Выбор автомата по ПКС

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 4482 )


Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Выбор автомата по ПКС

24 сентября 2004 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравстуйте, коллеги!!!
Посчитал ток на шинах ГРЩ:
Ток трехфазного КЗ=7600А
Ударный ток КЗ = 10500А.

Могу лия я выбрать автомат с ПКС 10кА!?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Выбор автомата по ПКС

24 сентября 2004 г., 13:34


Понятие ПКС относится к процессу отключения. Выключатель во включенном состоянии должен пропускать протекающий по нему ток КЗ, оставаясь в исправном состоянии, НЕЗАВИСИМО от того, должен ли он или другой аппарат отключить этот ток. Это свойство называется элдин и термич стойкость.
Элдин стойкость-амплитуда ударного ТКЗ.

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:36


мне кажется, что можно... брать с получающимся запасом на токе КЗ как-то не прилично, наверно...
а очень далеко от источника питания (ТП) находится твоя ГРЩ?

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:40


2Анечка:
200 m.

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:42


2Kelvin:
а с каким запасом по току КЗ можно взять автомат?

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 сентября 2004 г., 13:47


2Сергей Музыка:
я бы поставила на 16кА

Jack Tar
гость

 

очень ток большой

24 сентября 2004 г., 19:30


А какой мощности трансформатор в ТП?
Уж очень большой ток. Знаю из практики, что трёхфазный ток КЗ в 10кА можно получить при трансформаторе 1000кВА если длина линии после трансформатора около 10м и сечением порядка 150мм. При увеличении длины до 100м ток снижается почти вдвое. Повторяю - это практика.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: очень ток большой

24 сентября 2004 г., 21:19


2Jack Tar:
Установившийся может быть такой и получите, НО ударный, при условии асинхронной подпитки, может быть в несколько раз больше.
2Сергей Музыка:
Возьми 16 и не парься. Все равно что-то да не учел...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: очень ток большой

27 сентября 2004 г., 12:16


2Сергей Музыка:
Действительно, многовато... может обсудим еще методики расчета?
И еще, какой тип и номинал автомата вы хотите использовать?
Можно использовать ABB TMax, у них отключающая способность от 16 кА и выше. Но они и стоят соответственно...

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re: очень ток большой

27 сентября 2004 г., 12:51


2Ищущий:
Спасибо!!!
Все равно скорее всего по заказу ГРЩ буду к тебе обращаться.

email