Несимметрия напряжения

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 4173 )


Андрей
гость

 

Несимметрия напряжения

28 марта 2006 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите решить одну задачу. Кратко опишу ситуацию.
У бытового абонента проживающего в частном жилом доме периодически имеет место
не симметрия по напряжению, в частности фаза А-О = 260В, фаза В-О = 165В фаза
С-О = 230В. Иногда эти значения колеблются в ту или другую сторону.
Электрические сети проведя замеры тока определили, что в одном из жилых домов
(у соседа), на одной из фаз ток составляет 30 А. По остальным фазам ток был в
2 - 5 А. Естественно электрические сети выявив такой ток сваливают вину на
Энергосбыт, заявляя, что у вас воруют а вы мер не принимаете. Сегодня стоит
вопрос кого наказывать вплоть до снятия с работы за такую не симметрию.

У меня
просьба можно ли расчетным путем определить какая величина не симметрии по
напряжению может возникнуть в этом случае если мощность силового трансформатора
составляет 160кВА, длина линии от КТП до абонента 500 метров.. Ток в одной фазе
30 А, в двух других можно взять равным нулю. Пожалуйста, помогите! Нужно очень срочно!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Несимметрия напряжения

28 марта 2006 г., 17:25


2Андрей:

просьба можно ли расчетным путем определить какая величина не симметрии по
напряжению


Может не совсем понял вопроса
Но если это величина по напряжению, то это вольты и в вашем случае зная амперы расчитать через формулу падения напряжение в линии через формулу, о которой писали совсем недавно, не должно составить труда. Плюс беря в расчёт питающую линию.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Несимметрия напряжения

28 марта 2006 г., 17:47


Дело скорее в кривой практике (токи не такие уж большие) и читать лучше
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=45460
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=43227&from=0&step=20

emailweb-сайт

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Несимметрия напряжения

28 марта 2006 г., 19:51


2Андрей:
перекос небольшой (30А), чтобы так повлиять на напряжение,
значит большое сопротивление нуля, надо смотреть контакты на протяжении линии.

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

MYSha
новичок

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 00:55


2Electric14:
В вопросе было не понятно, где мерили ток и напряжение. В линии или в отпайки потребителя. Сколько домов и какое у них подключение, однофазное или трехфазное. Все ли абоненты потребляют столько мощности, сколько указано в договоре. Если у 2Андрей:
потребление мощности согласно договора и все сделано по проекту, то лучше всего обратиться в суд за некачественно поставленную электроэнергию. Суд назначит экспертизу качества электроэнергии и проверит выполнение проектной документации, и выполнение договора электроснабжения со стороны абонента.
В случае отсутствия нарушений со стороны абонента, ему будет выплачена сумма ущерба.
Просто в частном секторе при питание от ЛЭП и интенсивном строительстве, это типичная ситуация. Ни кто не хочет проводить реконструкции ЛЭП, т.к. это выльется в десятки тысяч баксов

emailicq: 224185011

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 01:13


2MYSha:
Здорово, Миха.
Поздно ты сюда однако заглядываешь
Неужели у Вас там так лихо суды работают?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 01:42


2ele:
Я же написал в конце не одна ЛЭП в нашем регионе без реконструкции не тянет, приходиться мощность занижать. Обращаться в суд з заведомо известным результатом глупо. Тут как-то на меня дяденька пытался наехать, когда ЛЭП отключил, надо был дом подключать. Отключение было немного левым. Он говорил что я ему типа спалил несколько теликов и еще чего то, как только предложил ему замерить контур заземления и проверить систему уравнивания потенциалов сразу куда-то испарился. Хотя налоговая не однократно получала некоторые суммы за сгоревшие компьютеры из-за плохого качества электроэнергии.

Я человек необидчивый, но называть меня сразу на ТЫ, как то не прилично, ведь даже не знакомы.

emailicq: 224185011

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 10:02


2MYSha:
по моему опыту работы - именно плохой контакт нуля в цепи является причиной таких различных скачков напряжения. (У потребителя - это есть в заголовке). Ни одна нессиметрия нагрузок не даст такого перекоса. Падение напряжения в нормальном нулевом проводнике не столь велико, чтобы так повлиять на треугольник напряжений....

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 10:24


2MYSha:
Вопрос был:
Неужели у Вас там так лихо суды работают?
В товоём комменте ответа на него так и не услышал

На счёт:
Я человек необидчивый, но называть меня сразу на ТЫ, как то не прилично, ведь даже не знакомы.

Здесь Ты ошибаешься :
Во первых - человек ты обидчивый, если вообще вспомнил об этом.
Во вторых - мы с тобой уже давно познакомились, читай топик, где уже Ты сомной давно на Ты
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=46820&from=0&step=20

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 11:04


2ele:
Пожалуйста "ближе к телу" (не только к MYSha )

emailweb-сайт

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 11:08


2ozi:
Для таких случаев какие будут рекомендации, ув. модератор?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

ozi
модератор

Сообщений: 7116

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 11:14


2ele:
рекомендации : Несимметрия напряжения

emailweb-сайт

MYSha
новичок

 

Re: Несимметрия напряжения

29 марта 2006 г., 13:10


Вот, что еще придумолось насчет несеметрии. Надо проверить все болтовые соеденения присоедения фазных провод к трансфарматору, сжимы на проводах, изоляторы на линии. Как то жим отгорел и фаза начинала просидать, после большой нагрузки. Происходил не полный пробой на землю.

emailicq: 224185011