| | Тема | Автор и дата |
|
| | Re: Сухие трансформаторы | Я последнее время начал применять в проекта трансформаторы ТНГ - масляный с негорючим диэлектриком. Все плюсы масляного, касательно перегрузки и цены, и все плюсы сухого, касательно возможности устано... |
| | CPUx286 13 апреля 2018 г., 10:50 |
|
| | | | Гость 13 апреля 2018 г., 08:54 |
|
| | Re: И снова гармоники | читал, вроде, в журнале "ЦОДы", что по немецкому стандарту TIER (какому-то из них) сечение нуля линий питания стоек должно быть 2хФ... |
| | zotac 12 апреля 2018 г., 09:46 |
|
| | Re: огнезащита кабеля | За два года работы не так много кто успел с ООО поработать
Можно у заказчиков спросить http://www.rusprofile.ru/id/10254374... |
| | ozi 10 апреля 2018 г., 20:41 |
|
| | Re: огнезащита кабеля | Добрый вечер, может кто-то помочь с организацией работ по огнезащите кабеля?
Вот наткнулась на компания ООО "СистемаПожарнойБезопасности", но о ней ничего не знаю, может кто-то с ней работа... |
| | Merry 10 апреля 2018 г., 18:48 |
|
| | | | Гость 10 апреля 2018 г., 13:47 |
|
| | И снова гармоники | Коллеги, привет!
Хотел спросить, кто на практике увеличивал (увеличивает) сечение нуля в распределительной сети питающей нелинейную нагрузку (например комп. сеть)?
К примеру сейчас занят на од... |
| | Victor 10 апреля 2018 г., 09:30 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | 1.Не забывайте что УЗО- это доп мера или доп ОПЦИЯ. ОНА НЕ ОСНОВНАЯ - ТОЛЬКО ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ. мОГЕТ ПОМОЧЬ, МОГЕТ НЕТ. гЛАВНОЕ - СИТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИЛОВ, ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ И ПРАВИЛЬНАЯ ЭКПЛУАТАЦ... |
| | Гость07 09 апреля 2018 г., 09:28 |
|
| | | | Гость 05 апреля 2018 г., 13:04 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | Victor zmey, конкретная квартира в многоквартирном доме, заказчик - я
Отделка будет, потом.
А какие классы домов бывают? На что это повлияет?
Противопожарное УЗО как правило уже стоит в этажн... |
| | автор_темы 04 апреля 2018 г., 16:07 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | Гость1
Вы делаете проект конкретной квартиры или проект всего ж. дома?
Если ж. дом, то с отделкой или без?
Дом какого класса?
От этого напрямую зависит что ставить на вводе в щитке !
Пр... |
| | Victor 04 апреля 2018 г., 13:08 |
|
| | | | Гость 03 апреля 2018 г., 15:49 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | если берете ИЭК, то да, а если что-то по-дороже, то, может, и больше, чем на 120 руб. я просто показал, что автомат даже выгоднее при правильном подходе, а это все-таки коммутация+защита,т.е еще и над... |
| | Гость Light2786 03 апреля 2018 г., 11:12 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | Противопожарное УЗО для меня очень сомнительная вещь. Особо нигде не описан принцип его действия. Я могу только догадываться. И при этом у меня вопросы: что надо сделать, чтобы оно хоть как-то действо... |
| | ozi 03 апреля 2018 г., 11:09 |
|
| | | | Гость 03 апреля 2018 г., 10:57 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | хотя в промке я сам постоянно на вводы в щитки забиваю выключатели нагрузки ))) но это когда реально необоснованное завышение сечения грозит и нечувствительность автоматов на отключение. не в этом слу... |
| | Гость Light2786 03 апреля 2018 г., 10:18 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | если эл. плита в хатке, то на нее сечение не менее 6 кв. мм по меди, на ввод в квартиру не менее 10 кв. мм по меди или даже 16 надо вести. ПО ПУЭям, табл. 1.3.6, для 10 это 55 А, для 16 75А. Смело мож... |
| | Гость Light2786 03 апреля 2018 г., 10:16 |
|
| | | | Ю. 03 апреля 2018 г., 09:13 |
|
| | Re: Опубликованные статьи | Селективное оперирование автоматических выключателей бытового назначения
https://y-kharechko.livejournal.com/66059.html
03 марта 2018 г.
Обоснованы области сверхтока, в которых обеспечено, в... |
| | Ю. 03 апреля 2018 г., 09:10 |
|
| | Re: Выбор аппарата на вводе в квартиру | "Лучше ставьте автомат. Он дешевле выключателя нагрузки"
Если поставить автомат в квартирном щитке тогда для обеспечения хотя бы частичной селективности на этажном щите необходимо поставить... |
| | Гость 03 апреля 2018 г., 08:43 |
|
|