Ответы
|
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 15:33
|
|
1. Интересно если в санузле стоит эл.сауна надо ли ее заземлять в КУП ? - да
2.Если в санузле нет эл.установок , надо ли как то заземлять трубы, вспомнил почему в советских квартирах видел что то типа заземление между трубами?
Никакие рассуждения - самому интересно
|
Serhio профи
Сообщений: 426 |
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 15:58
|
|
Заземлять трубы (водяные) не надо, т.к. трубопроводы относятся к естественным заземлителям.
Уравнивать потенциалы надо.. или в ванной, или на кухне если это один водопровод.
Но надо учитывать, что где -нибудь в подвале могут во время ремонта водопровод разобрать. И на это время заземление будет оборвано. Но на практике это не реально, тк трубопроводы (горячая и холодная) по всей трассе связаны сваркой.
Что же касается сауны, то д.б. приняты все меры безопасности для особо опасных помещений.
|
golubkin модератор
|
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 16:06
|
|
1. Да
Про сауны ГОСТ Р 50571.12
703.471.2. Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям
в непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.3) и выполняемые путем
устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ
30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.4) не допускаются.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 16:15
|
|
п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям п. 1.7.122 ПУЭ к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов и производственных зданий различными электроприборами и постоянным развитием их электроустановок все чаще стали наблюдаться явления ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления. За короткое время — от полугода до двух лет на трубах как подземной, так и воздушной прокладки образуются точечные свищи, быстро увеличивающиеся в размерах.
Причиной ускоренной точечной (питтинговой) коррозии труб в 98 % случаев является протекание по ним блуждающих токов.
Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потенциалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.
а отсюда вроде следует, что надо
|
Al Ща гость
|
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 16:41
|
|
2kot404
Согласен.
|
Инженер профи
Сообщений: 575 |
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 16:54
|
|
Что касается сауны на сколько я знаю то комплектно 3 фазные камины идут 4-х жильным термостойким кабелем (не утверждаю) , возможно как то с экраном можно заморочиться, но не уверен что он подключается не посредственно к корпусу камина , считать что кто полезит туда то же мало вероятно .
2 kot404
по пункту 2 я не понял твое мнение , надо али нет .
Схему подключения сауны хотелось бы взглянуть с точки зрение электробезопасности.
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
|
Re: Опять КУП |
26 ноября 2004 г., 17:02
|
|
2Инженер:
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной - про наличие электроустановки в этих помещениях ничего не сказано, т.е. я так понимаю, что все-таки надо...
|
mozgolom профи
Сообщений: 377 |
|
Re: Опять КУП |
27 ноября 2004 г., 21:37
|
|
2 Serhio
На счёт "не реально, т.к. сваркой связаны" эт ты погарячился. Сейчас море пластиковых труб. Это типа изолятор.
|
kot404 профи
Сообщений: 462 |
|
Re: Опять КУП |
29 ноября 2004 г., 11:48
|
|
http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0303.html
вот здесь, на наверное хорошо всем известной картиночке, ванная и трубы присоединены к системе уравнивания потенциалов, независимо от наличия в санузле электроустановки.
|
Инженер профи
Сообщений: 575 |
|
Re: Опять КУП |
29 ноября 2004 г., 12:18
|
|
И все таки хотелось больше мнений по пункту 7.1.88
в санузле две трубы горячая и холодная вода, надо ли делать КУП скажем
1.разные стояки 2.расстояние между другим КУПом 30м в случаи коттеджа.
Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.
|
|
|