acrid
новичок

Сообщений: 2

 

Конденсаторы люминисцентных ламп

11 марта 2004 г., 12:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


день добрый всем, подскажите пожалуйста по какой причине могут взрываться конденсаторы, которые стоят на группе люминисцентных ламп !!!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

жанн
гость

 

Re: Конденсаторы люминисцентных ламп

11 марта 2004 г., 13:09


Может у Вас в сети напряжение очень скачет, то есть более 250В. Обычно кондеры ставят на 250в. А какие светильники? Проясните, please.
С уважением, Жанн

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Конденсаторы люминисцентных ламп

11 марта 2004 г., 13:28


Может еще: лампы работают почти в импульсном режиме и дросели подкидывают напряг в импульсе на выходе (типа индуктивной нагрузки).Импортные конденсаторы-написано 250В-при 275 его прошьет (советские запросто 500 тянули бы но недолго-быстро стареют).Кроме прочего и дросели могут иметь большой разброс и дают бОльший напряг-разработчики всего не предусмотрят.

emailweb-сайт

acrid
новичок

Сообщений: 2

 

Re:

11 марта 2004 г., 13:44


это рекламная подсветка , то есть не светильники стоят , а лампы люминисцентные на 36, 18 Вт, типа TLD собраны в конструкцию, а компенсирующее устройсво стоит на вводе

email

жанн
гость

 

Re:

11 марта 2004 г., 23:58


ХОчется добавить, что на лампах указана температура, при которой они работают. Для реклам (на сколько знаю я) используют специальные, работающие нормально при низких температурах. В противном случае увеличивается пусковой ток и так далее. Может это только зимой происходит?
С уважением Жанн

email

Сергей
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 11:53


Да нет, у нас в офисе тоже частенько прошивает. И как справедливо было замечено это касается буржуйских кондеров. Наши стоят насмертьD. Сгоревшие просто изымаем, лампы и без них нормально работают.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

12 марта 2004 г., 12:02


2Сергей:
Работать - работают, только реактив начинают гнать.
Кондюк там стоит для компенсации низкого значения косинуса.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

12 марта 2004 г., 12:26


Кондюк (большой) ставится в одну ветвь для сдвига фазы- чтобы горели поочереди и не моргали вместе

emailweb-сайт

serge
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 12:37


Господа! Зрите в корень! Коденсатор ставят для улучшения косинуса фи и, как следствия, улучшения экономичности световой установки. Например одноламповый светильник 1х18 без конденсатора потребляет 0,39 А, а с конденсатором 0,17 А. Как говорят-почувствуйте разницу!

С уважением!

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

12 марта 2004 г., 14:26


Просто ток не говорит о потреблении энергии.

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

12 марта 2004 г., 14:51


2ozi:
Зато говорят показания счетчика реактивной энергии

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

12 марта 2004 г., 15:01


А куда она течет и зачем ее считают?

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

12 марта 2004 г., 15:25


2ozi:
Куда течет покажет счетчик обратного хода
Считают потому, что реактив "засоряет" сеть, уменьшая полезную передаваемую мощность. За реактив плятят сурово больше, чем за потребление активной мощности.
А режим генерации реактива на сеть, стоит вообще "бешеных бабок".

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Сергей
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 15:43


Господа! Никто же не призывает снимать поголовно все кондюки. А десяток ламп на административное здание в 15 этажей погоды не сделают. Впрочем дело лично каждого.

email

жанн
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 16:06


Цитирую: -"Господа! Зрите в корень! Коденсатор ставят для улучшения косинуса фи и, как следствия, улучшения экономичности световой установки. Например одноламповый светильник 1х18 без конденсатора потребляет 0,39 А, "
Сергей (может ошибся), а в твои расчеты не закралась ошибка. А то я хотел соизмерить стоимость кондера и экономию. Не многовато-ли для одной лампы? Поправь меня.
С уважением Жанн

email

serge
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 16:48


Для Жанна! Именно так! В зависимости от производителя 1х18 ( не компенсир.)потребляет 0,33-0,39 А. Можешь сам померить.
Вообще здесь "зарыта некая собака". Заметь, никто из производителей люм. светильников не указывает в паспортах потребляемый ток, а пишет просто : мощность 4х18 (например). Простые электрики считают в лоб: 4х18=72 далее 72/220=0.327А! И исходя из этих значений выбирают провода, автоматы и т.д.! На самом деле 4х18( с кондером) потребляет 0,43А, а если он куплен на рынке и не понятно какого происхождения, то может быть не компенсированным и потреблять ток 0,65 А! А трудящиеся потом удивляются, чегойто автоматы вышибает!


С уважением!

email

Иван
специалист

Сообщений: 127

 

Re:

12 марта 2004 г., 17:24


Даешь электронные ПРА!

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

12 марта 2004 г., 17:27


Если не затруднит,где стоят (схема включения) эти конденсаторы? Давненько не видел ничего подобного.
На входе стоят 1-2 конденсатора-явно фильтровочные нефазосдвигающие. Один здоровый типа неполярный электролит в одной из ветвей явно для антиморгательного сдвига фазы. В настольных кондюков нет, только дросель.
Может все-таки которые на входе?Номинал у них уж больно маловат.

emailweb-сайт

Пришелец
гость

 

Re:

12 марта 2004 г., 17:28


ваще то я не замечал, чтобы кондеры взрывались, теряют они свои свойства из-за температурного старения, в результате чего одна из ламп не запускается , кондер стоит в цепи одной лампы двухлампового светильника для того, чтобы уменьшить пусковую нагрузку, если кондер зашунтировать, произойдет одновременный запуск ламп, светильник от этого работать хуже не станет.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

12 марта 2004 г., 18:16


2Пришелец:
Кстати могут взрываться, еще как могут.
Был тут один объект, лопались у них кондеры как мыльные пузыри.
Причина – наличие в сети высокочастотных составляющих, которые пошли от одного тиристорного выпрямителя.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Сергей
гость

 

Re:

15 марта 2004 г., 06:42


Штука опасная, если при проектировании не учитывать косинус (примерно 0,25) для тех же светильников 4*18 Вт. Завышение количества светильников на группе ведет к нагреву проводников и срабатыванию автомата. У меня другой вопрос. Почему производители пишут токи мелким шрифтом на сером фоне в своих каталогах, а в паспорте на светильник вообще забывают указывать потребляемый ток?
Вправе ли они производить светильники дающие косинус меньше 0,5?

email

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re:

17 марта 2004 г., 19:44


"Пускорегулирующие аппараты в схеме ламп расходуют около 30% их номинальной мощности" (речь идёт о стартерных ПРА для ЛЛНД)
("Практическое руководство по монтажу электроосвещения": М., "Высшая школа", 1990, стр.25)
====
Итого:
Светильник 4х18, cos F = 0,92, ПРА компенсированный

На один светильник:

I = P / U / cos F = (1,3х4х1 / 220 / 0,92 = 0,46 А

Если некомпенсированный:

I = P / U / cos F = (1,3х4х1 / 220 / 0,5 = 0,85 А
====
Всё правильно?

email

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re:

17 марта 2004 г., 19:50


Откель рожа в расчётах появилась? Должно быть "18" %(

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

18 марта 2004 г., 10:01


2joe kher:
Между 8 и ) надо ставить пробел, иначе

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Сергей Музыка
гость

 

Re:

18 марта 2004 г., 11:24


2joe kher:


А в случае некомпенсированного ПРА нужен ли коэффициент 1,3 в числителе?

email

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re:

19 марта 2004 г., 16:16


2Сергей Музыка:
Потери-то в дросселе, компенисрованном или нет - без разницы. Надо.

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 12:09


Ведь еще есть такая вещь, что из-за недостаточности пускового импульса от дросселя для надежного зажигания лампы параллельно контактам стартера подключают кондер емкостью 5...10 пф.
В принципе, ведь он тоже будет компенсировать индуктивное сопротивление?????

email

serge
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 12:42


Это есть икрогасящий кондер, и служит для снижения т.н. радиопомех , а также чуть-чуть увеличивает длительность импульсов при розжиге лампы. На косинус не влияет!

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 13:13


А почему он не будет влиять на косинус.

косинус=R/Z

Z=корень R2+(XL2-XC2)
То есть, если у нас в цепи есть емкость, то реактивное суммарное сопротивление уменьшится!?
Или я чего-то неправильно понимаю.

email

serge
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 14:24


Дело в том, что стартер (вместе со своим конд.) участвует только в розжиге лампы. После выхода на режим, он "отключается"!

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:

26 апреля 2004 г., 15:22


Прикинем на пальцАх: для 18W cos=0.5
Активных 18W-реактивных-18*кв.корень(1-0,5*0,5)/0,5=31W
31/220=140mA
22 0/140=1.57кОм
1/2/Пи/F/C=1570 => C=1/2/3.14/50/1570=2 мкФ да еще взять 4 шт
Если сильно не соврал-здоровенная байда-фазокомпенсатор, никак не фильтровочный!

emailweb-сайт

Cергей Музыка
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 15:57


2serge:

То есть в рабочем режиме ток течет только через дроссель и саму лампу, а тококомпенсирующий кондер надо ставить последовательно с дросселем.
Правильно я понял?

email

serge
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 16:37


Или параллельно! В зависимости от общей схемы светильника!

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 17:13


Если паралелльно, то главное, чтобы кондер был "между" светильником и стартером!?

email

serge
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 17:24


Типовые схемы светильников (раздел Паспорта), можно например здесь посмотреть!http://www.ltcom.ru/products/build/ars/

email

Дмитрий
гость

 

Re:

26 апреля 2004 г., 21:41


За реактив плятят сурово больше, чем за потребление активной мощности.
А режим генерации реактива на сеть, стоит вообще "бешеных бабок".

Бред!
Реактив, потребленный свыше лимита (лень прикидывать, ок. 20% актива приблизительно, врать не буду) стоит 8% от тарифа на актив, а генерация вообще "бешеных бабок" целых 12% от тарфа за актив

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 09:58


Сижу читаю СП 31-110-03 (спасибо товарищу Ищущему).
Там следующее:
Коэффициенты мощности для расчета сетей освещения следует принимать с лампами:
- люминисцентными - 0,92,
- накаливания - 1
- ДРЛ и ДРИ с компенсированными ПРА - 0,85
- то же, с некомпенсированными ПРА - 0,3-0,5,
- газосветных рекламных установок - 0,35-0,4.
Не могу понять какие лампы относить к люминисцентным, в принципе и ЛЛНД и ДРЛ люминисцентные!?
Еще там есть следующее:
Применение светильников с люминисцентными лампами с некомпенсированными ПРА в общественных зданиях не допускается, кроме одноламповых светильников мощностью до 30 Вт, имеющих коэффициент мощности 0,5.

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re:

07 мая 2004 г., 11:41


Подскажите, где можно найти СП 31-110-03.

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 11:47


В электронном виде пока нигде.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re:

07 мая 2004 г., 11:50


2Cергей Музыка:
Ну ты придумай че-нить, мы тебя бы не забыли!!! Сколько страниц?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 13:34


70 страниц.

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 13:35


Сколько, по времени, в среднем отсканировать одну страницу?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5639

 

Re:

07 мая 2004 г., 14:41


2Cергей Музыка:
Тут надо не только отсканировать но и распознать, и время напрямую зависит от качества копии, ибо всех интересует вордовский вариант, т.к. если все это дело в JPG перегнать, то понтов мало весить будет я думаю ой-ой-ой и переслать не реально будет.
Я понимаю наглая просьба, но ты решай сам.
Но если FINE READERом нормально владеть, то я думаю вполне реально, хотя зависит от того сколько так таблиц, с ними заморочка может быть, а текст быстро.

з.ы. Скажи свое мнение она стоит того, откичается от ВСНа, ведь все загорелись: надо...надо.... Глянуть бы его одним глазочком, и понять что он нужен, я б начальство развел его купить.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 14:46


Я еще толком не изучил.
Посмотрел, что меня интересовало, там все изменилось.

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

07 мая 2004 г., 14:48


Коллеги, а про лампы (смотри выше) никто не объяснит?

email

Nic
гость

 

Re:

12 сентября 2005 г., 21:07


Если я правильно понял конденсаторы предназначены в основном для экономии электроэнергии.хотелось бы побольше о них узнать, буду очень признателен за краткую информацию по этой теме. и ещё хотелось бы узнать где можно более подробно ознакомиться с этим вопросом.

email

жанн
гость

 

Re:

13 сентября 2005 г., 08:41


Читая форум (внимательно), можно узнать многое. Это уже обсуждалось
С уважением Жанн

email

ZAS
гость

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

28 июня 2006 г., 10:57


Вопрос : почему не ставятся конденсаторы в одноламповых светильниках.Как в импортных так и в Российских.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

28 июня 2006 г., 11:34


2ZAS:
Все-таки считаю большой конденсатор служит в основном для сдвига фазы чтобы не мерцало. С одной лампой относительно чего сдвигать нет и конденсатора нет.

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

29 июня 2006 г., 17:45


email

DANGER
ученик

Сообщений: 29

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

30 июня 2006 г., 08:18


СП 31-110-2003 отправил на colaner@pochta.ru

email

DANGER
ученик

Сообщений: 29

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

30 июня 2006 г., 08:31


email

DANGER
ученик

Сообщений: 29

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

30 июня 2006 г., 08:32


Точнее, пытаюсь... .

email

DANGER
ученик

Сообщений: 29

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

30 июня 2006 г., 08:43


Вроде прилетело...

email

DANGER
ученик

Сообщений: 29

 

Re:Применение конденсаторов в светильниках

30 июня 2006 г., 09:07


Упс... а на дату-то и не посмотрел... ну ладно, вдруг кому пригодится...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск