СП т.6.9

К списку форумов
К форуму "Электрика "

( Просмотров: 3119 )


укравший
профи

Сообщений: 306

 

СП т.6.9

21 января 2006 г., 15:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Удельный вес установленной мощности работающего сантехнического и холодильного оборудования, включая системы кондиционирования воздуха ..." - правильно ли я понимаю что системы приточной и вытяжной вентиляции не относятся к данной таблице!?
Есди то для приточной и вытяжной вентиляции Кс=1.

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

Шапокляк
гость

 

Re: СП т.6.9

21 января 2006 г., 15:59


Эта сумма мощностей всего сантехнического, а также вентиляционного оборудования (включая и холод-кондиционирование), а другой коэффициент - тоже самое, только без холодилок!

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: СП т.6.9

21 января 2006 г., 16:05


хотелось бы все таки прямого ответа на мой вопрос
ТУДА ЖЕ:как определить для какого двигателя(вентиляции) ставить ЯУ, а для какого достаточно пускателя...(задания нет!)

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

шапокляк
гость

 

Re:

21 января 2006 г., 18:03


Что такое ЯУ?

email

шапокляк
гость

 

Re:

21 января 2006 г., 18:09


Я так понимаю, что ЯУ - это ящик управления!
Должно быть предусмотрено управление всеми вентиляторами!
Часто бывает, что приточки со своими шкафами и холодилки!
Остальные точно без управления, но лучше управление, если нет задания сделать для всех, убрать проще, чем добавить.
А по первому вопросу: сантехника, вытяжка, приточка, холодилки и т.д.

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re:

21 января 2006 г., 19:30


2шапокляк:ВЫ СПЕШИТЕ КУДА то?
1. я спрашивал куда ставить пускатель, а куда ЯУ...(у меня 2 мнения оба основаны на логике, но я пока их предержу)
2. Так вот по 1-му вопросу: вытяжка и приточка не относятся к таблице 6.9 СП (зачем ВЫ ИХ ПИШИТЕ???)

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

шапокляк
гость

 

Re:

21 января 2006 г., 21:19


1. Пускатель ставьте в щит.
2. Относятся (не нужно буквально воспринимать ВСЕ слова)

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re:

22 января 2006 г., 15:55


2шапокляк: для меня сейчас это ПРИНЦИПИАЛЬНО!!!

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:

23 января 2006 г., 12:02


2укравший:
как определить для какого двигателя(вентиляции) ставить ЯУ, а для какого достаточно пускателя...(задания нет!)
Этот вопрос однозначно решается при разработке проекта автоматики. Чуть поясню. МП могут быть с кнопками управления и без, защищенными (IP54) или нет. В этом они схожи я ЯУ. И можно брать МП(с кнопками или без кнопок, но тогда + ПКУ) или ЯУ - не имеет значение. Основное отличие, по которому только ЯУ - необходимость различных способов управления: автоматическое, дистанционное и ручное (когда нужны по нормативым все эти виды управления). Тогда берется ЯУ с переключателем управления. Тут тоже могут быть нюансы (например кто будет управлять этипм переключателем, где его размещать и т.д.).
Если на момент проектирования ЭМ нет ясности по управлению, то лучше брать ящик. Как правильно было сказано, отказаться всегда проще.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:

23 января 2006 г., 12:14


2укравший:
правильно ли я понимаю что системы приточной и вытяжной вентиляции не относятся к данной таблице!?
Не совсем понятен вопрос, в том смысле, что приточка и вытяжка - это сантехническое оборудование. Так в чем тогда вопрос, есть какие-то сомнения? Поясни плиз.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск