Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:44 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:






Яндекс цитирования




 Форум / поиск


Расширенный поиск

Текст:

Автор:

По форуму:


список форумов список форумов  купить / продать купить / продать

персональный список персональный список тем

Тема

Автор и дата

добавить тему добавить тему

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Re: Одностоечная анкерная опора ВЛИ 0,4 кВ

2wsa: на 70 мм2 хоть 5 хоть 90 градусов двухстоечная. А вот здесь, позвольте не согласиться! Главным здесь будет изгибающий момент на стойку, а он пр...

перейти к сообщению

mav
09 июня 2010 г., 03:53

Re: Одностоечная анкерная опора ВЛИ 0,4 кВ

У тебя что, вся улица как река Иргиз? Потом, и повороты будут не под 45 град все? А одностоечные до 45 град держат. А если уж "за ценой не постоим!" - ставь из 21.0112 ал.2 из металла мног...

перейти к сообщению

mav
08 июня 2010 г., 23:00

Re: отклонение провода ВЛИ

Видно здорово ты их напугал....

перейти к сообщению

mav
08 июня 2010 г., 21:10

Re: Одностоечная анкерная опора ВЛИ 0,4 кВ

Что-то у меня с вами разные типовые проекты 21.0112 что-ли? Двухстоечная свободностоящая опора УА23 с 5-ти тонной стойкой допускает поворот на 90 град. СИПом до 70 мм2. Неужели не хватит?...

перейти к сообщению

mav
08 июня 2010 г., 21:02

Re: отклонение провода ВЛИ

Посчитаешь-сообщи, на сколько же градусов отклонится у тебя провод? Для дальнейшего развития, так сказать......

перейти к сообщению

mav
08 июня 2010 г., 11:55

Re: отклонение провода ВЛИ

При ветре отклонение провода СИП от вертикали не будет больше 15-20 град. Но расчётов этой величины вряд ли найдете, так как на 0,4 кВ никто этим не заморачивается. Пока писал, уже и ответ нашелся, х...

перейти к сообщению

mav
07 июня 2010 г., 18:13

Re: Трехобмоточные трансформаторы

Обратиться придется на трансформаторный завод, размещать спецзаказ.

перейти к сообщению

mav
04 июня 2010 г., 17:56

Re:

можно ли методику ГОСТ Р 52736-2007 свести к сравнению максимального тока КЗ во ВЛИ-0,4 кВ конкретного сечения (расчетное) с соответствующим током термической стойкости односекундным (таблич...

перейти к сообщению

mav
02 июня 2010 г., 22:05

Re: По какому документу надо кабели выбирать?

Бери по ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.

перейти к сообщению

mav
02 июня 2010 г., 02:22

Re: Ищу типовой проект на мульти-виски

Ты представляешь, какой частокол пришлось бы городить при подвеске двух цепей 3х240 мм2? И какие должны быть анкера? Вряд ли есть в природе такой ТП....

перейти к сообщению

mav
01 июня 2010 г., 14:42

Re: Защита от однофазных КЗ

Делай секционирование линии или пересматривай схему питания.

перейти к сообщению

mav
01 июня 2010 г., 14:36

Re: Выбор числа и мощности ТП на коттеджный поселок.

YaOlegK Здесь тебе надо будет плясать от расположения улиц и длины ВЛИ по ним, что бы защита была и потери в допуске. Определишься с предельной длиной - расставляй тогда КТП в центре нагрузок...

перейти к сообщению

mav
28 мая 2010 г., 20:37

Re: 2 кабельные муфты на 1 опоре ВЛИ-0,4 кВ?

А почему же нельзя? Ставь с двух сторон стойки.

перейти к сообщению

mav
28 мая 2010 г., 20:03

Re: Кольцо.

Каждому кабелю - свою нагрузку в щите, что бы кабели не были включены параллельно на одну и ту же нагрузку....

перейти к сообщению

mav
27 мая 2010 г., 20:31

Re: Нужна безопасная дуга!!

Воспользуйтесь электрошокером...

перейти к сообщению

mav
26 мая 2010 г., 03:32

Re: косинус для прессов

Cos fi=0,65 по M788-1069 Справочные данные по расчётным коэффициентам нагрузок Тяжпромэлектропроекта. При легком режиме будет поменьше......

перейти к сообщению

mav
24 мая 2010 г., 13:01

Re: А3134 время токовые характеристики

Ну, есть такие, и что дальше, Штирлиц вы наш...

перейти к сообщению

mav
21 мая 2010 г., 18:48

Re: Установка опоры на дачном участке

3.407-85.1 Деревянные опоры 0,4 кВ 20.0148 Деревянные безподкосные опоры 0,4 кВ с СИП

перейти к сообщению

mav
21 мая 2010 г., 12:55

Re: проход питающих кабелей через перекрытия

VEVA Ты хотя-бы глянул, что тебе предлагают, а не отметал не думая....

перейти к сообщению

mav
20 мая 2010 г., 23:46

Re: Прокладка кабелей и трубопроводов

Гость Посмотри А7-92-07 и А7-92-08.

перейти к сообщению

mav
20 мая 2010 г., 23:40

добавить тему добавить тему

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


Обычная тема

Обычная тема

Прикрепленная тема

Прикрепленная тема

Закрытая тема

Закрытая тема

Количество сообщений в теме / Новых для Вас сообщений

Количество сообщений в теме / Новых для Вас сообщений

Количество просмотров темы

Количество просмотров темы


Добавить / Убрать тему из персонального списка



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru