Ответы
|
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: УЗО и стиральная машина |
22 марта 2004 г., 11:31
|
|
Возможно УЗО "перегружено" токами утечки других устройств и стиралка -последняя капля.Если можно отделите другие устройства (вытащите из розетки, отключите автоматы).
Возможен дефект самой машины- что-то коротит на корпус (звякните корпус на вытащенную вилку оба конца тестером,лучше мегером). Можно померить ток утечки общий и машинки -тогда будет ясно с УЗО.
|
golubkin модератор
|
|
Re: УЗО и стиральная машина |
22 марта 2004 г., 11:40
|
|
Тут много чего может быть и УЗО плохое (надо менять), и в машине что то не так (машину надо чинить), и сумма токов утечки всех потребителей просто большая (нужно ставить еще одно УЗО). Вам нужен не мастер-электрик, а доктор-электрик с разными приборами, который и диагноз поставит и рецепт выпишет.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
жанн гость
|
|
Re: УЗО и стиральная машина |
22 марта 2004 г., 13:05
|
|
Заметьте, что провод только воткнули, и УЗО сразу срабатывает. ПРоблема в машине, однозначно, то есть до включения машины. Где-то в проводе, либо в вилке утечка или ноль с землей коротит. (!)
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: УЗО и стиральная машина |
22 марта 2004 г., 13:28
|
|
Фильтр часто стоит перед выключателем и утечка через фильтр или пробой диэлектрика может быть без проблем при простом подключетии. Мне много раз попадалась техника с платой/устройством на 220,висяшей на 1 винте/без винта и лежащая на корпусе клемой.Автомат не вышибает-уже хорошо. Скорее утечка,можно вилку перевернуть на 180 гр- не шибанет автомат-легкая утечка.Но все остальное выше посмотреть стоит.
|
Sergey гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 13:46
|
|
В машине провод с розеткой и фильтр - единое целое. Мастер когда пришел его менять - воткнул новый, еще не подключенный к машине, в розетку и выбило УЗО.
Почему УЗО долго не возможно обратно включить даже если выключены автоматы т.е. нагрузки нет??? Нормально ли это? Мне кажтся что нет...
|
serge гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 14:16
|
|
Уважаемый! Никогда не связывайтесь с "самоделками" усталых китайских крестьян! Меняйте к чертовой матери все автоматы и УЗО на нормальные (европейских производителей) и проверьте правильность монтажа проводов в розетке!
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 14:29
|
|
Не проще ли начать с проверки?
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 14:52
|
|
2Sergey:
Не всякое УЗО работает со стиральной машиной. У вас может просто стоять не тот тип. Т.е. на стиральную машину не стоит ставить УЗО АС, на нее нужно УЗО А.
PS Имеет смысл весь щит переделать, т.к. одно УЗО на все это плохо.
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
Эл гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 15:05
|
|
У вас газовая плита или электро?
Если электро - то включите все комфорки...
-Узо держит. Отключите комфорки и по возможности все другие потребители и подключите стиральныю машину;
-Узо не держит. Выбрасывайте Узо.
Если Узо держит и отключается только при подключении стиральной машины, попробуйте включить стиральную машину в другую розетку и желательно в другой комнате... Эфект тот же? Мой Вам совет поменяйте стиральную машину (если она новая), или сдайте ее в ремонт.
|
ozi модератор
Сообщений: 7116 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 15:52
|
|
После замены 10 машинок и 20 УЗО окажется -лампа дневного света в тещиной комнате имела утечку 25 мА
|
Ищущий профи
Сообщений: 1185 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:04
|
|
2ozi:
Я так не думаю
От той же розетки через переходник изолирующий землю машина прекрасно работает!
УЗО бывают двух видов - А и АС. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе - синусоида в прямоугольнике: Этот тип может работать только на переменных (синусоидальных) токах. А в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника ...
Скорее всего у человека стоит УЗО АС, которое стиралка и вышибает пульсирующим током.
