Дача, горят лампочки

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3764 )


Анатолий
гость

 

Дача, горят лампочки

04 апреля 2006 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На моей даче напряжение 300В, постоянно горят лампочки. Какое оборудование необходимо поставить, чтобы лампочки не горели. Спасибо.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Дача, горят лампочки

04 апреля 2006 г., 14:20


2Анатолий:

Выключатель

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость
гость

 

Re:

04 апреля 2006 г., 14:23


Ты имеешь автоматический выключатель? Или что?
Спб.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:

04 апреля 2006 г., 14:39


2ele:
Нет. Лучше трансформатор 300/220В.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

04 апреля 2006 г., 14:46


Если 300 В почти постоянно, можно понижающий трансформатор 300/220В. Если меняется, стабилизатор как минимум с 300 В. Можно съэкономить - в выключателях последовательно диодики вставить на 1-2 А 500 В. Яркость упадет, время работы увеличится. Телевизор странно что еще жив и др техника.
Или как предлагает ele: выключить и гореть не будут

emailweb-сайт

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re:

04 апреля 2006 г., 14:49


2Vladimir-1:
Нет. Лучше трансформатор 300/380В.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re:

04 апреля 2006 г., 15:10


2ele:
а лучше обратиться в местные сети, которые обслуживают Ваш район. Причина - отгорел ноль на ТП (плохой контакт нулевой точки трансформатора с землей, получается почти линейное напряжение в фазе). У меня у бабушки подобный случай был, стабилизатора ей хватало только на холодильник. Так что лучше сразу к ним...

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...

email

Гость
гость

 

Re:

05 апреля 2006 г., 07:56


А Если подключить трансформатор: ТСЗИ-1,6 380-220/220-127?

email

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re:

05 апреля 2006 г., 08:52


2ele:
Похоже на ноль оборванный, получилось соединение звездой через однофазных потребителей. Короче, надо электрика вызывать, и пускай ищет обрыв.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1267

 

Re:

05 апреля 2006 г., 08:53


Стоит проверить напряжение между нулем и реальной землей. Возможно, total прав...

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re:

05 апреля 2006 г., 08:55


2total:
О, не заметил и написал то же . Полностью согласен, причина в нуле )).

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

05 апреля 2006 г., 10:41


Если ноль почти оборван, напряг гулять должен в течении дня и недели 170-300 В. Если почти всегда 300 В, деревенский транс нужно "перенастроить". В деревне моя фаза 240В, соседская 185 В +/- 5% всегда. Электрики боятся транс трогать - из-за ветхости развалится.

emailweb-сайт

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re:

05 апреля 2006 г., 16:07


2ozi:
Если предположить, что ранее была какая-то мощная нагрузка, а потом ее не стало... то в принципе верится что отпайки ПБВ стоят на максимуме. А почему кстати напруга должна гулять?

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

05 апреля 2006 г., 16:33


2total:
Когда ноль плохой, идет перетягивание нуля на фазу с бОльшим током: на большей нагрузке меньше напряжение. Ток меняется пользователем хаотично: включили чайник, пилораму,..., отключили... Не может же в жилой зоне нагрузка быть постоянной во времени или меняться пропорционально по фазам посекундно. При обрыве нуля (крайний случай плохого нуля) напряжение на ушах стоит из-за отключающейся (сгораемой) нагрузки, хотя постепенно все сходится к выжиганию оборудования малонагруженной фазы.
Странно еще, что только на лампочки жалобы. Конечно жизнь лампочек хороший показатель напряжения, но при 300 В и остальное должно сыпаться. Может просто лампы кривые (сам в Москве купил летом 2 по 10 руб - за день обе сгорели, за 12 руб работают до сих пор). А напряжение неправильно измерили или тестер дурит.

emailweb-сайт

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re:

05 апреля 2006 г., 17:56


2ozi:
спасибо, разобрался.
2Анатолий:
Надо сделать повторный замер, если показания опять окажутся значительно выше нормируемых, то обнявшись с ГОСТом 13109-97 (про качество ЭЭ) надо бежать в электроснабжающую организацию. пока все не сгорело...

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...