Экран кабеля

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3385 )


kirov
профи

Сообщений: 210

 

Экран кабеля

22 сентября 2004 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги подскажите пожалуйста насколько опасно рвать экран кабеля по которому идет аналоговый сигнал 0..10В. Дело в том что стою перед выбором напрямую тянуть кабель на контроллер в шкафу управления с датчика или же через клеммник. Через клеммник мне удобнее.
Спасибо

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Экран кабеля

22 сентября 2004 г., 17:30


Смотря какой кабель.Коаксиал не советую.

emailweb-сайт

владик
специалист

Сообщений: 79

 

Re:

23 сентября 2004 г., 18:31


можно через клеммник, только подсоединять экран нужно в одном месте, там где ближе к РЕ