"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн
|
2ALL модератор
Сообщений: 603 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:08
|
|
2Ищущий:
Т.е. на стиральную машину не стоит ставить УЗО АС
Это верно в смысле безопасности, но к обсуждаемой проблеме не относится. Ведь сейчас вышибает при выключенной машине. Поэтому пульсаций тока нет.
|
2ALL модератор
Сообщений: 603 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:11
|
|
2Ищущий:
Скорее всего у человека стоит УЗО АС, которое стиралка и вышибает пульсирующим током.
УЗО AC не вышибается пульсирующим током. При пульсирующем токе оно некорректно и негаратированно срабатывает в случаях утечки.
|
Sergey гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:28
|
|
Вышибает при включении в любую розетку в квартире провода с коробочкой (фильтром) отсоединенных от машины. Причем двух разных проводов из которых один новый при мне распечатанный.
Электрическая плита заведена помимо УЗО напрямую через автомат.
Мне так никто и не ответил - нормально ли что УЗО долго не включается после срабатывания???
|
Эл гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:28
|
|
При проверке стиральной машины... отключить все потребители! Думаю это не сложно.
Любая стиральная машина не должна отключать УЗО. Это не правильно. Я бы такую машину не эксплуатировал. Хотя можно но только в ботах и резиновых перчатках.
|
serge гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:35
|
|
Тип "А"- очередная "разводка" клиентов производителями! На практике, в домашних условиях, создать постоянную составляющую такого уровня, чтобы она намагнитила сердечник до зоны потери чувствительности УЗО не возможно( обычными бытовыми приборами)! Зато поднятая по этому поводу шумиха в Европе позволила заработать производителям кучу денег. Ведь у "них" УЗО стоят везде и повсеместно и обновление всего парка приборов- лакомый кусок для изготовителя!
В промышленых условиях тип "А" необходим, т.к. мощные преобразователи, выпрямители и проч. реально могут влиять на хар-ки УЗО.
С уважением!
|
Эл гость
|
|
Re: |
22 марта 2004 г., 16:48
|
|
При отключении УЗО должно сразу включаться. Если долго не включается (при снятой нагрузке) – это не качественный механизм. Грубо его можно проверить так: включенное УЗО отключить кнопкой «ТЕСТ», включить и опять отключить кнопкой «ТЕСТ», и так несколько раз (скажем 7-10 раз). Повторюсь что это очень грубо но, бывает что уже на третий раз после отключения УЗО не включается.
|
2ALL модератор
Сообщений: 603 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 17:08
|
|
2Sergey:
Мне так никто и не ответил - нормально ли что УЗО долго не включается после срабатывания???
Ненормально.
Почему УЗО долго не возможно обратно включить даже если выключены автоматы т.е. нагрузки нет??? Нормально ли это? Мне кажтся что нет...
Отключения автоматов недостаточно, т.к. они прерывают только фазу. А УЗО срабатывает и от утечек с нейтрали.
Я думаю, что разобраться одним махом с тремя вероятными факторами (УЗО, утечка, шнур с фильтром) так просто не удастся.
Я бы поступил так: в любом случае заменил бы ИЭК на какой-нибудь бренд. Так спокойней. Или, если Вы в Москве, можете взять у нас бесплатно на пробу AEG или GE.
После этого по результатам уже проверял бы остальное.
Если после замены УЗО срабатывает при подключении шнура, значит есть реальная, скорее всего, суммарная утечка, о которой говорит OZI. Тут уж надо выявлять "гада", который дает наибольшую утечку.
В моем доме три УЗО и туча всякой техники. Проблем нет уже лет 6-7.
|
2ALL модератор
Сообщений: 603 |
|
Re: |
22 марта 2004 г., 17:40
|
|
2serge:
Тип "А"- очередная "разводка" клиентов производителями!
Скорее всего так, но есть один довод в пользу типа A - гарантированная селективность при нескольких последовательных УЗО.
Пульсирующие токи могут расстроить времена срабатывания УЗО.
|
|
|