Питание полем

03 апреля 2006 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеем ВЛ (шину) 220 кВ, прямо на проводе висит некое эллеткронное устройство, которое требуется запитать 5В (до 90 мА). Можно какнибудь это питание получить скажем, магнитную систему маленькую вокруг провода сделать и пару витков накинуть, короче трансформаторчик маленький?

Спасибо.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

MYSha
новичок

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 12:32


Можно прямо под шиной положить котушку и зажигать лампочки.

emailicq: 224185011

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 12:37


Ок, понял, торетически можно. Видимо учебник полистать нужно для выяснения параметров катушки?

Грабли наверное будут такие - при протекании токов КЗ или вообще при изменении тока в линии будет плохо, какойнить стабилизатор напряжени прикрутить еще наверное?

email

MYSha
новичок

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 12:49


2boyko:
Для чего это все делаеться? Если для контроля режима, то есть нароботки по этой теме.

emailicq: 224185011

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 12:57


2MYSha:

Трансофрматор тока, мерит веся прямо на проводе (петлей Роговского) затем через АЦП и блютуз (или CANrf) спускает на землю, там ЦАП. Грабли - ЭМС и питание самого модуля.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 13:16


От КЗ должен защитить типа ограничителя напряжения. От отсутствия тока - АКБ на время. АКБ как ограничитель тоже пойдет при добавочном резисторе на входе. От изменения тока - стабилизатор (опять же АКБ).

emailweb-сайт

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 16:57


2ozi:
АКБ здесь вроде и не к чему. Если в линии нет тока, зачем его мерить?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

MYSha
новичок

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 17:39


2boyko:
Если бы была проводная связь, то все решаеться просто. Сдесь дествительно придеться городить сложную схему.

emailicq: 224185011

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Питание полем

03 апреля 2006 г., 18:24


2vyachek:
Нулевой ток может самое интересное измерение. А то голубозуб отвалился и неизвестно от чего.
5Х0,09=0,45 Вт - нужен трансформатор тока вольт на 10 и ватта 2 при номинальном токе. Дальше стабилизатор типа 7805 (КРЕН...), можно ограничитель напряжения вольт 10 на приличном транзисторе со стабилитроном - дело техники.

emailweb-сайт

MYSha
новичок

 

Re: Питание полем

04 апреля 2006 г., 00:21


2ozi:
нужен трансформатор тока вольт на 10 Может трансформатор напряжения? Хотя если туда ципануть трансформатор напряжения, то проблема решиться....

emailicq: 224185011

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

04 апреля 2006 г., 04:09


2MYSha:
Проводная связь здесь не приминима, ибо напряжение 220 кВ,
и от земли все должно быть заизолировано вабсче.
Смысл сей байды гальвоническая развязка. Реальный трансформатор тока какой нить ТФЗМ-220, по сути с виду огромный изолятор с кернами внутри. Но он стоит ~450 тыс рублей на фазу. Мой вопрос научно фантастический немного

email

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

04 апреля 2006 г., 04:13


2ozi:
Вся эта жлектроника будет работать в условиях поля, висения на проводе 220кВ ?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Питание полем

04 апреля 2006 г., 12:11


Трансформатор - кольцо на проводе и 1 обмоткой. Как понимаю, это и есть транс тока. От электрополя спасет экран. Еще проблемы с погодными условиями. Как будет работать блутуз в этих условиях? Макс расстояние в идеальных условиях его 10 м. В тех условиях может метр и выйдет. С батарейкой те же проблемы - дело не столько в питании. Сделать можно, но уж очень стремно выйдет. Лучше обратится к узким спецам, у них свои методы http://referats.pokrovsk.info/data/6900/REF-3713.ZIP На 4 стр - ваш случай.
Мой вопрос научно фантастический немного - кто воплотит ваши смелые фантазии

emailweb-сайт

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

05 апреля 2006 г., 10:05


2ozi:

>понимаю, это и есть транс тока. От электрополя спасет экран.

Экран заземлять надо. А здесь никак этого не выйдет.

>Еще проблемы с погодными условиями. Как будет работать >блутуз в этих условиях? Макс расстояние в идеальных >условиях его 10 м.

Блютуз класс 1 - 100м - http://btupgrade.narod.ru/index.htm

>http://referats.pokrovsk.info/data/6900/REF-3713.ZIP На 4 стр - >ваш случай.

Есть такое а мне надо что бы такого не было Видити ли, в аспирантуру поступаю ищу тему, сам релейщик

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Питание полем

05 апреля 2006 г., 10:52


Экран "заземлить" на 0 схемы/БП. Это не даст электрополю залезть внутрь коробки с электроникой. Потенциал коробки - по фигу - до земли надеюсь далеко. Электрополе обойдет коробку, магнитное от тока побороть сложнее - немного расстоянием - подвеской. Можно экран из толстой стали сделать - маг тоже подавится немного.
Как измеряется ток? Можно измерять и питать от одного транса тока, если низкое потребление не внесет большую погрешность. В импульсных БП бывает так делают (измеряют напряжение для управления и заодно питают мелкие мозги)..

emailweb-сайт

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

06 апреля 2006 г., 06:24


2ozi:

Спасибо.

Вы вообще чем занимаетесь? Откуда?

Я бы кое чего набрасал бы, выслал бы вам поглядеть, так мельком, в смысле риснок какойнить, типа структурной схемки.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Питание полем

06 апреля 2006 г., 10:40


2boyko:
Сейчас (да и последние 30 лет) электронщик-ремонтник Колана в Москве (модер по совместительству как суппорт продаваемой техники). Пишите - посмотрим.

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Питание полем

06 апреля 2006 г., 11:21


2ozi:

Приятно познакомится, я работаю на Красноярской ГЭС (ГЭС Инжиниринг )(www.gesing.ru)
в группе релейной защиты подстанционного оборудования,
набросаю схемочки, вам сообщу, спасибо.

email

boyko
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Питание полем

07 апреля 2006 г., 07:22


2ozi:

Всмысле Гость в предыдущем сообщение, это я и есть

email

s600st
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Питание полем

13 июня 2006 г., 13:30


2boyko:
Лучше запитай аккумулятором или ионистором с подзарядкой от солнечного элемента как у калькулятора. А вообще эта тема безпроводного измерения тока уже проработана до промышленного образца и запатентована. Хочешь пообщаться пиши на мыло.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск