таких случаях АВ на НН выключаться обязательно должен.
А со сторны ВН?? Одновременно с НН? С задержкой в 1 сек, в 0,1сек??
А восстанавливать схему - тоже одновременно или с ... |
| | andrey357 17 июня 2015 г., 10:48 |
|
| | | | Эл2 16 июня 2015 г., 18:31 |
|
| | Re: ГПУ в параллель с сетью | Ingenieur
по п.3 Если рассматриваем откл.гор. сети в раб.режиме (т.е. если ему предшествует штатная работа ГПУ в параллель с сетью, при которой, ГПУ "тащат" всю нагрузку, а сеть "сре... |
| | Котлас 16 июня 2015 г., 16:55 |
|
| | Re: кабельный колодец | Практически все конторы пишут что эти колодцы предназначены для слаботочных сетей. Почему никто не заявляет возможность прокладки силовых кабелей?... |
| | Гость 16 июня 2015 г., 15:24 |
|
| | Re: Стоимость проекта коттеджа | Татарину: - округляются у всех ))
70-100 рублей за коттедж - хорошо, только ты их будешь долго зарабатывать.
Вообще "Чё там делать то???"
Соответственно - за что платить? За какие т... |
| | Нормальный 16 июня 2015 г., 10:45 |
|
| | Re: ГПУ в параллель с сетью | Да, задумался тут, как бы не раскачать транс по 0,4...
У нас несколько лет назад надзр собирал: на АЗС стоял ДГУ. ТП по 10кВ в голове линии отключили. А заправщики раскачали со стороны 0,4 транс и п... |
| | andrey357 16 июня 2015 г., 10:36 |
|
| | Re: Стоимость проекта коттеджа | 75р/м2 - и ни рубля меньше. В общей смете стройки такого коттеджа стоимость документации ,по которой реально провести закупку и провести монтаж электрики, - копейки.
Установка пары толчков ... |
| | Al 16 июня 2015 г., 09:07 |
|
| | Re: Стоимость проекта коттеджа | не, ну когда 70-100 рублей за коттедж, тогда можно и заработать. а-то у нас (в Уфе) у людей глаза округляются от цифры 20 за электрику)))... |
| | tatarin 16 июня 2015 г., 06:58 |
|
| | Коэффициент спроса на теплые полы | | | | Всем доброго времени суток!
Квартиры первого этажа многоквартирного дома оборудуются теплыми полами.
Прошу поделиться мнением, какой должен быть коэффициент спроса теплых полов (либо удельная мощнос... |
| | SolarWind 15 июня 2015 г., 20:57 |
|
| | Re: ГПУ в параллель с сетью | Котлас
по п. 3, т.е. при пропадании наруги 6 кВ, ГПУ остановятся? Это неприемлемо, они должны перейти в "островной" режим.... |
| | Ingenieur 15 июня 2015 г., 13:49 |
|
| | | | Ingenieur 15 июня 2015 г., 13:47 |
|
| | Re: Стоимость проекта коттеджа | "Коттедж коттеджу рознь" это да, но одно остается единым - их владельцы, что и зачисляет эти объекты в категорию геморройных.
Давно от них отказался, денег там не заработать, сплошной выно... |
| | Нормальный 15 июня 2015 г., 13:27 |
|
| | Re: Стоимость проекта коттеджа | Коттедж коттеджу рознь. Главное не площадь, а начинка. В одном случае может быть одна люстра и пару бра на комнату и несколько розеток, в другом потолок в нексколько уровней и для каждого свои светиль... |
| | Дмитрий 15 июня 2015 г., 13:20 |
|
| | | | andrey357 15 июня 2015 г., 12:48 |
|
| | Re: | После того, как Вы построите сеть и Вас подключат, сразу же, сразу же, сразу же сеть станет ни Вашей
Ну, моэск, область, чтобы принять сети на баланс просит около 27% от сметной ... |
| | andrey357 15 июня 2015 г., 12:47 |
|
| | Re: ГПУ в параллель с сетью | Напряжение какое??7
По 10-ке решал лет пять назад подобное, при кратковременном переключении ГПУ, сеть садилась на транс. Сети были очень против.... |
| | andrey357 15 июня 2015 г., 12:44 |
|
| | | | Нормальный 15 июня 2015 г., 10:25 |
|
| | | | Гость 15 июня 2015 г., 09:06 |
|
| | | | Tmur 15 июня 2015 г., 07:59 |
|
| | | | tatarin 15 июня 2015 г., 07:40 |
|
|