Опять КУП

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 4683 )


Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Опять КУП

26 ноября 2004 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Интересно если в санузле стоит эл.сауна надо ли ее заземлять в КУП ?
2.Если в санузле нет эл.установок , надо ли как то заземлять трубы, вспомнил почему в советских квартирах видел что то типа заземление между трубами?

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 15:33


1. Интересно если в санузле стоит эл.сауна надо ли ее заземлять в КУП ? - да
2.Если в санузле нет эл.установок , надо ли как то заземлять трубы, вспомнил почему в советских квартирах видел что то типа заземление между трубами?
Никакие рассуждения
- самому интересно

emailicq: 271418376

Serhio
профи

Сообщений: 426

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 15:58


Заземлять трубы (водяные) не надо, т.к. трубопроводы относятся к естественным заземлителям.
Уравнивать потенциалы надо.. или в ванной, или на кухне если это один водопровод.
Но надо учитывать, что где -нибудь в подвале могут во время ремонта водопровод разобрать. И на это время заземление будет оборвано. Но на практике это не реально, тк трубопроводы (горячая и холодная) по всей трассе связаны сваркой.
Что же касается сауны, то д.б. приняты все меры безопасности для особо опасных помещений.

email

golubkin
модератор

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 16:06


1. Да
Про сауны ГОСТ Р 50571.12
703.471.2. Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям
в непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.3) и выполняемые путем
устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ
30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.4) не допускаются.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 16:15


п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям п. 1.7.122 ПУЭ к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов и производственных зданий различными электроприборами и постоянным развитием их электроустановок все чаще стали наблюдаться явления ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления. За короткое время — от полугода до двух лет на трубах как подземной, так и воздушной прокладки образуются точечные свищи, быстро увеличивающиеся в размерах.

Причиной ускоренной точечной (питтинговой) коррозии труб в 98 % случаев является протекание по ним блуждающих токов.

Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потенциалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.


а отсюда вроде следует, что надо

emailicq: 271418376

Al Ща
гость

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 16:41


2kot404
Согласен.

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 16:54


Что касается сауны на сколько я знаю то комплектно 3 фазные камины идут 4-х жильным термостойким кабелем (не утверждаю) , возможно как то с экраном можно заморочиться, но не уверен что он подключается не посредственно к корпусу камина , считать что кто полезит туда то же мало вероятно .

2 kot404
по пункту 2 я не понял твое мнение , надо али нет .

Схему подключения сауны хотелось бы взглянуть с точки зрение электробезопасности.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Опять КУП

26 ноября 2004 г., 17:02


2Инженер:

Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной - про наличие электроустановки в этих помещениях ничего не сказано, т.е. я так понимаю, что все-таки надо...

emailicq: 271418376

mozgolom
профи

Сообщений: 377

 

Re: Опять КУП

27 ноября 2004 г., 21:37


2 Serhio

На счёт "не реально, т.к. сваркой связаны" эт ты погарячился. Сейчас море пластиковых труб. Это типа изолятор.

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Опять КУП

29 ноября 2004 г., 11:48


http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0303.html
вот здесь, на наверное хорошо всем известной картиночке, ванная и трубы присоединены к системе уравнивания потенциалов, независимо от наличия в санузле электроустановки.

emailicq: 271418376

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Опять КУП

29 ноября 2004 г., 12:18


И все таки хотелось больше мнений по пункту 7.1.88
в санузле две трубы горячая и холодная вода, надо ли делать КУП скажем
1.разные стояки 2.расстояние между другим КУПом 30м в случаи коттеджа.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск